| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Деформационные швы при свайных фундаментах, как их обеспечить?
Чебоксары
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 50
|
||
Просмотров: 9970
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Осадочные швы рекомендуется устраивать при перепаде зданий по высоте, отличающихся более чем на 25%. Допускается осадочный шов не делать, если расчетами и конструктивными решениями обеспечена прочность, трещиностойкость конструкций надземной части здания и узлов соединения (Пособие по проектированию жилых зданий...., п.1.17).
Ниже фото строящегося в Астане здания высотой 220 м. На одном фундаменте - свайном ростверке толщиной 3,5 м находятся высотная часть и симетричная 3-х этажная этажерка. Сечение колонн, балок и плит перекрытия для малоэтажной части по расчету получились значительно больше, чем в случае разрезки здания осадочным швом - заказчик не пожелал в малоэтажной части иметь спаренные колонны. В сборно- монолитном каркасном здании обеспечить прочность надземной части при значительном перепаде по высоте намного проблематичнее и решать придется сечением и армированием ростверка. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50
|
Замечание насчет усилий в конструкциях пристроя прямо в точку. Каркас то рамный, и если не сделать разрезку хотя бы то до фундаментов (поставить спаренные колонны), то усилия с 10-ти этажной части передадутся на ригеля и колонны пристроя. Жаль что конструктивно невозможно разрезать и фундамент (тогда бы пришлось слишком раздвигать спаренные колонны чтобы разместить спаренный ростверк и сваи). Придется учесть осадку фундамента при расчете каркаса, но это и так экспертиза сейчас требует
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Колонны этажерок - 1200х1200, в средней части на нижних этажах есть 1500х1500, центральное ядро жесткости - диафрагма 600 мм. Бетон В40, Арматура AIII, соединение в колоннах на обжимных муфтах. Фундаменты б/н сваи d600 длиной от 18 до 23 м, опираются на малосжимаемый щебенистый грунт, представленный обломками песчаника.
http://emerald.kz/russian/russ-index.html Жесткость этажерок подобрана расчетом и позволила перераспределить более равномерно часть нагрузки с башни на перефирийные сваи, уменьшив тем самым изгибающие моменты в сечениях ростверка. По затратам получилось эффективнее, чем увеличивать сечение ростверка. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
![]() Это предел, на который способно наше материаловедение, теория и практика строительства. Проектировали Алматинцы, проектный отдел корпорации "Базис А". По их проектам уже построили 6 высотных зданий - от 150 до 180 м. В настоящее время арабы закладывают 88 этажный, около 400 м. высотой многофункциональный комплекс "Абу Даби Плаза", где пойдет т.н. многокомпонентный модифицированный, как они его называют высококачественный бетон, соответсвующий по прочности на сжатие нашему В60-В80 и марки строительной стали, не выпускаемые на территроии СНГ. Многие говорят - а зачем нам такое надо ?. Так думаю, в первую очередь для нас и не для богатых инвесторов, а для развития теории и практики строительства, освоения новых технологий, применяемых не только в строительстве небоскребов... |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 01.04.2006
Харьков
Сообщений: 44
![]() |
Так вот почему сечения колонн и ригелей у 3-х этажных этажерок такие внушительные...Понятно...
Немного не потеме, ну да ладно, у нас турки строят торговый центр (качество работ впечетляет), чей проект прада не знаю... Т.ц. разделен швом, так вот интересно температурным или осадочным.?? Но разрезка видна только на 1-м и втором этажах, про фундаменты не знаю... Кто-нить сталкивался с таким приемом? |
|||
![]() |
|
||||
Civil&Structural engineer Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133
|
>> AMS
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 42
|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли необходимость делать деформационно-усадочный шов в свайном ленточном фундаменте или можно сделать только температурный шов в стенах здания. Здание из силикатного кирпича, 3-х этажное, длиной 66 м. Заранее спасибо!
|
|||
![]() |
![]() |
|