Деформационные швы в 16-этажном здании
Duck
 
Регистрация: 19.07.2009
Сообщений: 5

Подскажите, пожалуйста, нужны ли деформационные швы между монолитными железобетонными плитами подвала и ростверками свайного фундамента в 16-ти этажном доме?
Просмотров: 3655
 
Непрочитано 19.07.2009, 13:54
#2
cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
<phrase 1=


все зависит от габаритов здания в плане, наличия одной или нескольких секций
cheap вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2009, 14:15
#3
Binx

Конструктор
 
Регистрация: 07.09.2006
Москва
Сообщений: 12


Если имеются в виду два примыкающих друг к другу фундамента, один из которых на свайном основании, а другой на естественном - тогда обязателен деформационный(осадочный) шов по всей высоте здания вне зависимости от длины секций. Наличие температурного шва зависит от длины здания, типа конструкций и т.д.,
см. п.1.16, табл 1, табл. 2 "Пособие по проектированию жилых зданий" вып. 3, часть I к СНиП 2.08.01-85.
Binx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2009, 14:34
#4
Duck


 
Регистрация: 19.07.2009
Сообщений: 5


Не совсем корректно, наверное, спросила. Немного уточню: здание односекционное в пределах допустимых размеров, без разделения на деформационные швы. Плита подвала является как бы подготовкой под полы и расположена между ростверками. Можно ли объединить ее с ростверками без устройства деформационного шва?
Duck вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2009, 14:40
#5
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Плита подвала? Или подстилающий слой конструкции пола?
Serafima вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2009, 15:55
#6
Duck


 
Регистрация: 19.07.2009
Сообщений: 5


Плита подвала. Вот не хотелось бы делать деформационный шов, чтобы не было трещин между плитой и ростверком, так как близко грунтовые воды.
Duck вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2009, 17:09
#7
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Если близки грунтовые воды, и Вы не соедените с ростверками свою подготовку под полы (плита), то может сработать "принцип лодки", и трещин не избежать. Свяжите подготовку (плиту) хотябы ж/б шпонками шагом 1, 1,5м толщиной равнозначной толщине плиты. В промежутках оствить щель 1см. с последующей герметизацией герметиком "ИЖОРА". Его прменяют мостовики. Удачи Вам.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2009, 17:21
#8
Duck


 
Регистрация: 19.07.2009
Сообщений: 5


Спасибо!
Duck вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деформационные швы в 16-этажном здании

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Деформационные швы при свайных фундаментах, как их обеспечить? Голубев Алексей Основания и фундаменты 10 05.08.2013 12:52
Деформационные швы в полах. Запутался ASЪ Конструкции зданий и сооружений 1 24.01.2012 21:50
Деформационные швы jonni1977 Конструкции зданий и сооружений 1 07.10.2008 20:22
Деформационные швы в рампе SLADE Прочее. Архитектура и строительство 1 19.10.2006 07:57
Деформационные швы в кирпичных жилых зданиях. londa_w Прочее. Архитектура и строительство 2 03.03.2006 18:00