Пульсация ветра
Строительство
СПб/Волгоград
Регистрация: 19.09.2007
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 4085
|
|
||||
Строительство Регистрация: 19.09.2007
СПб/Волгоград
Сообщений: 29
![]() |
Схема была создана в СКАДе, потом геометрию импортировал в Лиру, так что геометрия в обоих схемах одинаковая. Нагрузки и жесткости задавал в Лире заново. Причем суммарные верикальные и горизонтальные нагрузки в Скаде и в Лире в результате расчета получились одинаковыми, так что и здесь ошибки быть не может, Что касается возможной ошибки при задании жесткостей - собственные частоты по 6-ти формам практически получились одинаковые. Так что и с жесткостями вроде все в порядке.
Я уже возлагаю надежду что в протоколе Лира дает ошибку при выводе знака экспоненты по 2-ой частоте собственных колебаний, т.е должно быть не 1,43+2, а 1,43-2. ???? |
|||
![]() |
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
![]() |
как правило, 1 форма колебаний дает максимальный вклад по массе при расчете чистого каркаса и перемещения при этом носят только линейный характер, как только появляется стена (диафрагма) здание начинает перемещаться не только линейно, но и с закручиванием, поэтому наибольший вклад по массе получается при второй форме, там же должны быть и максимальные ускорения.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 19.09.2007
СПб/Волгоград
Сообщений: 29
![]() |
В обоих вариантах:
1-ая форма-поступательная 2-ая и3-я формы- крутильные Анимация колебаний по обоим расчетным схемам совпадают. Частоты по обоим вариантом тоже, аналогичны, т.е. с увеличением формы возрастает частота, все логично. Я понимаю так - с увеличением частоты уменьшються линейные перемешения, ускарения и как следствие инерционные силы? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
При одинаковой амплитуде A и увеличении частоты ускорение вообще-то увеличивается:
x=Asin(wt) v=Awcos(wt) a=-Aw^2sin(wt) Другое дело, что высоким частотам обычно соответствуют меньшие перемещения. Однако возрастание ускорений может привести к росту инерционных сил. Разница в расчетах SCAD и LIRA действительно настораживает. Кто-нибудь сравнивал расчет по СНиП и то что выдают программы (на простых схемах)? Без этого как-то неуютно... |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Пульсация ветра для элементов здания | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 99 | 13.05.2009 15:09 |
"Косяк" Scad 7.31 R5 - пульсация ветра | Вячеслав А | SCAD | 8 | 04.02.2008 16:10 |
Пульсация ветра (Лира) | dania | Лира / Лира-САПР | 8 | 25.12.2006 22:46 |
Коэф сочетания Статич. и Пульс. составл. ветра в Скаде | iskander | SCAD | 1 | 25.08.2006 07:32 |
Пульсация ветра в скаде | Sazon_Off | SCAD | 7 | 29.12.2005 23:04 |