| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
армирование плиты отдельными стержнями
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 6926
|
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202
|
"Стержни соединять между собой вязальной проволокой в шахматном порядке через одно пересечение" так я все время писал в примечании к схемам армирования отдельными стержнями. А вообще есть пособие по конструированию железобетона, там вроде есть про это.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Отдельные стержни арматуры на участках стыковки внахлест соединяются вязкой с использованием термически обработанной светлой проволоки диаметром 1,6 мм по ГОСТ 3282-74. Также вязка используется в местах пересечения стержней (в каждом пересечении или в шахматном порядке). Исполнение "два арматурных стержня по контуру привязать ко всем стержням" мне не известно (точнее не понятно). Назначение проволоки - удерживать детали (стержни) каркаса (сетки) от смещения друг относительно друга во время бетонирования.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 17
|
"Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНИП 2.03.01-84) или какое-то другое пособие? Если первое то его я весь прочла от корки до корки там ничего про это нет
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
"Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)". Если пунктов 2.43, ..., 2.53 в этом руководстве (и пунктов 5.47, ..., 5.52 в "пособии") не достаточно, тогда я возможно не допонял вопрос.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
>ALISA 2009
Есть еще руководство по конструированию. Вязка каждого стержня в первых двух рядах от края - это оттуда (фундаменты), да и шахматный порядок. Только там соединение на сварке. Руководство есть в ДЛ. Также почитайте СП по 52-103-2007 (по-моему такой номер). Необходимо в местах стыковки стержней ставить поперечную арматуру, для исключения отгиба(выскакивания из бетона) арматуры - это есть в новом пособии к СП 52-101-2003.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Где именно в Пособии?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование ребристой плиты в СКАДе | MegaPascal | SCAD | 15 | 11.08.2008 17:00 |
Армирование фундаментной ребристой плиты | constructorl | Расчетные программы | 55 | 15.02.2008 15:23 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |
Армирование плиты и приямка | MegaPascal | Железобетонные конструкции | 6 | 30.08.2007 13:55 |