Фахверк внутренних перегородок.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фахверк внутренних перегородок.

Фахверк внутренних перегородок.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.09.2008, 15:11 #1
Фахверк внутренних перегородок.
Bagira
 
инженер-конструктолр
 
Москва
Регистрация: 04.06.2008
Сообщений: 66

Проектируем большой торгово-развлекательный комплекс. Каркас -монолитный ж.б.
Внутренние перегородки решено сделать из пенобетонных блоков, толщиной 100мм и 200мм, высота 5,7м шаг колонн 8х8м. На какие нагрузки считать стойки фахверка, которые будут держать эти перегородки. Крепление к плитам перекрытия стоек - шарнирное.
Просмотров: 14854
 
Непрочитано 03.09.2008, 15:20
#2
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


См серию по кирпичным перегородкам промзданий.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2008, 15:31
#3
Bagira

инженер-конструктолр
 
Регистрация: 04.06.2008
Москва
Сообщений: 66


Если можно номер серии, чтоб побыстрее найти!
Bagira вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2008, 16:34
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Вы, пожалуйста, конструктивное решение повнятнее озвучьте - и тогда решим что делать!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2008, 16:39
#5
TuDim


 
Регистрация: 22.02.2006
Минск
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от Bagira Посмотреть сообщение
Если можно номер серии, чтоб побыстрее найти!
1.431.6-28 Перегородки кирпичные зданий промышл. предпр
TuDim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2008, 17:16
#6
Bagira

инженер-конструктолр
 
Регистрация: 04.06.2008
Москва
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вы, пожалуйста, конструктивное решение повнятнее озвучьте - и тогда решим что делать!
Торговый комплекс -62000м.кв. площадь, каркас -монолитный, сетка колонн 8х8, высота этажа 5,7м, внутренние перегородки из пенобетона, толщиной 100мм длиной 8м и высотой 5,7м для жесткости таких перегородок устанавливаем стойки фахверка, которые - внизу привариваем к листу, вверху с зазором 50мм и гибкий элемент пристреливаем к плите перекрытия. На какие нагрузки расчитывать стойку? Если с гр. площади -64м.кв. то получается большое сечение это же не несущий элемент.
Bagira вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2008, 18:26
#7
Kubey

конструктор
 
Регистрация: 14.04.2006
Казахстан
Сообщений: 39


сейсмика есть?
Kubey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2008, 18:32
#8
Bagira

инженер-конструктолр
 
Регистрация: 04.06.2008
Москва
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от Kubey Посмотреть сообщение
сейсмика есть?
Нет.
Bagira вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2008, 18:55
#9
Kubey

конструктор
 
Регистрация: 14.04.2006
Казахстан
Сообщений: 39


попытаюсь помочь, хотя конечно рекомендации больше для сейсмики ..
перегородки армируются горизонтально сетками с шагом по высоте .. где-то 700 - 900мм (точнее не помню) и развязываются по вертикали (для 6 баллов) с шагом 3м. "..внизу привариваем к листу, вверху с зазором 50мм и гибкий элемент пристреливаем к плите перекрытия." - все верно. незабываем о фахверковых стойках возле основных колонн, зазор 20мм. конструктивно принял бы гнутый швеллер 100 - 120мм. где-то так )
Kubey вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2008, 06:58
#10
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Kubey Посмотреть сообщение
попытаюсь помочь, хотя конечно рекомендации больше для сейсмики ..
перегородки армируются горизонтально сетками с шагом по высоте .. где-то 700 - 900мм (точнее не помню) и развязываются по вертикали (для 6 баллов) с шагом 3м. "..внизу привариваем к листу, вверху с зазором 50мм и гибкий элемент пристреливаем к плите перекрытия." - все верно. незабываем о фахверковых стойках возле основных колонн, зазор 20мм. конструктивно принял бы гнутый швеллер 100 - 120мм. где-то так
)
Швеллер не катить спаривать надо будет, а вот двутавр 14 самое то.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

