Раскладка арматуры в Г-образной фунд. плите.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Раскладка арматуры в Г-образной фунд. плите.

Раскладка арматуры в Г-образной фунд. плите.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.11.2008, 10:15 #1
Раскладка арматуры в Г-образной фунд. плите.
проэктант
 
проектирую
 
Сочи
Регистрация: 29.11.2007
Сообщений: 16

Всем привет!
Фундаментная плита 4-х этажного каркассного здания. Необходимо разложить арматуру с шагом 200мм.У меня сомнения как это сделать в районе осей В-Г-Д. В приложении мой вариант раскладки в поперечном направлении, в продольном ничего пока не придумал. Что посоветуете господа инженеры?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
плита_-3300.dwg (95.9 Кб, 537 просмотров)


Последний раз редактировалось проэктант, 11.11.2008 в 10:40. Причина: Очепятка.
Просмотров: 2390
 
Непрочитано 11.11.2008, 10:37
#2
K_R_H


 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 11


Что-то не понятно, название темы о Г-образном перекрытии а выкладываете фундаментную плиту.
K_R_H вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2008, 10:39
#3
K_R_H


 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 11


Посмотрите мой вариант может понравится.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
111.dwg (84.7 Кб, 551 просмотров)
K_R_H вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 10:44
#4
проэктант

проектирую
 
Регистрация: 29.11.2007
Сочи
Сообщений: 16
<phrase 1= Отправить сообщение для проэктант с помощью Skype™


Строителям наверняка понравится . Попробую изменить МСК пластин и посчитать с вашей раскладкой. Спасибо
проэктант вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2008, 06:17
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Можно и так...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
111[1].dwg (92.3 Кб, 533 просмотров)
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2008, 12:35
#6
проэктант

проектирую
 
Регистрация: 29.11.2007
Сочи
Сообщений: 16
<phrase 1= Отправить сообщение для проэктант с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Можно и так...
Мне тож нравится этот вариант, ортогональность соблюдается и арматура вдоль действия момента располагается, более соответствует расчётной схеме.
проэктант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Раскладка арматуры в Г-образной фунд. плите.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Раскладка арматуры внахлестку K700 Железобетонные конструкции 25 05.04.2010 16:33
стык арматуры внахлестку Black_Raven Железобетонные конструкции 15 04.08.2007 19:20
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14