Подбор толщины стенки и армирования монолитного ж/б резервуара
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 27
|
||
Просмотров: 11858
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
zombieman
начните с толщины стенки 300мм, а там расчет покажет. Этот резервуар стоит на "ножках" как бункер или стоит на земле? Если резервуар закопан, то проектируете по общим правилам расчета бассейнов (подпорных стен) Если резервуар похож на бункер, то литература вот эта http://dwg.ru/dnl/5479 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 27
|
Резервуар закопан, ниже только грунт. Я только начинаю работать, поэтому если не сложно, можно или пример расчета, или хотя бы с чего начать, или программный расчет или в ручную, но с чего именно начинать.
вычитал, что при конструировании плиты такого резервуара, учитывая что размеры стены получаются 7х9м расчет стены ведеться как консольных балок шириной 1м. Или же если проектировать стену с ребрами, то рассчитывают как плиту опертую по контуру. Так ли это? ссылаюсь на книжку Залізобетонні конструкції Підручник А.Я. Барашиков, Л.М. Буднікова, Л.В. Кузнєцов . К. Вища школа 1995.(Железобетонніе конструкции). И второй вопрос, как производить сбор нагрузок если плита занимает вертикальное положение. Как ответил мне Romka нужно проверить в 3х вариантах? Цитирую: Стенки открытых резервуаров, высота которых в несколько раз меньше чем длина резервуара, рассчитывают как консольные балки шириной b=1 м , зещамленные в уровне днища и загруженные гидростатическим давлением жидкости (при отсутсвии обсыпки) и боковым давлением грунта (при опусташашенном резервуаре) А также, с вертикальными ребрами, если проектировать. При 0.5Н<с<2Н стенку рассчитывают как плиту опертую по контуру, а на грузку на ребра определяют из груженной площади, высчитаной с учетом характера разрушения плит "с" - расстояние между ребрами, в данном случае, рассматривается вариант ребра на расстоянии 4.5м при высоте 7 м стены.. В стенках по идеи устанавливаются арматурные каркасы. Рассчет вести также как при рассчете плит??? Еще нашел в это же учебнике: Толщину стенок монолитных резервуаров определяют расчетом на раскрытие трещин, а их армирование - по прочности на гидростатическое давление и боковое давление грунта. Только где взять эти расчеты? Последний раз редактировалось zombieman, 25.08.2009 в 16:35. Причина: Обновил сообщение, добавил смысла |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 27
|
Хорошо, а сбор нагрузок смогут обьяснить как сделать?И правильно ли будет считать стену как плиту опертую по контуру? вручную. Я пока не освоил программы.
И еще такой вопрос, плита опертая по 3м сторонам считается также как опертая по 4м сторонам? Последний раз редактировалось zombieman, 26.08.2009 в 11:45. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
#4 -> http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30619
3 дня.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
zombieman, don't worry, be happy
![]() Т.к. резервуар закопан, то расчитать его нужно как подпорную стену. Причем, для такого резервуара (Р-р) будут такие расчетные сочетания нагрузок: 1. когда пазухи котлована за резервуаром закопаны, а жидкость в него еще не подали. 2. пазухи на закопаны, а резервуар наполнен жидкостью (испытание резервуара на водонепроницаемость) На сочетание, когда Р-р закопан и жидкость внутри него можно не считать, т.к. оно не худшее. Стенки резервуара будут работать как плита, опертая по 3 сторонам. Но если считать схему в Лире (Скаде), то это эже не так важно, т.к. программа сама покажет работу конструкции по эпюрам (мозаикам) моментов Что нужно сделать для расчета? 1. Собрать нагрузки на стенки резервуара от грунта http://dwg.ru/dnl/2564 и от воды 2. Сформировать геометрию резервуара в программе 3. Посчитать и проанализировать схему Начинайте, если будут вопросы - помогу. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчет монолитного ж/б резервуара | Garbag | Железобетонные конструкции | 28 | 18.09.2020 10:28 |
Процент армирования ж/б элемента | B@tman | Железобетонные конструкции | 29 | 13.03.2020 08:36 |
Индивидуальный ж/б монолитный дом. Выбор оптимальной толщины стен и армирования. | Alexch79 | Железобетонные конструкции | 99 | 07.04.2015 17:51 |
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру | kuvrnd | Железобетонные конструкции | 21 | 15.08.2014 15:34 |
Совместная работа стальной балочной клетки и монолитного ж/б перекрытия | Prom Profil | Железобетонные конструкции | 28 | 27.07.2010 04:06 |