Армирование монолитной плиты перекрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитной плиты перекрытия

Армирование монолитной плиты перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.04.2009, 18:17 #1
Армирование монолитной плиты перекрытия
Alanta
 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 19

Доброго вермени суток! Подскажите или скажите где поглядеть как армируется монолитная безбалочная железобетонная плита перекрытия? Поясню: здание с монолитными несущими стенами, перекрытие выполняется со стенами в единой опалубке. Наружные стены газозолобетон с утеплителем. Ни разу не сталкивалась с подобным перекрытием, рассчитаю арматуру, а как армировать? Спасибо.
Просмотров: 29457
 
Непрочитано 23.04.2009, 18:25
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Alanta Посмотреть сообщение
рассчитаю арматуру, а как армировать? Спасибо.
или сетками или отдельными стержнями
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2009, 18:29
#3
Alanta


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 19


Спасибо. Нижнее армирование будет над опорами (стенами)? А верхнее по центру? Сорри, студентка я, не опытная есчо.
Alanta вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2009, 18:55
#4
MxM

Рукамиводитель
 
Регистрация: 29.12.2007
Moscow never sleeps
Сообщений: 93


Над опорами работает верхняя арматура, в пролете - нижняя.

1.До опоры надо довести не менее половины нижней арматуры. При этом расстояние между стержнями должно получиться не более двойной высоты сечения и не более 400мм.
Обычно берут стержни короче чем пролет и через один опирают то на одну, то на другую стены.

2. Если по расчету верхняя арматура в пролете (центре плиты) не требуется, ее можно не устанавливать.

Последний раз редактировалось MxM, 23.04.2009 в 19:08.
MxM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2009, 18:57
#5
Alanta


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 19


MxM
Спасибо!
Alanta вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2009, 19:07
#6
MxM

Рукамиводитель
 
Регистрация: 29.12.2007
Moscow never sleeps
Сообщений: 93


Если не лень, почитайте это: http://dwg.ru/dnl/2929
MxM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2009, 19:09
#7
Alanta


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 19


MxM, сиб
Alanta вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2009, 16:51
#8
Alanta


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 19


Всем снова доброго времени суток! Я все еще маюсь с монолитной плитой %) По расчету получается арматура диаметром 10, то есть рулонную сетку не положить. Если армировать плоскими, то в нижнем армировании сетку не нужно доводить до опоры? Только в пролетах ложить? Нужен ли нахлест? а в верхнем только над опорами? Если опоры - монолитные стены, то верхнее армирование выполнять отдельными стержнями или лучше сеткой? Подскажите, плиз, кучу литературы перелопатила, но не могу...
Alanta вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2009, 17:37
#9
Vinivan


 
Регистрация: 11.04.2007
Ukraine
Сообщений: 7


ALANTe
Нужно для себя решить
1. Конструктивная схема зания -?.
2. Плита перекрытия будет как многопролетная или из отдельных фрагментов
3. Наружные стены ненесущие?
4. Нужно ли будет проверять плиту на продавливание
5. Минимальная арматура по конструктивным соображениям -12?
Vinivan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2009, 17:56
#10
Alanta


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 19


Vinivan, плита многопролетная, наружные - ненесущие. На продавливание не нужно. про арматуру не знаю, препод сказал, что 10 - нормально. Или принять 12? Просто нужно мне разложить арматуру (или сетки). С верхним уже все решила, а вот с нижним армированием загвоздка. Хотела сетками внахлест, но нужен ли нахлест? а если армировать стержнями, то нужно уложить фоновую арматуру, а остальную только в пролетах, не заводя на опоры? Это учебный проект, не стройка. В универе сталкивалась тока с пустотками и ребристыми, с монолитными тока с балочными равнопролетными. а у меня перекрытие в единой опалубке со стенами (внутренними).
Alanta вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2009, 18:17
#11
YUYUYU


 
Регистрация: 01.05.2009
Сообщений: 21


Вот у меня тоже вопрос про армирование монолитной фундаментной плиты...Умные строители утверждают что такое армирование не может быть и вертикальные стержни с шагом 400 не выдержат что за бред и вместо этого КР вместо вертикальных арматур они связали верхнюю и нижнюю сетку из гладкой арматуры "гуськом" И утверждают что делать можно было только так...???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ar.jpg
Просмотров: 2622
Размер:	28.2 Кб
ID:	19773  
YUYUYU вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2009, 18:21
1 | #12
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Alanta. Как только все это прочтете, сразу все вопросы отпадут
http://dwg.ru/dnl/2896
http://dwg.ru/dnl/2929
http://dwg.ru/dnl/2010
http://dwg.ru/dnl/2033

