Аукустический расчет кондиционера.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Аукустический расчет кондиционера.

Аукустический расчет кондиционера.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.08.2008, 22:27 #1
Аукустический расчет кондиционера.
DenIZ
 
Проектирование инженерных коммуникаций и сооружений.
 
Москва
Регистрация: 17.05.2007
Сообщений: 96

Доброго времени суток коллеги!

Подскажите пожалуйста как расчитать аккустические показатели, а именно уровень шума, кондиционера!
Я нашел литературу, но там так много всяких разных не известных значений характеристик которые не найти в паспорте, может у кого-нибудь есть расчет более "мяхкий", а может даже и пример расчета!!!
ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПРОСТИТЕ МЕНЕ ЗА МОЙ РУСЦКИЙ, не виноватая я!
__________________
ICQ: 498-958-189
Просмотров: 2819
 
Непрочитано 23.08.2008, 00:29
#2
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,766
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DenIZ Посмотреть сообщение
Доброго времени суток коллеги!
Подскажите пожалуйста как расчитать аккустические показатели, а именно уровень шума, кондиционера!
Я нашел литературу, но там так много всяких разных не известных значений характеристик которые не найти в паспорте, может у кого-нибудь есть расчет более "мяхкий", а может даже и пример расчета!!!
ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПРОСТИТЕ МЕНЕ ЗА МОЙ РУСЦКИЙ, не виноватая я!
Считай, не считай, а все равно потом испытания в тихой комнате проводить надо. Слишком много нюансов.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2008, 22:26
#3
DenIZ

Проектирование инженерных коммуникаций и сооружений.
 
Регистрация: 17.05.2007
Москва
Сообщений: 96
<phrase 1=


Это понятно конечно, но хотелось бы увидеть какую-нибудь литературу по методики расчета м примерами!
Может есть у кого или кто-то может подсказать!
__________________
ICQ: 498-958-189
DenIZ вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2008, 00:02
#4
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Для начала нужно определить уровень шума наружного блока, он определяется по результатам испытаний в процессе сертификации.
Вам нужен сертификат именно на тот кондиционер который вы устанавливаете. Дальше по СНИП II -12-77 И только по нему вы можете определить уровень шума в расчетной точке.

Второй вариант - берете прецизионный, поверенный, шумомер и измеряете. Практика показывает что это проще и быстрее...
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2008, 00:56
#5
DenIZ

Проектирование инженерных коммуникаций и сооружений.
 
Регистрация: 17.05.2007
Москва
Сообщений: 96
<phrase 1=


Спасибо Вам Kryaker!
Просто думал что есть что-то более простое чем СНиП, а кстати СНиП разве теперь не 23-03-2003 Защита от шума.
__________________
ICQ: 498-958-189
DenIZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2008, 00:57
#6
DenIZ

Проектирование инженерных коммуникаций и сооружений.
 
Регистрация: 17.05.2007
Москва
Сообщений: 96
<phrase 1=


Просто попросили именно просчитать , а не замерить вот и проблема т.к. этим ни когда не занимался.
__________________
ICQ: 498-958-189
DenIZ вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2008, 01:28
#7
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Цитата:
СНиП разве теперь не 23-03-2003 Защита от шума.
Вот только по нему посчитать сложно...
Но писать в отчете надо именно его!
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2008, 22:57
#8
DenIZ

Проектирование инженерных коммуникаций и сооружений.
 
Регистрация: 17.05.2007
Москва
Сообщений: 96
<phrase 1=


Доброго времени суток коллеги!
Так кто-нибудь даст пример расчета!!!!
__________________
ICQ: 498-958-189
DenIZ вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2008, 06:49
#9
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Начинать надо с выяснения - расчет какого именно кондиционера? Того, что над дурной башкой висит, или центрального, расположенного в венткамере?

В первом случае акустические характеристики блока брать по паспортам изготовителя и далее считать по общим методикам, при источнике шума находящемся в помещении. Рекомендаций очень много. Здесь рассчитываются мероприятия по глушению в самом помещении - облицовка стен, потолков и прочее. Именно это (а не сам шум блока) оказывает решающее влияние на уровень шума на рабочем месте.

На номер СНиП можно ссылаться нового, но на самом деле все они (и очень старые) основаны на одной методике. Настоящих знатоков в мире не более десятка и все они уже далече. Остальные - переписывают, добавляя свои ошибки.

Во втором случае источником шума является вентилятор. Из паспортов берутся его шумовые характтеристики а далее расчитывается снижение шума до расчетного помещения в сети воздуховодов. Элементы воздуховодов могут и снижать шум, но могут его и создавать. Здесь тоже расчет по общей методике. Есть еще и структурный шум - передающийся по строительным конструкциям. Тоже методики расчета имеются.

Все расчеты очень нудные, на разные полосы частот. Подробно расписаны в Справочнике проектировщика Защита от шума и в Справочнике проектировщика Староверова по вентиляции. Там же и примеры есть.

Можно заглянуть на форум сайта abok.ru, там любят выкладывать электронные таблицы для разных расчетов. Наверняка и по шуму найдутся. Также там можно найти ветки с обсуждением "шумных" тем.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2008, 20:36
#10
DenIZ

Проектирование инженерных коммуникаций и сооружений.
 
Регистрация: 17.05.2007
Москва
Сообщений: 96
<phrase 1=


Спасибо большое ВСЕМ кто принимал участие в помощи!!!
__________________
ICQ: 498-958-189
DenIZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Аукустический расчет кондиционера.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет причальной стенки Xalis Конструкции зданий и сооружений 38 08.08.2007 19:00
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58