Подбор толщины стенки и армирования монолитного ж/б резервуара
zombieman
 
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 27

Сооружение прямоугольной формы. Отличие от обычного резервуара в том, что днище в виде бункера, пирамидального типа. Размеры: 9х9м, высота стенки 7м и 2.55 до низа днища. Подскажите пожалуйста, с чего начать, литературу, а также пример расчета если возможно.

П.С. Предварительно просмотрел несколько тем, по этому вопросу, но ответ на свой вопрос как таковой не получил.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: резервуар.jpg
Просмотров: 885
Размер:	96.0 Кб
ID:	25061


Последний раз редактировалось zombieman, 24.08.2009 в 22:29.
Просмотров: 11858
 
Непрочитано 24.08.2009, 22:31
#2
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


zombieman
начните с толщины стенки 300мм, а там расчет покажет.
Этот резервуар стоит на "ножках" как бункер или стоит на земле?
Если резервуар закопан, то проектируете по общим правилам расчета бассейнов (подпорных стен)
Если резервуар похож на бункер, то литература вот эта http://dwg.ru/dnl/5479
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2009, 22:34
#3
zombieman


 
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 27


Резервуар закопан, ниже только грунт. Я только начинаю работать, поэтому если не сложно, можно или пример расчета, или хотя бы с чего начать, или программный расчет или в ручную, но с чего именно начинать.

вычитал, что при конструировании плиты такого резервуара, учитывая что размеры стены получаются 7х9м расчет стены ведеться как консольных балок шириной 1м. Или же если проектировать стену с ребрами, то рассчитывают как плиту опертую по контуру.

Так ли это? ссылаюсь на книжку Залізобетонні конструкції Підручник А.Я. Барашиков, Л.М. Буднікова, Л.В. Кузнєцов . К. Вища школа 1995.(Железобетонніе конструкции). И второй вопрос, как производить сбор нагрузок если плита занимает вертикальное положение. Как ответил мне Romka нужно проверить в 3х вариантах?


Цитирую: Стенки открытых резервуаров, высота которых в несколько раз меньше чем длина резервуара, рассчитывают как консольные балки шириной b=1 м , зещамленные в уровне днища и загруженные гидростатическим давлением жидкости (при отсутсвии обсыпки) и боковым давлением грунта (при опусташашенном резервуаре)

А также, с вертикальными ребрами, если проектировать. При 0.5Н<с<2Н стенку рассчитывают как плиту опертую по контуру, а на грузку на ребра определяют из груженной площади, высчитаной с учетом характера разрушения плит

"с" - расстояние между ребрами, в данном случае, рассматривается вариант ребра на расстоянии 4.5м при высоте 7 м стены..

В стенках по идеи устанавливаются арматурные каркасы. Рассчет вести также как при рассчете плит???


Еще нашел в это же учебнике: Толщину стенок монолитных резервуаров определяют расчетом на раскрытие трещин, а их армирование - по прочности на гидростатическое давление и боковое давление грунта. Только где взять эти расчеты?

Последний раз редактировалось zombieman, 25.08.2009 в 16:35. Причина: Обновил сообщение, добавил смысла
zombieman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2009, 11:11
#4
zombieman


 
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 27


помогите
zombieman вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2009, 11:17
#5
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


самое простое что смогут предложить -загнать схему в любую расчетную программу,желательно с возможностью нелинейного расчета
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2009, 11:20
#6
zombieman


 
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 27


Хорошо, а сбор нагрузок смогут обьяснить как сделать?И правильно ли будет считать стену как плиту опертую по контуру? вручную. Я пока не освоил программы.

И еще такой вопрос, плита опертая по 3м сторонам считается также как опертая по 4м сторонам?

Последний раз редактировалось zombieman, 26.08.2009 в 11:45.
zombieman вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2009, 12:16
#7
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


#4 -> http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30619
3 дня.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2009, 12:58
#8
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


zombieman, don't worry, be happy
Т.к. резервуар закопан, то расчитать его нужно как подпорную стену. Причем, для такого резервуара (Р-р) будут такие расчетные сочетания нагрузок:
1. когда пазухи котлована за резервуаром закопаны, а жидкость в него еще не подали.
2. пазухи на закопаны, а резервуар наполнен жидкостью (испытание резервуара на водонепроницаемость)
На сочетание, когда Р-р закопан и жидкость внутри него можно не считать, т.к. оно не худшее.
Стенки резервуара будут работать как плита, опертая по 3 сторонам. Но если считать схему в Лире (Скаде), то это эже не так важно, т.к. программа сама покажет работу конструкции по эпюрам (мозаикам) моментов
Что нужно сделать для расчета?
1. Собрать нагрузки на стенки резервуара от грунта http://dwg.ru/dnl/2564 и от воды
2. Сформировать геометрию резервуара в программе
3. Посчитать и проанализировать схему
Начинайте, если будут вопросы - помогу.
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2009, 01:57
#9
zombieman


 
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 27


Я начал делать определенные расчеты уже в СКАДЕ... Но возникают определенные трудности, не хватает знаний для работы в Автокаде. но понемногу разбираюсь с помощью видеокурса, нашел тут на форуме.
zombieman вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2009, 23:45
#10
Evgen09


 
Регистрация: 31.08.2009
Сообщений: 34


Как-то делал подобный резервуар только меньший , конус я решил сделать сплошным днищем(см черт) так-как это снижает много всякого
гимора,разве что расход бетона увелич(но зак-чик все правильно понял),
так-что посмотри м.б. чем-то поможет
Вложения
Тип файла: rar Резервуар.rar (162.1 Кб, 1224 просмотров)
Evgen09 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2009, 10:45
#11
zombieman


 
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 27


Я покажу начальству, но и есть то что мне нужно.
zombieman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подбор толщины стенки и армирования монолитного ж/б резервуара

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет монолитного ж/б резервуара Garbag Железобетонные конструкции 28 18.09.2020 10:28
Процент армирования ж/б элемента B@tman Железобетонные конструкции 29 13.03.2020 08:36
Индивидуальный ж/б монолитный дом. Выбор оптимальной толщины стен и армирования. Alexch79 Железобетонные конструкции 99 07.04.2015 17:51
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру kuvrnd Железобетонные конструкции 21 15.08.2014 15:34
Совместная работа стальной балочной клетки и монолитного ж/б перекрытия Prom Profil Железобетонные конструкции 28 27.07.2010 04:06