Котлован рядом со зданием
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Котлован рядом со зданием

Котлован рядом со зданием

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.03.2009, 13:53 #1
Котлован рядом со зданием
Шмидт
 
брахман
 
СПб
Регистрация: 27.05.2008
Сообщений: 1,044

Ситуация такая. Есть здание, к нему пристройку собираются делать. Вопрос в следующем, разрешено ли делать котлован в плотную к существующему зданию, не глубже подошвы его фундамента? Есть ли какие-нить нормы на этот счет? Или можно ограничиться только расчетом на устойчивость и деформации?
Заранее благодарен.
Просмотров: 2546
 
Непрочитано 27.03.2009, 14:32
#2
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Если в принципе, то почему бы и нет, но как говорится, дьявол в деталях. Каково старое здание и какова пристройка? Какие фундаменты, какие грунты и т.п.? Вопросов можно много задать и без ответов на них кто же рискнёт что то конкректно советовать. Поищите на всякий случай в СНиПе 3.02.01, что то по этой теме там наверняка написано.На всякий случай это правила производства земляных работ.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 14:35
#3
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


по расчету получается что можно рыть........устойчивость обеспечена даже с запасом..деформации ничтожны....раньше никогда не сталкивался с такими вещами...

а вот что в СНиПе 3.02.01

"3.19. При необходимости разработки выемок в непосредственной близости и ниже подошвы фундаментов существующих зданий и сооружений проектом должны быть предусмотрены технические решения по обеспечению их сохранности."

.....и все...конкретных цифр нет....выходит что можно, если обепечено расчетом?

Последний раз редактировалось Шмидт, 27.03.2009 в 14:40.
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2009, 15:46
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Да копайте уже А там видно будет
Это я пошутил...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2009, 14:34
#5
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
по расчету получается что можно рыть........устойчивость обеспечена даже с запасом..деформации ничтожны....раньше никогда не сталкивался с такими вещами...

а вот что в СНиПе 3.02.01

"3.19. При необходимости разработки выемок в непосредственной близости и ниже подошвы фундаментов существующих зданий и сооружений проектом должны быть предусмотрены технические решения по обеспечению их сохранности."

.....и все...конкретных цифр нет....выходит что можно, если обепечено расчетом?
Ну опять же кто же вам напишет что то конкректное без знания обстоятельств? Вот даже ваши фразы вызывают вопросы: устойчивость чего? деформации чего? расчёт чего? Вам то понятно, а нам совершенно непонятно что вы там считали и какие результаты вам кажутся хорошими. Обычно при проектировании пристроек взаимное влияние новых фундаментов на старые могут сыграть неблагоприятную роль, привести к чрезмерным трещинам в существующих стенах и т.п. Вы это оценивали, расчитывали?
troja вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2009, 15:12
#6
Neutrino

Конструктор
 
Регистрация: 31.10.2007
СПб
Сообщений: 199


Мы в таких случаях применяем для ограждения котлована стенку из секущихся свай (например d380)... При погружении необходим минимум вибраций. Про расстояние - кажется в ТСН СПб по фундаментам затрагивается это вопрос.
__________________
П(ривет)
Городам и
Сёлам!

Последний раз редактировалось Neutrino, 28.03.2009 в 23:54.
Neutrino вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Котлован рядом со зданием

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Перенос из содержания текста в координату z рядом стоящей точки WeMaN Программирование 3 15.11.2012 10:01
Трансформатор рядом с лестничной площадкой Zhan Прочее. Архитектура и строительство 1 10.04.2008 17:54
Кто должен рисовать котлован? gorbun Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.04.2008 00:01
Котлован глубиной 15 метров Nana Прочее. Архитектура и строительство 49 27.03.2007 23:04
Сопряжение пристройки с высотным зданием Andy_BV Прочее. Архитектура и строительство 6 10.09.2006 09:58