Расчет двухопорный жб балки на даче))
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет двухопорный жб балки на даче))

Расчет двухопорный жб балки на даче))

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.11.2008, 19:14 #1
Расчет двухопорный жб балки на даче))
Ryzg
 
Москва
Регистрация: 05.11.2006
Сообщений: 20

Подскажите пожалуйста как осуществить расчет висячего фундамента дачного домика. Суть в том что бетонная армированная балка фундамента опирается на сваи-опоры с шагом 2-3 метра и находится примерно в полуметре от земли. Так вот как определить сколько выдержит эта балка зная её геометрические размеры?
Заранее спасибо!
Просмотров: 5960
 
Непрочитано 15.11.2008, 19:55
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Ryzg Посмотреть сообщение
Так вот как определить сколько выдержит эта балка зная её геометрические размеры?
Заранее спасибо!
Никак, надо знать еще армирование и марку бетона

Последний раз редактировалось MasterZim, 15.11.2008 в 20:07.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2008, 20:02
#3
Ryzg


 
Регистрация: 05.11.2006
Москва
Сообщений: 20


Так я знаю и марку бетона и арматуру
Ryzg вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2008, 22:56
#4
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Глянь тут
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2008, 00:06
#5
SergeyVM

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280


Так не понятно, какую балку надо расчитывать? На 2-х опорах, как в заголовке, или многопролетную - опоры с шагом 2-3 метра, как в тексте???
SergeyVM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2008, 22:55
#6
Ryzg


 
Регистрация: 05.11.2006
Москва
Сообщений: 20


Ну для упрощения я думал один пролет рассмотреть
Ryzg вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2008, 00:00
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Вы думали упростить задачу, а оказалось, что исказили. неразрезная балка выгоднее разрезной (в Вашем случае).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2008, 15:13
#8
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Рассматривать надо, однозначно, многопролетную балку, так как в ней на опорных участках будет верхнее армирование.
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 00:27
#9
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


Можно считать и конструировать как однопролетную. Трещины в растянутой зоне на опоре сами превратят неразрезную балку в разрезную.
tiko вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 09:04
#10
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от tiko Посмотреть сообщение
Можно считать и конструировать как однопролетную. Трещины в растянутой зоне на опоре сами превратят неразрезную балку в разрезную.
tiko, это каким таким образом?
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 09:13
#11
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


п. 10: А что Вас смутило?
tiko вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 09:15
#12
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


tiko, я же написал с цитирование, что смутило. Каким образом в однопролётной балке на опоре находится растянутая зона? Да ещё и с трещинами.
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 09:20
#13
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


А может лучше посмотреть как правильно расчитываются рандбалки. Например в Пособии по каменным конструкциям
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 09:20
#14
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


Балку можно бетонировать как многопролетную без швов, а арматуру в верхней зоне на опорах не ставить. После загружения в такой балке естественно в растянутой зоне (на опорах) образуются трещины и многпролетная система разрезается (поэтому расчет в этом случае делается как для однопролетной балки).
tiko вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 09:40
#15
DK


 
Сообщений: n/a


Для балки под дачный домик лично я не стал бы шибко заморачиваться с расчетами. Верхнюю и нижнюю арматуру поставил бы одинаковую из расчета момента M=(qL**2)/8. Требуемая площадь арматуры в верхней или нижней зонах A=M/Rh. Где R - расчетное сопротивление арматуры, h - высота балки, L - расстояние по осям опор.
 
 
Непрочитано 20.11.2008, 10:21
#16
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от tiko Посмотреть сообщение
Балку можно бетонировать как многопролетную без швов, а арматуру в верхней зоне на опорах не ставить. После загружения в такой балке естественно в растянутой зоне (на опорах) образуются трещины и многпролетная система разрезается (поэтому расчет в этом случае делается как для однопролетной балки).
через тернии к звёздам... Считаем как однопролётную, делаем многопролётную, получаем однопролётную... Ради чего? Многопролётная работает намного выгодней и дешевле в сравнении с однопролётной.
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 11:33
#17
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


п.14 откровенно говоря ''немного'' смущает. Дело в том трещины могут образоваться не непосредственно на опоре, а вблизи нее-а нам это надо?

Дело в том что пока мы тут с вами дискутируем уже можно было прикинуть оба варианта и выбрать наиболее приемлимый.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.11.2008 в 12:27.
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 11:36
#18
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Lagutsin, а поговорить?
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 12:16
#19
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 13:35
#20
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


По сути дела Вам требуется рассчитать свайный ростверк. Посмотрите СНиП на свайные фундаменты. Для определения нагрузок на ростверк можно воспользоваться расчётом висячих стен в СНиПе на каменные конструкции.
troja вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет двухопорный жб балки на даче))

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу wetr Железобетонные конструкции 20 08.08.2008 12:34
Расчет ЖБ балки в Статика 2007 Artiznov Расчетные программы 1 17.09.2007 13:31
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет жб балки? Gsp Железобетонные конструкции 12 10.07.2007 15:26