легко сбрасываема криша
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > легко сбрасываема криша

легко сбрасываема криша

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.12.2008, 14:24 #1
легко сбрасываема криша
haralds
 
Регистрация: 05.03.2008
Сообщений: 9

Ja projektiruju vzrivoopasnoje zdanije. Po normam nado legko sbrasivajemije konstrukcii, b tom chisle i 200 kvm krishi.

Jestj lji u kogo kakijeto nabroski, kak eto mozhno reshitj?
Просмотров: 3006
 
Непрочитано 02.12.2008, 14:40
#2
Laki


 
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 52


Что за здание? Из чего покрытие? Делала как то здание на месторождении с ребристыми плитами покрытия, так вот, там предусмотрены специальные плиты с отверстиями для лекгосбрасываемой кровли... Но судя по твоему метражу, этот вариант не очень подойдет. А остекление все учтено?
Laki вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 15:08
#3
haralds


 
Регистрация: 05.03.2008
Сообщений: 9


Zdanije sbornogo zhelezobetona na 4 etazha. S treh storon stoit drugije strojenija. Perekritija etazhei s boljshimi otverstijami, potamu vesj objem vzrivoopasnosti beretsja v celom. Perekritije krishi poka zadumano iz metalicheskogo nesushego profilja. Na njem stavitsja uteplitelj itd...

Vsje chto mozhno vichest, vichteno i na krishu vihodit nado sbrositj 1/4 chastj ploshadi vsei krishi!
haralds вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2008, 15:11
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Что-то помню насчет 70 кг\кв.м - если меньше, то легкосбрасываемая... Это в СНиП где-то...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2008, 15:44
#5
YVS


 
Регистрация: 01.12.2008
UA
Сообщений: 49


Серия 2.460 - 19. Должно помочь.
YVS вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2008, 16:00
#6
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


haralds, translit.ru пока еще работает.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 16:08
#7
haralds


 
Регистрация: 05.03.2008
Сообщений: 9


Что-то помню насчет 70 кг\кв.м - если меньше, то легкосбрасываемая... Это в СНиП где-то...

Eto ta ja i sam znaju. A kak eto reshajetsja prakticheski?
haralds вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2008, 16:08
#8
Madtosh

Инженер-проектировщик всегда
 
Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699


Соседняя ветка http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27462
__________________
Просто проектолог
Madtosh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 16:40
#9
haralds


 
Регистрация: 05.03.2008
Сообщений: 9


Balshoje spasibo za seriju. Okazalosj vesjma pouchiteljna!

K translitu tozhe nado priviknutj! No spasibo za sovet, njeznal!
haralds вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2008, 16:59
#10
Grant

проектирование
 
Регистрация: 14.02.2005
Сообщений: 110


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что-то помню насчет 70 кг\кв.м - если меньше, то легкосбрасываемая... Это в СНиП где-то...

Хм... Насколько я знаю, вес должен не превышать 120 кг/м кв. - считая собственный вес ("пирог" кровли) + временные (снег).
Grant вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2008, 18:12
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Может быть. Я в одно время нефтехимические производства проектировал. Времени много прошло.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > легко сбрасываема криша

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Легко и в масштабе. Glorius Программирование 357 12.04.2007 08:14