Перекрытие по профлисту в АРБАТе
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 21790
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Valdemar , вы в АРБАТЕ сам профнастил все равно не рассчитаете. Купите, например, NormCad. В нем можно сделать расчет самого профнастила. На мой взгляд профнастил лучше ставить широкими полками вверх - так меньше площадь сечения ж.б. плиты и, соответственно, нагрузка от нее. Есть и другие нюансы, которые видны из расчета профнастила.
А что касается расчета самого железобетонного перекрытия, то что тут сложного? Приводите его к тавровому сечению и рассчитываете как балку - хоть руками, хоть в АРБАТЕ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 34
|
Что-то я не догоняю - а где там в рекомендациях* задается толщина полки тавра hf Или вычисляется может она, формулы есть?? Или всё делается подбором, а потом просто проверяется - удовлетворяет или нет, такая система?
* - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ Москва Стройиздат 1987)
__________________
-Это ты Джон Вейн.. -Это я... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314
|
|
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Что тут гениального? Там же на рисунках все подробно расписано.
Offtop: Их сначала прочитать надо, а потом в примеры лезть Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:06. |
|||
![]() |
|
||||
почетная доморисовальщица Регистрация: 13.08.2007
Москва
Сообщений: 501
|
Широкими гофрами вниз. Нагрузка 0,1875*1,5т=0,28т/м. Расчитать можно как прямоугольную балку 90х130 (150), или тавр (обычно не заморачиваюсь). Обычно ставлю плоский каркас d10, в верхнюю зону сетку d6.
Вообще лучше шаг прогонов уменьшить, 3,5м - многовато. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Кика, есть несколько способов решить проблему:
1) просто нажать кнопку "игнорировать" и считать дальше свою условную балочку (одна волна профнастила - ее стенка). 2) Если у вас много условных тавровых балочек в составе плиты по профнастилу, то объедините их в большую условную тавровую балку. Ширина ее полки равна сумме ширин полок балочек, ширина ее стенки равна сумме ширин стенок балочек, а высота ее равна высоте условной балочки. Ну и соответственно в такой большой балке будет в одном ряду столько стержней арматуры, сколько малых балочек вы объединили. Ну и нагрузка соответственно увеличивается в разы (по числу объединенных балочек). |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 250
|
Спасибо!С Арбатом понятно...А если рассчитывать перекрытие по профнастилу в SCADе как опертое на балки, то нужно задавать плиту определенной приведенной толщины?Приведенная толщина определяется геометрически?
И еще, как быть с консольными вылетами если они перпендикулярны волнам профлиста?(консоль около 400 мм, такова уж особенность? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Не надо ставить на этих консольных участках профнастил. Будет просто участок плиты перекрытия без гофр. Он свешивается с контурной балки. Армируйте его в направлении поперек контурной балки (и соответственно - поперек гофр плиты по профнастилу) арматурными изделиями в виде петель. Нижний хвост такой петли просто ложится поперек балки, а верхний хвост петли заводится в перекрытие и там анкерится путем нахлестки с распределительной верхней арматурой плиты по профнастилу. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет монолита по профлисту | Львовна Шнайдерман | Железобетонные конструкции | 71 | 31.05.2011 16:17 |
Безопорное межэтажное перекрытие 12 м. | Новые Этажи | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.01.2009 02:49 |