СНиП 2.04.07-86* было сказано:
Цитата:
Требования норм распространяются на водяные (включая сети горячего водоснабжения), паровые и конденсатные тепловые сети от выходных задвижек наружных коллекторов или стен источников теплоты до выходной запорной арматуры тепловых пунктов зданий и сооружений.
|
В действующем СНиП 41-02-2003 сказано, что он распространяется
Цитата:
"на тепловые сети от выходных задвижек наружных коллекторов или от стен источников тепла до первой запорной арматуры тепловых пунктов или абонентских вводов в здания и сооружения..."
"на сооружения тепловых сетей: насосные, тепловые пункты, павильоны, камеры, дренажные уст-ройства и т.п.,"
|
То есть по этому СНиП ИТП к тепловым сетям не относится, хотя все требования к ИТП в этом СНиП и записаны.
Однако СНиП не устанавливает, кто именно из специалистов делает ИТП - не снипово это дело. Это дело ГИПа. В разных проектных организациях - различная практика. В приличных в разбивке относительной стоимости работ ИТП выделяют. Есть такие, где ОВ-шникам и не доверят ИТП делать (кроме элеваторного). В зависимости от объекта деньг с них могут снять и отдать ТС. А есть и такие, где ОВ делают и сети. Есть и "универсалы" - здесь вот один фотограф ошивается, который все берется делать - от КМД до вентиляции.
А ушлый ГИП просто заставит того, кто умеет, а деньги себе заберет - как лиса, которая медвежатам сыр делила.