Непрочитано 13.07.2008, 19:11 #1
Подбор болтов
motor-serg
 
учусь на ГИПа
 
С-Петербург
Регистрация: 21.12.2006
Сообщений: 1,721

Помогите кто знает и сталкивался.
Каким образом расчитываются болты крепления пластины,к которой потом подходит метал.балка,можно два варианта
1. Когда болты насквозь проходят стенку
2.Когда болт распорный (анкерный)
Материал стены кирпич

Желательно ссылки на сНиП
С меня причитается
Просмотров: 4659
 
Непрочитано 13.07.2008, 19:35
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Если хотите повесить балку на пластину, просто прикрученную к КИРПИЧНОЙ стене, это не есть хорошо. Поэтому в СНиП такой момент не освещен.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2008, 19:53
#3
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


балка одним концом опирается на стойку,а другим примыкает к стене
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2008, 19:56
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


лучше в кирпичной стене выбить гнездо под балку.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2008, 20:03
#5
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


а не кардинально ли?
как ее тогда в этом отверстии закрепить
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2008, 20:14
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


если очень требуется закрепить, то делают гнездо побольше, чтобы туда можно было подушку с закладной деталью вставить, если балка небольшая, то можно поменьше гнездо выбивать чтобы стальную распределительную пластину еще можно поставить и к ней варить балку.
скажу одно - такое крепление (заведение в стену балки) для балок перекрытия предпочтительнее, чем на анкерных болтах вешать пластину.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2008, 20:16
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Стандартно. Я не знаю, что за балка по размеру и какие силы, но если мизер (1 тн поперек и 0 на выдерг.), можно просто зачеканить раствором. Если больше, нужно делать опорный столик из уголка. Если еще больше, надо делать бет. расп. подушку с закладн, а в балке еще и ребро. Ну и т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2008, 20:28
#8
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


спасибо -подсказали хорошую мысль )
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 06:38
#9
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Вобщем качаете серию из данлоада 2.440-2.1 узлы 26-29 опирание балок на кирпичные стены
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 14:40
#10
B@tman


 
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
<phrase 1=


Не совсем про балки, зато про подбор болтов:

"Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)"
B@tman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2008, 17:34
#11
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


о и это пригодиться
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2008, 17:03
#12
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


На сайте в Download лежит программка HILTI для расчета их крепежа. Может поможет.
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2008, 18:52
#13
ВИЙ


 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 31


Я бы применил болты насквозь, т.к. распорные самоанкерующиеся применяются при бетоне класса не ниже В7.5
ВИЙ вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2008, 18:52
#14
ВИЙ


 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 31


Извиняюсь, класс бетона точно не помню, но кирпичная стена всерано слабовата
ВИЙ вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2008, 18:53
#15
ВИЙ


 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 31


В стеновые фундаментные блоки уже нельзя примеят БСР
ВИЙ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подбор болтов

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 31 27.11.2021 18:19
Блок анкерных болтов VNKTOP Прочее. Архитектура и строительство 1 28.04.2015 21:00
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов eilukha Металлические конструкции 5 01.10.2007 08:23
Определение расчетного сопротивления для фунд. болтов Евгений, Екатеринбург Конструкции зданий и сооружений 3 09.03.2007 19:03
Конус вырыва. NIVa Прочее. Архитектура и строительство 3 17.10.2005 02:45