Несущая способность существующих свай после откапывания
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Несущая способность существующих свай после откапывания

Несущая способность существующих свай после откапывания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.03.2009, 16:50 #1
Несущая способность существующих свай после откапывания
barm
 
инженер-конструктор
 
Пенза
Регистрация: 07.05.2008
Сообщений: 29

Задача:

Есть 2х-пролетное одноэтажное здание на сваях. При реконструкции один (правый) пролет сносится и там откапывается подвал. Глубина котолована 3,5 м, поэтому существующие сваи в грунте остаются на 0,5 м. В основании песок. Горизонтальный распор по верху ростверка компенсируется горизонтальными распорками, установленными на ростверк.

Как оценить несущую способность такой сваи (когда она откопана с одной стороны), есть ли какие-то рекомендации на этот счет?

Давить новые сваи под среднюю стену не хочется из соображений экономии.
Просмотров: 3010
 
Непрочитано 27.03.2009, 17:54
#2
YVS


 
Регистрация: 01.12.2008
UA
Сообщений: 49


Покажите чертеж.
YVS вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2009, 19:03
#3
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Принимая такое решение практически полностью изменяете расчетную схему сваи – с схемы свайного фундамента с низким ростверком на расчетную схему с высоким ростверком.
По несущей способности по грунту.
Если раскопаете плоскость сваи с одной стороны, то боковая поверхность будет работать меньше не на ¼ , а практически по всему периметру. Для решения этой сложно прогнозируемой ситуации край котлована желательно переместить. Кроме этого, возникают вопросы с обеспечением устойчивости межсвайного грунта в процессе вскрытия котлована на глубину 3,5 м .
По несущей способности сваи по материалу.
Снятие горизонтального распора в уровне ростверка еще не гарантирует потери устойчивости свай из плоскости в сторону котлована - горизонтальная нагрузка по длине сваи появится от бокового давление грунта. Уменьшиться и коэффициент продольного изгиба сваи по сравнению с сваей, работающей в массиве грунта.
Рекомендации по расчету следуют из постановки и решения перечисленных выше основных задач.
AMS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Несущая способность существующих свай после откапывания

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
несущая способность свай при их забивки Серега Технология и организация строительства 19 19.10.2017 06:52
Несущая способность свай eilukha Основания и фундаменты 16 03.06.2012 07:30
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Несущая способность двутавровой балки(швеллера) h0h01 Конструкции зданий и сооружений 17 20.01.2009 18:47
Несущая способность сваи при L<3d!!!! X-DeViL Основания и фундаменты 20 08.07.2005 08:41