АЖТ в фундаментной плите с КЭ-51 в Лире 9.4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > АЖТ в фундаментной плите с КЭ-51 в Лире 9.4

АЖТ в фундаментной плите с КЭ-51 в Лире 9.4

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.09.2008, 18:43 #1
АЖТ в фундаментной плите с КЭ-51 в Лире 9.4
Dmitij
 
Инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 09.07.2008
Сообщений: 390

Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Можно ли задавать в фун-ой плите с КЭ-51 АЖТ?
Дело в том, что у меня выходит сообщение, что в узлах АЖТ заданы св-ва, к-ые запрещены в АЖТ.
Заранее спасибо.

Последний раз редактировалось Dmitij, 11.09.2008 в 11:23.
Просмотров: 5403
 
Непрочитано 10.09.2008, 19:19
#2
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


Что-то подобное было в скаде.
На память такого сообщения не было, но схему ПК не считал.
Может кто еще что-нибудь скажет
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2008, 19:20
#3
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


Нверное задаешь сваи КЭ №51 и как то пытаешься замоделить стыковку стержня (колоны_пилона) и пластины (фундаментной плиты)? Или я не прав?
FOCUS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 11:31
#4
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Да имено так, колонна - фундаментная плита, включаю узлы плиты в АЖТ, в которых есть сваи (КЭ-51), узлы с связями в горизонтальных направлениях, выходит такое сообщение.
Да и еще вопрос, создаю АЖТ из узлов плиты, а что делать со стержнем и узлами колонны?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2008, 11:49
#5
mimarcik


 
Регистрация: 07.12.2006
kazan
Сообщений: 11


сваи задай стержнями, на концах стержней задай 51 элемент, АЖТ в результате будет работать
mimarcik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 11:54
#6
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


А как моделировать эти стежни, какой длины, может как АЖВ?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2008, 12:07
#7
mimarcik


 
Регистрация: 07.12.2006
kazan
Сообщений: 11


стержнями смоделируй свои свай - длина не суть важна, жесткость- жесткость сваи, попробуй , я так делал...
mimarcik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 12:12
#8
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Попробовал, то же самое сообщение, АЖТ не учитывается в расчете.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2008, 12:48
#9
mimarcik


 
Регистрация: 07.12.2006
kazan
Сообщений: 11


горизонтальные связи с узлов АЖТ убери
поставь их в какое-нибудь другое место
mimarcik вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2008, 12:54
#10
mimarcik


 
Регистрация: 07.12.2006
kazan
Сообщений: 11


если вообще не получица можешь выслать модель по почте починю. попробую
mimarcik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 14:10
#11
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Да все верно, убрал горизонтальные связи с узлов, поставил стержни.
АЖТ учитываются в расчете, только от этого усилия в колонне меньше не стали, как были бешенные так и остались))))
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2008, 14:24
#12
mimarcik


 
Регистрация: 07.12.2006
kazan
Сообщений: 11


а какие усилия - момент? колонны где расположены - крайние или в пролете. Если это парковка - можно применить банкетки-колесоотбойники (увеличивает пирамиду продавливания).
Если колонны крайние и большой моммент - нужно увеличить жесткость плиты и тем самым создать частичный шарнир и уменьшить момент в колонне...
mimarcik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 15:04
#13
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Здание гражданское, стальной каркас, сетка 7,2х7,2, 8 этажей, у некоторых нижних колонн, как внутренних так и наружных моменты и поперечные силы по 200 тсм, 120тс. Таких усилий быть не может.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2008, 21:25
#14
Алексей Кузнецов


 
Регистрация: 29.08.2008
Сообщений: 87


Какой у Вас релиз лиры. Как выяснилось, в релизе r2 есть ряд ограничений на АЖТ.
Алексей Кузнецов вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2008, 22:06
#15
Николай Васильевич


 
Регистрация: 13.12.2006
Украина
Сообщений: 39
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
А как моделировать эти стежни, какой длины, может как АЖВ?
Посмотрите приложение 1 СНиП "Свайные фундаменты" - расчёт свай на совместное действие сил и момента... Там определяется длина сваи до условной заделки в грунте...
__________________
Vita sine litteris mors est (c)
Николай Васильевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2008, 11:33
#16
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Какой релиз?))) лира пиратская
Версия Лира 9.4

Последний раз редактировалось Dmitij, 12.09.2008 в 13:13.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2008, 11:59
#17
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Вот балда. Какая версия Лиры?
Profan вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2008, 23:36
#18
Pooh


 
Регистрация: 14.03.2006
Сообщений: 164


АЖТ можно соприкасать с 56КЭ (51 нельзя, в нем мало степеней свободы).
Pooh вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > АЖТ в фундаментной плите с КЭ-51 в Лире 9.4

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 42 17.09.2021 04:21
Вид элемента в лире 9.4 SergL Лира / Лира-САПР 5 07.04.2011 16:44
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! Вова_84 Лира / Лира-САПР 7 25.10.2007 16:10
Уступ в фундаментной плите Al-dr Основания и фундаменты 7 21.06.2007 14:28
to Дмитрий, возвращаясь к фундаментной плите Разработчик Основания и фундаменты 6 27.01.2005 18:17