Советы по перекрытию из ромбических листов
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Советы по перекрытию из ромбических листов

Советы по перекрытию из ромбических листов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.03.2009, 17:02 #1
Советы по перекрытию из ромбических листов
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149

Вот схема расположения прогонов П1, У, и П2






Предпологаю что:

П2- швеллер 16
П1- швеллер 10
У- Уголок 63x6
Лист-Чечев.1000x1000x3

Буду ждать совета, может многовато будет?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 2924
 
Непрочитано 01.03.2009, 18:55
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


1. Много 3 мм? Много второстепенных балок?
2. Нагрузка?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2009, 19:34
#3
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Ильнур, там люди только ходят
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2009, 21:00
#4
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


dextron3,

Важна Схема опирания настила (по 2 или 4 сторонам, свободно лежащие на балочной клетке или связанные), Если схема по двум сторонам свободно лежащая то 3мм. может не пройти по прогибу.

Вообще такие настилы экономично выполнять с ребрами жесткости подваренными с низу.

Эта тема довольно прилично рассмотрена у Горева т.1 (помоему кто-то выкладывал в Dnl ). там есть номограмма ппредельной нагрузки (у меня на т.1 стр.481)_

Еще посоветую серию "1.450.3-7.94 вып.2 Лестницы, площадки, ..." там лестничные площадки перекрыты рифленным листом пролетом приблизительно как и у тебя.

Последний раз редактировалось Андрей Т., 01.03.2009 в 21:10.
Андрей Т. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Советы по перекрытию из ромбических листов

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нумерация листов из "менеджера подшивок" Peter AutoCAD 160 04.05.2025 11:29
LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout) VVA Готовые программы 115 28.03.2025 20:59
Печать сразу нескольких листов из одного лайаута??? Nik6 Программирование 21 19.02.2009 17:20
Козырек; стык мет. листов Vildar Конструкции зданий и сооружений 10 31.10.2007 14:05
Список форматов листов в Hewlett-Packard-DesignJet 755 Grinzaid AutoCAD 2 13.01.2004 17:35