оцените конструкцию свода
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > оцените конструкцию свода

оцените конструкцию свода

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.07.2009, 15:31 #1
оцените конструкцию свода
vedinzhener
 
где-то в Москве не выходя из дома
 
Орел
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 4,167

свод выполнен из ж/б и кирпича

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
свод лотковый.dwg (450.4 Кб, 792 просмотров)

Просмотров: 3614
 
Непрочитано 24.07.2009, 15:52
#2
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


то есть несущая конструкция (в данном случае самонесущая) из кирпича?, а арматура 10 только для облицовки?
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2009, 16:32
#3
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167


АРМАТУРА ВНИЗУ ЧТОБЫ ДЕРЖАТЬ СЕТКУ ПОД ШТУКАТУРКУ ЭТО ВСЕТАКИ ХРАМ А НЕ БУЛОЧНАЯ. КИРПИЧ НЕ ЕВЛЯЕТСЯ НЕСУЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ ОН ВЫПЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ БОЛЕЕ НАДЕЖНОГО КРЕПЛЕНИЯ ШТУКАТУРКИ ПОД РОСПИСЬ БЕТОН ПЛОХО ШТУКАТУРИТЬ
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 16:39
#4
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Цитата:
ЭТО ВСЕТАКИ ХРАМ А НЕ БУЛОЧНАЯ
Т.е. в булочную ходят реже, чем в храм. И меньше народу.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 16:47
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


отчего сетку под штукатурку нельзя пристрелять к жб своду? зачем городить абсурд. уж либо жб свод либо кирпичный.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 16:50
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Решение обычное
сам кирпичный свод старый? зачем такая обойма (под какую нагрузку при таком маленьком пролете)?
Как с теплотехникой? (обычно после такого усиления через 2-3 года по росписи появляются пятна)
Да, еще, как будет делаться (бетонироваться) эта оболочка в 150 мм
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2009, 11:40
#7
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167


СВОД НОВЫЙ. ПРОСТО КИРПИЧ ЛУЧШЕ ШТУКАТУРИТСЯ НЕЖЕЛИ БЕТОН. МЫ ВЫНУЖДЕНЫ БЫЛИ СДЕЛАТЬ НЕСУЩИМ ИМЕННО БЕТОННОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ,Т.К ЗА 10 РУБ В МЕСЯЦ ХОРОШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО КЛАДКЕ НАВРЯДЛИ БУДУТ РАБОТАТЬ. А ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО БУДУТ МАСТЕРА ТИПА ПТУ,АРМИЯ,СТРОЙКА В МЕНТОВКЕ ДЛЯ НИХ ПРОСТО МЕСТА НЕ БЫЛО. СВЕРХУ СВОДА БУДЕТ ВЫПОЛНЕННО УТЕПЛЕНИЕ.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 11:52
#8
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


vedinzhener, Offtop: выруби капс глаза режет очень
а полностью пирог какой будет, чем ж/б покрывать со стороны улицы?
По -теплотехнике конструкция -не "Айс"
По конструктиву имеет право на существование.
Раасчитывать что производство работ будет плохим тогда уж плитами перекрывать-проще делать
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2009, 12:04
#9
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167


Какие плиты не подскажешь? А с утеплением все в порядке будет тем более по верх свода не улица а чердак.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 12:16
#10
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Кладку пяты свода я бы не ослаблял до 120 мм. Все таки кладка и ж/б разные материалы кто знает как они будут совместно работать. Тем более что кладка со временем даст небольшую усадку, а пята свода самое напряженное место. Весь вариант вобще
Цитата:
не "Айс"
Если говорить про квалификацию строителей, то такие вещи нельзя доверять не профессионалам. Я бы сделал кирпичный свод и по подробнее разжевал технологию в примечании.
Trikokosika вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2009, 12:25
#11
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167


Про кладку свода все будет разжовано в примечаниях. Пята выполнена правильно так как несущим является ж/б а не кирпич. Вообще это решение главного конструктора, а не мое личное. Примечание кстати мало кто на стройке читает, а гости из таджикистана вооще по русски читать не умеют.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 14:57
#12
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Про кладку свода все будет разжовано в примечаниях. Пята выполнена правильно так как несущим является ж/б а не кирпич. Вообще это решение главного конструктора, а не мое личное. Примечание кстати мало кто на стройке читает, а гости из таджикистана вооще по русски читать не умеют.
Offtop: На постройку православного храма - таджиков? Ну вы совсем охренели!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 15:19
#13
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Ярослав, вы отстали от жизни. Для меня тоже было шоком, когда в 2002 г в Тихвин их нагнали для срочного ремонта и варварского восстановления Успенского монастыря. А сейчас это обычное. Съездите в Св-Юрьев монастырь (Новгород) , Старую Ладогу…. и много много других мест. Да и не отходя от Питера в Афонском кто уже лет 6 трудится? Отцы считают, что их главное к росписи не подпускать. Но если бы набирали местных, то восстановление церквей было бы под большим сомнением.
(извините, если не в тему)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 23:34
#14
yez


 
Регистрация: 12.10.2006
Kyiv
Сообщений: 12


To Клименко Ярослав:

А чему вы удивляетесь? Вот в Киеве мечеть на территории иранского посольства проектировали и строили местные. А синагоги что, израильтяне у нас строят? <...> С религией поосторожнее! /kpblc/

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.07.2009 в 00:33.
yez вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > оцените конструкцию свода

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет кирпичного свода irrra Каменные и армокаменные конструкции 13 03.12.2015 14:28
Способ усиления безбалочного перекрытия , оцените. Peter Конструкции зданий и сооружений 36 30.04.2009 16:39
устройство опалубки для монолитного железобетонного крестового свода? Saharov777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.09.2008 22:20