конструкция монолитного перекрытия круглого эркера
tayana
 
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 20

Приветствую участников форума.
Подскажите, пожалуйста, как правильно армировать часть перекрытия над эркером, может ли оно быть консольным или необходимо предусмотреть опоры.
Здание офиса, 4хэтажное, эркер только на 2-3 этажах.
Вложение 21952

Последний раз редактировалось tayana, 17.01.2014 в 20:29.
Просмотров: 8859
 
Непрочитано 09.06.2009, 21:58
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


На переименование темы - 12 часов.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2009, 09:12
#3
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Правила армирования круглых плит можно глянуть у Линовича,в даунлоаде есть.
а возможность консоли будет зависит от нагрузок и ограждающих конструкций
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2009, 09:41
#4
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Еще примеры армирования круглых в плане плит есть тут.
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2009, 09:42
#5
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Tony_Chu, Offtop: спасибо за ссылочку
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2009, 10:55
#6
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


У Вас же сбрное перекрытие, как этот участок может висеть без опор?? конечно, под ним должна быть стена или опоры. Тем более, 2,5м...

Кладку на смятие под опорами балки проверяли? скорее всего, там будут проблемы
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2009, 12:03
#7
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
может висеть без опор
Консоль меньше, но принцип тот же. Не забыть утеплить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2222.jpg
Просмотров: 1086
Размер:	37.3 Кб
ID:	21993  
k2lom вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2009, 12:12
#8
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
Консоль меньше, но принцип тот же. Не забыть утеплить.
У Вас козырек или балкон вылетом 0,9 м, а у товарища эксплуатируемое помещение (полезная + нагрузка от ограждения) вылетом 2,5 м. Такой вариант не проходит. Или опоры, или монолитный участок от стены до стены с консолью.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2009, 12:28
#9
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Цитата:
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
У Вас козырек или балкон вылетом 0,9 м, а у товарища эксплуатируемое помещение (полезная + нагрузка от ограждения)
Балкон.
Характеристическая нагрузка - 200 кгс/м2+снег - больше чем в жилом помещении(см. ДБН)

Большее плечо у товарища компенсируется количеством закладных - я описал только принцип крепления.
k2lom вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2009, 12:34
#10
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Дык, у товарища офисное здание и ограждение, как минимум из пенобетона на всю высоту, и вылет 2,5м. Никакие закладные по типу балконных плит в панельном строительстве в этом случае не выдержат. Можно еще такой вариант, но в помещениях будут свисать балки.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
1.dwg (59.8 Кб, 3375 просмотров)
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2009, 15:32
#11
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Цитата:
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
закладные по типу балконных плит в панельном строительстве в этом случае не выдержат
посчитал в перерыв по быстрому соб.вес плиты 160 мм + полезная и покрытие пола 300кгс/м2 + 600кгс/м по краю
считал полосу 1х2,5м
Му= 3,8 т/м - не так и много, что бы не решить конструктивными мероприятиями

Схему кладу, может ошибаюсь. А то у меня такие балконы стоят (до 1,5 м) и не знают, что не правильные)))
Вложения
Тип файла: zip эркер.zip (593 байт, 416 просмотров)
k2lom вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2009, 17:02
#12
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
Му= 3,8 т/м - не так и много, что бы не решить конструктивными мероприятиями
Ага, и ко всему еще пересчитать:
1. закладные
2. анкера
3. сварные швы
4. возможный поворот консоли
5. возможный поворот балки
6. местное смятие в балке и кирпичной кладке
7. решить узлы крепления облицовки эркера к облицовке здания
8. решить узел примыкания облицовки к вышележащему эркеру.
9. решить вопрос временного выставления подпорок на момент монтажа.
10. проконтролировать качество выполнения всех этих работ на монтаже
11. хватит, или еще добавить пару-тройку пунктов?

Я не говорю, что Ваш балкон сделан неправильно. Такие узлы применяли, применяют и будут применять для устройства балконов, козырьков и карнизов. Но для данного случая, это абсолютно не рациональное решение. Можно и нужно сделать намного проще и, что самое главное, надежнее.

Последний раз редактировалось sudakov, 10.06.2009 в 17:08.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2009, 18:42
#13
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


1. Берем с запасом-мелочи
2. Обязательно
3. Берем с запасом-мелочи
4. хз
5. хз
6. Обязательно
7. К производителю
8. К производителю
9. обычная операция на стройке
10. В любом случае делать - нам за это деньги платят
Offtop: и не только заказчик - еще ни один проектант от авторского надзора не отказался
Надо еще 2-3 пункта добавить
k2lom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 21:49
#14
tayana


 
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 20


Спасибо всем кто откликнулся!
И еще большая просьба: если не трудно набросайте примерную схемку конструкции такого перекрытия с опорами. Или посоветуйте литературу.
Заранее спасибо!
tayana вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2009, 21:45
#15
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Tayana, Ни в коем случае консольно c креплением к пустотным плитам! Не тот случай...Наиболее оптимально - монолитная плита в пролете "А-Б" с консольной эркерной частью (с проверкой на смятие опорных зон по оси "А")...
P.S. Балконные плиты, раскрепленные предлагаемым тут методом имеют тенденцию падать лет через 30-50 (а у Вас далеко не балкон)... Вам оно надо?!
ЛАПИДУС2009 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > конструкция монолитного перекрытия круглого эркера

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Монолитное перекрытие по профнастилу fredda Железобетонные конструкции 73 12.10.2009 14:27
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
Перекрытие в форме части сферы в Лире Dzarabr Лира / Лира-САПР 7 08.03.2007 16:50