Последний раз редактировалось DEM, 04.09.2008 в 12:01.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2008, 07:00
#11
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


А вот вам и серия
http://cyberkolbasa.com1.ru/books/serii/1.431.6-28.zip
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2008, 10:24
#12
Bagira

инженер-конструктолр
 
Регистрация: 04.06.2008
Москва
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от Kubey Посмотреть сообщение
попытаюсь помочь, хотя конечно рекомендации больше для сейсмики ..
перегородки армируются горизонтально сетками с шагом по высоте .. где-то 700 - 900мм (точнее не помню) и развязываются по вертикали (для 6 баллов) с шагом 3м. "..внизу привариваем к листу, вверху с зазором 50мм и гибкий элемент пристреливаем к плите перекрытия." - все верно. незабываем о фахверковых стойках возле основных колонн, зазор 20мм. конструктивно принял бы гнутый швеллер 100 - 120мм. где-то так )
Дело в том, что заказчики экономят на всем и настаивают на стойках диаметром 60мм - "достаточно"! Я и хотела проверить расчетом.
Bagira вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2008, 10:31
#13
Bagira

инженер-конструктолр
 
Регистрация: 04.06.2008
Москва
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Большое спасибо, а то я так и не нашла!!!!
Bagira вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2008, 12:00
#14
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Bagira Посмотреть сообщение
Дело в том, что заказчики экономят на всем и настаивают на стойках диаметром 60мм - "достаточно"! Я и хотела проверить расчетом.
По устойчивости не прокатит
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 16:57
#15
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Братцы, где описано (и описано ли вообще) о необходимости данного фахверка?

Цитата:
Сообщение от Kubey Посмотреть сообщение
где-то 700 - 900мм (точнее не помню) и развязываются по вертикали (для 6 баллов) с шагом 3м. "..внизу привариваем к листу, вверху с зазором 50мм и гибкий элемент пристреливаем к плите перекрытия." - все верно. незабываем о фахверковых стойках возле основных колонн, зазор 20мм. конструктивно принял бы гнутый швеллер 100 - 120мм. где-то так )
Вот откуда это значение шага фахверка? и что делать, если бальность выше?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2013, 13:30
#16
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Дрюха
Н?у дык и серии разные есть для таких перегородок....
В некоторых случаях вместо кирпича используют плоские ж/б панели толщиной 100-150 мм....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2013, 15:07
#17
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Братцы, где описано (и описано ли вообще) о необходимости данного фахверка?
Так для того и серии придуманы, чтобы проектировщик без расчетов мог быстро принять конструктивное решение, а еще лучше, - применить типовое, сделав в своем проекте ссылку на действующий документ. Ну а если что-то не типовое, - используем серии как подсказку от старших товрищей, которые за нас уже давно все продумали, и делаем свой расчет, определяемся с шагом несущих конструкций (ваши стойки), подбираем их сечение и, наконец, - чертим!

Последний раз редактировалось and.rey, 24.05.2013 в 15:08. Причина: правописание
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2013, 18:09
#18
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Я говорю не о том, где мне увидеть эти фахверки (про серии я, знаете ли, в курсе). Я говорю о требованиях к их установке, в каких случаях надо, в каких не надо. Вот Kubey написал, что для 6 балов шаг 3 метра. А откуда он взял это?
Дрюха вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фахверк внутренних перегородок.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие MichaelBY Железобетонные конструкции 27 18.12.2014 14:27
Прокладка внутренних сетей вблизи подошв фундаментов oleg_81 Инженерные сети 1 27.08.2008 17:34
Высота ограждений внутренних лестниц ММК Конструкции зданий и сооружений 5 09.07.2008 13:01
Конструкция перегородок для помещений с повыш. влажностью AlexK Конструкции зданий и сооружений 6 11.12.2006 17:30
Подскажите где можно найти типовые узлы перегородок? dlyareg Конструкции зданий и сооружений 2 15.04.2005 08:47