Методы исправления погнутых элементов и дальнейший их расчет
Расчет МК
Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282
|
||
Просмотров: 4264
|
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Несущая способность - см. Пособие по проектированию усиления к СНиП. Выправить обратно нельзя, нужно усиливать (дублровать сечение, изменить расчетную длину и так далее)
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282
|
Цитата:
Поэтому я и хочу найти информацию об этом, можно ли, или доказать что нельзя. А почему нельзя? Где про это можно почитать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Развинтить и переделывать только. Погнутые участки заменять желательно.
Почему не желательно выгибать обратно? Потому что металл наклепан, исчерпан ресурс пластичности.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2009
Salt Lake City
Сообщений: 83
|
Я насколько вижу, там недалеко стык швеллеров, так вот - уголки меняем, стык разрезаем, делаем вставку: существующий стык - следующая за погнутой панель. Но я так думаю, что это всё уже под нагрузкой.. Ну и, пожалуйста поподробней (если можно) что там случилось=)
|
|||
![]() |
|
||||
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282
|
Цитата:
И спасибо за "ресурс пластичности", уже нашел по нему кое что, изучаю Цитата:
Ну а случилось халатность (небрежность) монтажников которые плохо закрепили оттяжки, ну а так как опирание мачты шарнирное, то стояла она не долго ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282
|
Цитата:
![]() но вот допустим выправили до таких требований, и что, ведь насколько я понимаю исчерпан ресурс пластичности, и расчет будет иным...нда, чет не строительная задачка получается ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141
|
Все верно, думаю, то, на что Ильнур указал выше. Диаграмма деформирования будет другая, пластические деформации в большей своей части будут выбраны. А какой уровень напряжений будет при эксплуатации, каким будет коэффициент асимметрии цикла ( отн. сигма мин. к сигма макс.)? Тут надо сосредоточиться, чтобы уйти от усталостного разрушения при действии ветровых нагрузок! Это мысли вслух без особо тщательного анализа. Надо все учесть!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Smartboy
Под свою ответственность вы можете хоть излентой обмотать, в чем вопрос? Можноли использовать конструкции после пожара? На практике часто усиляют и используют. Если погнутый элемент несет с учетом погиби - он несет. Если он выправлен должным образом, остаточные напряжения сняты термообработкой - он несет. Пластические свойства металла важны с точки зрения усталостных явлений, а на с точки зрения однократного статического загружения не важны. Заключаете договор на обследование и делаете заключение, несет или нет.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |