Стыковка Поясов Ферм
Potap
 
Проектировщик
 
Волшебная Страна
Регистрация: 04.10.2006
Сообщений: 54

Прошу опытных товарищей высказаться.
1.) Завод-изготовитель конструкций стал стыковать нижние пояса подстропильных ферм (картинка 000). Расчетное усилие в нижних поясах +96.2 тонны. Можно было бы еще допустить косой стык, но в таком виде картина на мой взгляд не приемлема. Прошу Ваши комментарии
2.) На той же картинке видно, что использованы разные материалы. Основной профиль 180х180х5 по проекту и доварен перед фланцем 180х180х8-10. Прошу Ваши комментарии.
3.) На картинке 001 видно, что принята неверная высота фланца на верхнем поясе. Фланец выставлен в створ по нижней грани профиля. Думаю, что нижний шов в таком варианте, чисто декоративный. Расчетное усилие сжатия в поясе - 96,60 тс. Прошу Ваши комментарии.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image000.jpg
Просмотров: 274
Размер:	54.0 Кб
ID:	11149  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image001.jpg
Просмотров: 246
Размер:	59.8 Кб
ID:	11150  

__________________
И вот так бабло снова победило зло.

Последний раз редактировалось Potap, 16.10.2008 в 13:18.
Просмотров: 3732
 
Непрочитано 16.10.2008, 13:08
#2
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,259
<phrase 1=


Переименовывай тему
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2008, 02:37
#3
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


А кто считал фланцы? Там болты явно не высокопрочные и сталь фланцев явно не С375. Их кто-нибудь вообще считал? Если да, то по каким пособиям? Вы случаем знаком не ошиблись, там 100 тонн почти. Фланцевые соединения одни из самых ответственных, на них даже монтажник и сварщик клейма ставят.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стыковка Поясов Ферм

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ДК. Гибкость растянутых поясов ферм Artiznov Конструкции зданий и сооружений 20 13.02.2013 07:06
Стыковка арматуры внахлестку (с накладками)в соотв с ДСТУ Almak Железобетонные конструкции 27 25.07.2012 20:32
Усиление узлов стальных ферм Marymil Металлические конструкции 4 16.10.2008 10:35
Усиление металлических ферм. Nikee Металлические конструкции 4 05.06.2006 23:46
Несложные программы расчета ферм, балок для непрофессоналов. Victor- Расчетные программы 9 23.02.2006 14:09