Пластовый дренаж под фундаментной плитой
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Пластовый дренаж под фундаментной плитой

Пластовый дренаж под фундаментной плитой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.04.2009, 16:21 #1
Пластовый дренаж под фундаментной плитой
Инж
 
Москва
Регистрация: 09.03.2004
Сообщений: 30

При наличии напорных грунтовых вод для защиты фундаментной плиты устраивается пластовый дренаж под плитой из засыпки гравием толщиной 0,5м
Как влияет такое гравийное основание под плитой на коэффициент постели, как гравийную засыпку учесть в расчете основания?
Спасибо!
Просмотров: 5206
 
Непрочитано 23.04.2009, 16:49
#2
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Рискну предположить, что практически никак не повлияет, во всяком случае в сторону необходимости снижения коэф. постели.
troja вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2009, 23:27
#3
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


В целом - никак не повлияет. Если учесть, что глубина сжимаемой толщи под плитой будет в пределах 7-12м, то полметра щебня никак не отразятся на величину осадок ФП
Но если подойти скрупулезно к вопросу, то коэф постели зависит от осадок. В общем виде коэффициент постели винклера Cz=p/s=давление/осадки
Осадки в свою очередь считаем для плиты по формуле 7 приложения 2 СНиПа 2.02.01 (случай ЛДС)
Единственной особенностью такого расчета будет определение модуля общей деформации щебенистого основания. Если заглянем в Руководство к СНиП Свайные фундаменты, то там при расчете свайных фундаментов с промежуточной щебеночной подушкой для извеснякового щебня принимается Е=20МПа, для гранитного щебня Е=40МПа
Romka вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2009, 12:23
#4
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Romka,засыпку предполагают выполнить гравием, а не щебнем. Но в сторону повышения осадок этот факт всё равно вряд ли повлияет, соответственно и на коэф. постели не отразится.
troja вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Пластовый дренаж под фундаментной плитой

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Инженерные сети под фундаментной плитой d_sem Инженерные сети 36 06.10.2018 10:00
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Балка под монолитной плитой перекрытия Лыжник Железобетонные конструкции 12 19.03.2007 00:48
КК прямо под плитой катеджа ??? FREE_RAIDER Прочее. Архитектура и строительство 2 24.04.2006 11:38