Непрочитано 25.11.2008, 10:08 #1
Как SCAD принимает расчетную длину?
Святослав_
 
Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343

Дело вот в чем. Когда задаю портальные связи, то разбиваю длинный элемент на два. В постпроцессорах при группировке необходимо задать расчетную длину элементов и вот вопрос: Скад берет расчетную длину от шарнира до шарнира или от узла до узла? То есть он учитывает сам, что стержень состоит из нескольких конечных элементов или считает каждый по отдельности?
Просмотров: 8783
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 10:15
#2
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Забыл добавить, я имею ввиду расчетную длину портала ИЗ силовой плоскости. Отличается ли она от расчетной длины в силовой.
Файл прилагаю. Имею ввиду связи по правому торцу здания
Вложения
Тип файла: rar gipswerk_new22.rar (22.1 Кб, 144 просмотров)
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 10:36
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


неа. СКАД считает что Ваш конструктивный элемент от узла до узла. поэтому колонны и прочие стержневые элементы не рекомендуется дробить.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 10:38
#4
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Спасибо, придется учитывать. Блин, надежды не оправдались)).
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 10:50
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а вот ежели будете динамику считать - то можно и подробить. если желание будет :-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 12:08
#6
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
неа. СКАД считает что Ваш конструктивный элемент от узла до узла. поэтому колонны и прочие стержневые элементы не рекомендуется дробить.
Но ведь конструктивный элемент состоит из нескольких конечных элементов - как же он считает расчетную длину от узла до узла? Ведь узлов то несколько
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 12:13
#7
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Дык и я про то же! Например крестовая связь если разбить состоит из 4-х элементов, то есть в плоскости коэффициент расчетной длины - 1, а из плоскости 2 получается. Я думал что он от шарнира до шарнира считает, либо как-то определяет где заканчивается один и начинается другой, хотя бы исходя из перемены жесткостей. Ан нет! Зараза.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 13:25
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


интересно, это как СКАд сам определит, что у Вас конструктивный элемент именно от шарнира до шарнира?! это уже натуральный AI получается. нафиг ему тогад КЭ сетка %-))))))))))))
P.S. кто не верит, может спросить на форуме авторов СКАДа.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 13:43
#9
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Да фиг его знает)! Поэтому и спросил. А начало одного элемента и начало другого, можно реализовать переменой жесткостей, или группированием. ИМХО ессно.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 13:51
#10
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
P.S. кто не верит, может спросить на форуме авторов СКАДа.
Ну что за детство? К чему эти верю/неверю? Просто реально не понимаю. Если можете объяснить очень вас прошу. Вопрос сформулировал в приложенной картинке. Прошу обратить внимание на то что номера узлов на балке не по порядку. (на картинке видно плохо - слева направо: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 2
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: конструктивный элемент.jpg
Просмотров: 341
Размер:	55.1 Кб
ID:	12636  
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 25.11.2008 в 14:04.
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 14:24
#11
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


От 1 к 3, от 3 к 4 и т.д. Только что проверил. Хорошо хоть заметил, так как на 50 тонн продольной силы проходил тощий уголок, что показалось странным.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 16:00
#12
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
От 1 к 3, от 3 к 4 и т.д. Только что проверил. Хорошо хоть заметил, так как на 50 тонн продольной силы проходил тощий уголок, что показалось странным.
Т. е рассматривается длина конечного элемента? А если конечные элементы разной длины?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 16:21
#13
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Разной длины и рассматривает! Только что провел опыт. Взял стойку высотой десять метров из уголка 100х100х8 и нагрузил вертикальной нагрузкой 10тонн. (просто для наглядности). В постпроцессоре выставил коэффициенты 2 в обеих плоскостях как для колонны со свободным концом. Естественно не прошло. Потом взял и разбил эту стойку на 100 элементов и вуаля - прошла с огромным запасом. Епрмай. Что ж это не написано на главной странице. Так и кондратий хватит.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 16:44
#14
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


значит я был прав? (с тихим ехидством спрашиваю)
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 16:54
#15
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Так никто же и не спорил вроде бы. Просто только начиная работать с подобными программами, пользователь наивно уверен в их возможностях и методах. Вменяемой литературы по алгоритмам и принципам расчетов не найти, или таким языком, что лучше совсем не читать. Интересно сколько еще таких условностей меня ждет. Страшно подумать. Если кто-то еще знает о подобных данностях, предупредите пожалуйста. А вообще книга о ляпах в СКАД и Лире просто обязана быть бестселлером.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 16:58
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Отнеситесь к расчетам МКЭ как путешествию в страну чудес (по аналогии с Алисой). %-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 17:00
#17
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Святослав_, Я не знаю как вы считаете но у меня одна и та же стойка при одном и том же загружении, но при разном членении дает одинаковые результаты.
см. приложенные файлы.

ps. я не знаю кто прав кто виноват - я лишь вижу то что показывает мне программа. Может я не так что то сделал?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стойка 1.jpg
Просмотров: 221
Размер:	28.1 Кб
ID:	12643  Нажмите на изображение для увеличения
Название: стойка 2.jpg
Просмотров: 217
Размер:	33.1 Кб
ID:	12644  
Вложения
Тип файла: rar проба стойка.rar (840 байт, 98 просмотров)
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 17:05
#18
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Результаты с коэффициентом расчетной длины 2 (в предыдущем посту я считал с единицей), как видим... то же все одинаковое.

Сначала подумал что при таком частом разбиении (100 кэ) происходят какие нибудь ошибки - ведь длина конечного элемента становиться равной стороне его сечения, но... это ничего не меняет.
Остается узнать:Святослав_, в какой версии считаете? Я в 11.1
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стойка 3.jpg
Просмотров: 91
Размер:	33.9 Кб
ID:	12646  Нажмите на изображение для увеличения
Название: стойка 4.jpg
Просмотров: 79
Размер:	38.0 Кб
ID:	12647  
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 25.11.2008 в 17:12.
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 17:12
#19
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343


Не знаю, значит мало разбили и я ставил коэффициент 2.
Файл прилагаю, сравните.[IMG]http://s54.***********/i144/0811/0b/da0b7936b8a0t.jpg[/IMG]
Вложения
Тип файла: rar 1111111.rar (1.5 Кб, 96 просмотров)

Последний раз редактировалось Святослав_, 25.11.2008 в 17:17.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 17:16
#20
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Разной длины и рассматривает! Только что провел опыт. Взял стойку высотой десять метров из уголка 100х100х8 и нагрузил вертикальной нагрузкой 10тонн. (просто для наглядности). В постпроцессоре выставил коэффициенты 2 в обеих плоскостях как для колонны со свободным концом. Естественно не прошло. Потом взял и разбил эту стойку на 100 элементов и вуаля - прошла с огромным запасом. Епрмай. Что ж это не написано на главной странице. Так и кондратий хватит.
Ничего подобного. Думаю, в своем опыте вы взяли один стержень как конструктивный элемент, а 100 стержней-как группу конструктивных элементов. Отсюда и разница в устойчивости примерно в 80 раз (я прав?). Расчетная длина конструктивного элемента равна произв. коэфф. расч.длины на геом.длину констр.элемента. А геом.длина равна СУММЕ длин конечных элементов, входящих в констр.элемент.
Nagay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как SCAD принимает расчетную длину?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как в SCAD прицепить к образу экрана с полями напряжений цветовую шкалу? cepreu SCAD 22 13.05.2011 16:12
"Проверка стальных сечений" в Scad как задать 180-60а Psk SCAD 10 15.07.2008 17:48
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
как посчитать длину ломанной линии shurrka AutoCAD 3 09.03.2004 07:43