| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Усиления монолитного перекрытия путем подведения разгружающей балочной металлической клетки
инженер ПГС
Москва
Регистрация: 17.01.2006
Сообщений: 116
|
||
Просмотров: 24004
|
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
ерунда выходит
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
1). предложить заказчику перетащить свое тяжелое оборудование на первый этаж
2). Если нельзя - предложить сломать здание и построить новое. 3). либо брать строгую схему расположения тяжелых нагрузок и усилять каждое конкретное место подведением стоек с нижнего этажа. |
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
покритикуйте пожайлуста этот вариант:
здесь для сравнения нижняя эпюра при нагрузке 800 кг/м2 (несущая способность) средняя эпюра при нагрузке 1500 кг/м2 (по ТЗ) и верхняя тоже при 1500 кг/м2 но при шпрингельной системе... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вместо использования клиньев можно балки притянуть к усиливаемым плитам свозными анкерами, которые сверху плиты будут фиксироваться пластинами (либо швеллерами полками вверх) - расчет покажет.
Для увеличения несущей способности и уменьшения прогиба балки можно сделать сталебетонными (коробка из двух швеллеров с планками заполненная бетоном) - в общем посмотрите пособие по проектированию ж/б элементов с жестким армированием. |
|||
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
а если как вариант сначала смонтировать металлическую балочную клетку из двутавров, снянуть их анкерами или клиньями, а потом методом торкретирования балки омонолитить...надо бы прикинуть...хотя мне уже вариант с шпренгеляим нравится... получается система стропильных и подстропильных ферм на первом этаже...
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358
|
Интересно, а почему фундаменты не затрагиваются? Надо проверить хотя-бы.
На счет притягивания балки шпильками есть сомнения: балка не включится в работу, а наоборот (если там был зазор). Омоноличивание торкретированием ничего не даст. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
стягивание в чистом виде никогда не преминяется(хотя бы из-за того что не возможно обеспечить плотное прилегание по всей площади) - однозначно в этом случае обеспечивается как минимум горизонтальность балки - а вот за счет клиньев или еще каких либо средств - это уже другой разговор. такое решение применяется редко из-за того, что зачастую заказчик не хочет терять полезную высоту вышелерасположенного этажа. а по сути работа напоминает шпренгель (хотя весьма условно). |
|||
|
||||
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358
|
Может немного утрировал, но , согласитесь, балка не включится в работу пока не получит определенный прогиб. Ведь по прогибу можно судить о нагрузке, дейстующей на балку. А если ее подвести и не расклинить, то монолитное перекрытие прогнется от дополнительной нагрузки не достаточно сильно, чтобы балка начала работать с полным использованием несущей способности ее сечения.Малый прогиб балки-значит маленькая нагрузка на нее. Поэтому перекрытие продолжит свой прогиб, но уже за пределом прочности. А клинья заранее создадут в балке изгиб, а балка по первому закону Ньютона начнет давить на перекрытие снизу еще до загружения дополнительной нагрузкой.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
что то вы совсем запутались... |
|||
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. | londa_w | Железобетонные конструкции | 12 | 21.02.2006 21:16 |