| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Пластовый дренаж под фундаментной плитой
Москва
Регистрация: 09.03.2004
Сообщений: 30
|
||
Просмотров: 5206
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
В целом - никак не повлияет. Если учесть, что глубина сжимаемой толщи под плитой будет в пределах 7-12м, то полметра щебня никак не отразятся на величину осадок ФП
Но если подойти скрупулезно к вопросу, то коэф постели зависит от осадок. В общем виде коэффициент постели винклера Cz=p/s=давление/осадки Осадки в свою очередь считаем для плиты по формуле 7 приложения 2 СНиПа 2.02.01 (случай ЛДС) Единственной особенностью такого расчета будет определение модуля общей деформации щебенистого основания. Если заглянем в Руководство к СНиП Свайные фундаменты, то там при расчете свайных фундаментов с промежуточной щебеночной подушкой для извеснякового щебня принимается Е=20МПа, для гранитного щебня Е=40МПа |
|||
![]() |
![]() |
|