YUYUYU
Не понял, но на чертеже поддерживающие стержни висят в воздухе.
Стержни, показанные на чертеже выдержат, но вопрос скорее в технологичности.
Обычно нижнюю сетку ставят на бетонные подкладки (в идеале из того же бетона, что и сама плита), на нижнюю сетку ставят "лягушки" (предполагаю -что это и есть гуськи), которые и поддеживают верхнюю сетку. Шаг "лягушек" см в Руководстве по конструированию жбк (есть на сайте) в разделе тоннели

Последний раз редактировалось Romka, 03.05.2009 в 18:28.
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2009, 18:24
1 | #13
Alanta


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 19


Romka, качаю, посмотрим, мерси

Замечательный материал для безбалочного перекрытия с колоннами, но нету колонн и мне не подходит никак. Есть продольные и поперечные несущие монолитные стены. Ладна, разберусь, всем спасибо.

Последний раз редактировалось Alanta, 03.05.2009 в 18:47.
Alanta вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2009, 20:15
1 | #14
YUYUYU


 
Регистрация: 01.05.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Alanta. Как только все это прочтете, сразу все вопросы отпадут
http://dwg.ru/dnl/2896
http://dwg.ru/dnl/2929
http://dwg.ru/dnl/2010
http://dwg.ru/dnl/2033

YUYUYU
Не понял, но на чертеже поддерживающие стержни висят в воздухе.
Стержни, показанные на чертеже выдержат, но вопрос скорее в технологичности.
Обычно нижнюю сетку ставят на бетонные подкладки (в идеале из того же бетона, что и сама плита), на нижнюю сетку ставят "лягушки" (предполагаю -что это и есть гуськи), которые и поддеживают верхнюю сетку. Шаг "лягушек" см в Руководстве по конструированию жбк (есть на сайте) в разделе тоннели
Те такая технология тоже возможна??? просто строителям видимо удобней было поставить лягушки...А если все делать как на чертеже тогда каким способом вертикальные стержни крепятся к нижней и верхней сетке...???
YUYUYU вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2009, 21:37
#15
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Alanta
Наконец-то понял, что вы понимаете под словом "безбалочная" плита. Вы имеете ввиду плиту в бескаркасном монолитном здании. Это не совсем безбалочное перекрытие.
Правила конструирования плит перекрытий в вашем здании будут такими же как в балочном (см ответ MxM)

YUYUYU
Если делать как на чертеже, то надо применять сварные каркасики в виде лесенки, поставленной горизонтально. На проволочке - это не серьезно.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2009, 21:39
#16
YUYUYU


 
Регистрация: 01.05.2009
Сообщений: 21


ну те можно сказать что они просто облегчили себе задачу?...
YUYUYU вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2009, 21:55
#17
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от YUYUYU Посмотреть сообщение
ну те можно сказать что они просто облегчили себе задачу?...
Они просто сделали технологично - удобно, быстро и эффективно. Ваш вариант неприемлем... Эхх, на стройку молодых, на стройку надо...
Grim вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2009, 22:07
#18
YUYUYU


 
Регистрация: 01.05.2009
Сообщений: 21


да дело в том что я архитектор а это делает конструктор который уже лет 30 работает...вот и все и получается что строители учат конструктора...
YUYUYU вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2009, 23:28
#19
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от YUYUYU Посмотреть сообщение
да дело в том что я архитектор а это делает конструктор который уже лет 30 работает...вот и все и получается что строители учат конструктора...
Что же вы его так обижаете? По мне, так человек с таким стажем не должен заниматься такой дребеденью... Вот и получилось не очень хорошо все...
Grim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитной плиты перекрытия

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия Dragonudzee Железобетонные конструкции 27 30.09.2015 12:50
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Расчет монолитной плиты перекрытия с картинками pbykov Расчетные программы 17 29.01.2010 18:38
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия dmitry198 Железобетонные конструкции 3 03.03.2009 09:41
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44