Гидроизоляция шпунтовой стены из буронабивных свай
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Гидроизоляция шпунтовой стены из буронабивных свай

Гидроизоляция шпунтовой стены из буронабивных свай

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.07.2008, 16:16 #1
Гидроизоляция шпунтовой стены из буронабивных свай
yures2008
 
Регистрация: 12.07.2008
Сообщений: 25

Прошу подсказать вариант гидроизоляции шпунтовой стены из буронабивных свай, которая впоследствии будет являться наружной стеной подземной части возводимого здания. Грунты-супеси, возможна верховодка. Заранее благодарен.
Просмотров: 6257
 
Непрочитано 14.07.2008, 23:52
#2
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


При данной функциональности непонятен выбор буронабивных свай! Для начала стоит от них отказаться...
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2008, 00:45
#3
yures2008


 
Регистрация: 12.07.2008
Сообщений: 25


Данное строительство будет осуществляться в условиях плотной городской застройки (г.Минск, Республика Беларусь). Вести речь о котловане с естественным углом откоса не приходится, поскольку практически на расстоянии нескольких метров от проектируемого объекта находится граница участка стороннего заказчика, на котором находятся существующие постройки. Более того, отметка нижнего уровня проектируемого здания -9.000, а "черная" отметка земли около -3.000. Таким образом, ниже уровня земли будет расположено 2 уровня здания (подземный гараж, расположенный под 8-ми этажным офисным центром). На мой взгляд, выбор шпунтовой стены из буронабивных свай в данной ситуации оправдан (с чем согласилась и экпертиза на стадии утверждаемой части проекта).

Последний раз редактировалось yures2008, 15.07.2008 в 02:11.
yures2008 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2008, 03:34
#4
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Никак не делается.
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2008, 08:10
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


пенетроном и прочими
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2008, 09:51
#6
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


yures2008 - насколько понял, основной вопрос – как предотвратить проникновение грунтовой воды через подпорную стенку, выполненную из буронабивных свай.
Проблема решается устройством противонапорной гидроизоляции с внутренней стороны стены. Первый способ - устройство защитной бетонной рубашки с добавлением в бетонную смесь гидрофобизирующих добавок (модификаторов бетона), позволяющими достичь класса по водонепрницаемости W16-W20 или пропиткой рубашки после ее устройства гидроизолирующими материалами проникающего действия типа пенетрон, акватрон и другими. Недостаток этого метода – возможное появление в защитном слое усадочных трещин, при больших площадях – необходимость обеспечения непрерывности работ для исключения образования рабочих швов. Дополнительная отработка рабочих швов, как показывает опыт не всегда обеспечивает их надежность, есть определенные проблемы и в деформационных швах.
Второй способ – выполнение оклеечной противонапорной гидроизоляции по предварительно выровненной стенке с последующим устройством защитного слоя – бетонной рубашки или прижимной стенки из глиняного кирпича пластического формования . Иногда поверхность рубашки дополнительно пропитывается гидроизолирующими материалами проникающего действия. Недостаток этого метода – трудоемкость и стоимость выполнения работ.
По опыту - в подземных автопаркингах при напоре грунтовой воды до 4-6 м во всех видах подпорных стен применяем в основном оклеечную гидроизоляцию.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2008, 09:55
#7
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


yures2008, Все замечательно, так почему бы не выполнить "гладкую" "стену в грунте", с гидроизоляцией которой проблем быть не должно...
Grim вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2008, 10:46
#8
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Grim - постоянная подпорная стена, выполненая траншейным способом по многим парметрам и прежде всего по надежности безусловно имеет преимущества в сравнении с выполненными из буронабивных свай, в т.ч. по интенсивности притока воды за ограждение. Но несмотря на это, технология устройства траншейных стен не исключает вертикальные рабочие швы, образующиеся при ее бетонировании. Вставки в рабочих швах не гарантируют предотвращение проникновения грунтовых вод и не всегда в этой связи монолитные подопрные стены являются одновременно и надежными противофильтрационными завесами и работы по дополнительной гидроизоляции здесь так же необходимы.
Но то, что технических вопросов с их гидроизоляцией меньше, соответственно стоимость и трудоемкость ее выполнения так же меньше с этим трудно не согласиться. Но с другой стороны необходимо учитывать, что 1 п/м стены из б/н свай с учетом ее дополнительной гидроизоляции по стоимости как правило меньше, выполненной методом "стена в грунте".
В принципе не так сложно просчитать 1 п/м каждой из этих видов подпорных стен "в деле" с учетом местных условий и возможности ее технической реализации.
Из каких соображений в данном случае был выбран именно этот способ ограждения аргументы вероятно есть.

Последний раз редактировалось AMS, 17.07.2008 в 06:36.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2008, 09:56
#9
Kasiopeya


 
Регистрация: 16.09.2007
Москва
Сообщений: 5
<phrase 1=


Слышала что при устройстве монолитной ровной стены в грунте используют кремнивую крошку, добавляя её в бетонную смесь...для понижения водопроницаемости. Так ли это?...Кто-нибудь знает точный состав бетона в этом случае?..
Kasiopeya вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2008, 11:02
#10
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Точный состав бетона - ноу-хау предприятия, его выпускающего, кто же вам расскажет? А с какой целью интересуетесь?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2008, 13:37
#11
Kasiopeya


 
Регистрация: 16.09.2007
Москва
Сообщений: 5
<phrase 1=


проектиоруем стену в грунте, рабочка...Нужно же на чертежах указывать что за бетон..
Kasiopeya вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2008, 16:00
#12
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


В чертежах указывайте класс по прочности, и марку по морозостойкости и водонепроницаемости... Состав смеси уже не нашего ума дело...
Grim вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2008, 00:01
#13
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
yures2008 - насколько понял, основной вопрос – как предотвратить проникновение грунтовой воды через подпорную стенку, выполненную из буронабивных свай.
Проблема решается устройством противонапорной гидроизоляции с внутренней стороны стены. Первый способ - устройство защитной бетонной рубашки с добавлением в бетонную смесь гидрофобизирующих добавок (модификаторов бетона), позволяющими достичь класса по водонепрницаемости W16-W20 или пропиткой рубашки после ее устройства гидроизолирующими материалами проникающего действия типа пенетрон, акватрон и другими. Недостаток этого метода – возможное появление в защитном слое усадочных трещин, при больших площадях – необходимость обеспечения непрерывности работ для исключения образования рабочих швов. Дополнительная отработка рабочих швов, как показывает опыт не всегда обеспечивает их надежность, есть определенные проблемы и в деформационных швах.
Второй способ – выполнение оклеечной противонапорной гидроизоляции по предварительно выровненной стенке с последующим устройством защитного слоя – бетонной рубашки или прижимной стенки из глиняного кирпича пластического формования . Иногда поверхность рубашки дополнительно пропитывается гидроизолирующими материалами проникающего действия. Недостаток этого метода – трудоемкость и стоимость выполнения работ.
По опыту - в подземных автопаркингах при напоре грунтовой воды до 4-6 м во всех видах подпорных стен применяем в основном оклеечную гидроизоляцию.
Зачем все это? Что будет, если ничего этого не делать??? Кроме того, что денег съэкономишь?
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Гидроизоляция шпунтовой стены из буронабивных свай

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шпунтовая стена из буронабивных свай EUDGEN Основания и фундаменты 29 19.08.2014 09:35
Расчет буронабивных свай Egor Основания и фундаменты 3 13.09.2012 20:08
Статические испытания буронабивных свай??? Чебо Основания и фундаменты 2 12.12.2007 19:35
Гидроизоляция стены в грунте rakshin Основания и фундаменты 16 30.06.2006 12:31
Коэффициент постели вблизи шпунтовой стены Алексей_И Основания и фундаменты 7 19.12.2004 12:30