Непрочитано 28.11.2008, 12:09 #1
Обеспечена ли пространственная устойчивость здания?
Layout
 
Конструктор
 
Москва
Регистрация: 11.05.2008
Сообщений: 66

Уважаемые инженеры! Ниже прилагается файл с трехмерным изображением проектируемого сооружения. Здание в плане имеет габариты 21 х 8 м. Высота 4,5 м. Здание каркасного типа. Каркас - железобетонные монолитные рамы, всего в сооружении их 6. Покрытие - железобетонные сборны плиты, уложенный на ригеля рам. Ограждающие конструкции - навесные сэндвич-панели.
ВОПРОС. Сэндвич панели крепятся к колоннам с помощью самонарезных болтов. Плиты перекрытия к ригелям не привариваются. Достаточно ли сэндвич-панелей, прикрепленных к колоннам, для придания зданию пространственной жесткости? Из горизонтальных нагрузок - только ветер.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
трехмерка.dwg (606.7 Кб, 678 просмотров)

Просмотров: 3598
 
Непрочитано 28.11.2008, 12:24
#2
mms2000

инженер
 
Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173


недостаточно
mms2000 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2008, 12:33
#3
Layout

Конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Москва
Сообщений: 66


Я, конечно, понимаю, что будет верным связать все рамы между собой в узлах ж.б. ригелем. А можно ли для облегчения конструкции в уровне низа покрытия в ж.б. колоннах заложить закладные детали, а после окончания монолита приварить к ним металлические квадратные трубы, тем самым связать колонны между собой?
Layout вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2008, 12:58
#4
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


То же прикольно, сегодня одна тема интереснее другой
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2008, 13:00
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


лучше уж закладные в ригелях оставить для приварки плит покрытия
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2008, 13:26
#6
Layout

Конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Москва
Сообщений: 66


просто плиты покрытия не ребристые, где есть закладные детали, а многопустотные, в них, как я понял по серии, установка закладных деталей для привари не предусматривается
Layout вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2008, 13:27
#7
Layout

Конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Москва
Сообщений: 66


То есть в риглях-то закладушки сделать можно, а вот сварить их с плитами покрытия не удастся
Layout вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2008, 13:30
#8
Layout

Конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Москва
Сообщений: 66


Нужна ли тут вообще пространственная жесткость, ведь серьеных горизонатльных нагрузок (торможение крана, например) тут нет?
Layout вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обеспечена ли пространственная устойчивость здания?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 40 30.09.2022 09:31
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Общая площадь здания Aragorn Архитектура 2 19.07.2017 09:41
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением aldt Расчетные программы 5 12.03.2012 08:45
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32