Узлы из тонкостенных квадратных труб
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узлы из тонкостенных квадратных труб

Узлы из тонкостенных квадратных труб

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.10.2009, 20:32 #1
Узлы из тонкостенных квадратных труб
F0xik
 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278

Уважаемые форумчане металлисты! Эпюры усилий из скада в тоннах. Не могу подсчитать длинну и катет швов. выдержат ли узлы? ПОМОГИТЕ

Вложения
Тип файла: zip козырёк.zip (301.0 Кб, 413 просмотров)


Последний раз редактировалось F0xik, 17.10.2009 в 12:25.
Просмотров: 9149
 
Непрочитано 16.10.2009, 20:49
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,431


Через пару часов будет полный бах на всю тему. Если не переименуешь.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2009, 12:36
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


не можешь посчитать требуемую длину и катет шва - сделай узлы на болтах :-)))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2009, 12:46
#4
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


квадраную трубу 40х2 мм. болт порвёт как фольгу при такой нагрузке... я так думаю...
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2009, 13:34
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


думаю... да посчитайте и будете знать.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2009, 14:34
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Выдержат.
Укажите типы и катеты швов (в т.ч. монтажных) - минимальные, по умолчанию и т.д. Электроды, способ сварки...
Монтажный шов стыковки швеллеров назначьте по всему периметру - не только по длине, но и по ширине.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2009, 15:10
#7
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Укажите типы и катеты швов (в т.ч. монтажных) - минимальные, по умолчанию и т.д. Электроды, способ сварки...
Никогда не приходилось сталкиваться со сваркой профилей с толщиной стенки 2мм. Совершенно не представляю как производить сварку чтобы не прожечь металл и избежать деформаций после сварки. Нужно ли для этого специализированное оборудование и сварщики высокой квалификации? Какие зазоры между свариваемыми деталями допускаются по технологии? Нужна ли повышенная точность подгонки свариваемых деталей?
 
 
Непрочитано 17.10.2009, 15:59
#8
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


а зачем считать если и так все уже сделано?
В идеале (которого в принципе никогда не добиться)... нужно было делать трубу с толщиной стенки не меньше 4-5 мм.. и катет швов не меньше 4.
Смысла сетки на поликорбанатом.. не вижу.. Козырек должен был быть плоским с парапетом, чтобы снег на нем задерживался, а покрытие козырька выдерживало нагрузку от падующих глыб льда.
А в вашем случае падующая глыба попадает на сетку, а с нее отлетает в сторону прохожего и убивает его на смерть.
Вариант номер два.. сосулька падает на поликарбонат и пробивает в нем дырку.. или по крайней мере гнет конструкции козырька, гнет поликарбонат.
короче говоря.. лучше плюньте и забудьте..
Колян вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2009, 16:31
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Никогда не приходилось сталкиваться со сваркой профилей с толщиной стенки 2мм. Совершенно не представляю как производить сварку чтобы не прожечь металл и избежать деформаций после сварки. Нужно ли для этого специализированное оборудование и сварщики высокой квалификации? Какие зазоры между свариваемыми деталями допускаются по технологии? Нужна ли повышенная точность подгонки свариваемых деталей?
Сварка таких толщин производится при силе тока 50-60 А. Качественный шов получается при полуавтоматической сварке в среде СО2. Сварочные аппараты-полуавтоматы со стабилизатором дуги и прочими возможностями - обычное дело на заводах.
Квалификация разумеется нужна.
Тип швов - Т1, У4 и т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2009, 21:07
#10
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Интересно какой катет можно сделать при сварке трубы 40х2 и листом 5 мм. или полкой швеллера 7 мм.? 2 мм???
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2009, 21:21
#11
acid


 
Сообщений: n/a


не более 1,2 минимальной толщины свариваемых деталей. Больше ИМХО бессмысленно.
 
 
Непрочитано 18.10.2009, 15:42
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
Интересно какой катет можно сделать при сварке трубы 40х2 и листом 5 мм. или полкой швеллера 7 мм.? 2 мм???
Любой . Т.е. многкратно проходить и проходить, пока не посинеешь.
Максимальный катет нормами установлен для экономии, ибо бо'льшие швы бессмысленны, как выразился acid.
Шов может иметь два катета, сильно отличающихся размерами.
Дома у Вас есть велосипед?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сварка2.JPG
Просмотров: 1742
Размер:	15.5 Кб
ID:	27422  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сварка1.JPG
Просмотров: 1660
Размер:	21.1 Кб
ID:	27423  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2009, 16:49
#13
Smartboy

Расчет МК
 
Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сварка таких толщин производится при силе тока 50-60 А. Качественный шов получается при полуавтоматической сварке в среде СО2. Сварочные аппараты-полуавтоматы со стабилизатором дуги и прочими возможностями - обычное дело на заводах.
Квалификация разумеется нужна.
Тип швов - Т1, У4 и т.д.
А откуда эта инфа? Всмысле где про это можно почитать?
Smartboy вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2009, 16:55
#14
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Колян
В идеале (которого в принципе никогда не добиться)... нужно было делать трубу с толщиной стенки не меньше 4-5 мм.. и катет швов не меньше 4.

Хороший идеал!? Зачем же увеливать массу конструкции? Не проще рассчитать св. швы
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2009, 17:03
#15
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,763
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


У меня очень разное отношение к конструкциям дома и на работе. Если для дома я конструирую и строю, как показано на фото (квадрат 20х20х1.5), то на работе та же конструкция будет весить раз в 10-15 больше. Иначе не поймут, скажут ферма слабая, всё это рухнет и т.д. и т.п.
Вложения
Тип файла: rar IMG_0618.rar (1.31 Мб, 316 просмотров)
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2009, 17:25
#16
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
У меня очень разное отношение к конструкциям дома и на работе.
5+

F0xik

посмотри
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Clip_3.jpg
Просмотров: 625
Размер:	98.2 Кб
ID:	27429  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Clip_4.jpg
Просмотров: 534
Размер:	94.8 Кб
ID:	27430  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Clip_5.jpg
Просмотров: 259
Размер:	138.3 Кб
ID:	27431  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Clip_6.jpg
Просмотров: 261
Размер:	121.7 Кб
ID:	27432  

Последний раз редактировалось constructorl, 18.10.2009 в 17:40.
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2009, 22:35
#17
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
У меня очень разное отношение к конструкциям дома и на работе. Если для дома я конструирую и строю, как показано на фото (квадрат 20х20х1.5), то на работе та же конструкция будет весить раз в 10-15 больше. Иначе не поймут, скажут ферма слабая, всё это рухнет и т.д. и т.п.
я после института трудился какое-то время на ниве производства малых архитектурных форм - остановок общ. транспорта, проектировщики рисовали балку навеса из двутавра №12, мы ставили трубу 40х40х2,2 , и не падало зараза, просто при хорошем снеге, если хозяева провтыкали и не почистили, поликарбонат покрытия выдирало из креплений.
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2009, 09:37
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Smartboy Посмотреть сообщение
А откуда эта инфа? В смысле где про это можно почитать?
Везде, в специальных книгах, руководствах, техкартах, в инете:
http://www.ipc-weld.ru/news/3.html
http://delta-grup.ru/bibliot/30/53.htm
http://weldingsite.com.ua/rss18.html
http://www.promsvarka.com/pdu150.html
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узлы из тонкостенных квадратных труб

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прешел на 2008... (на свою голову) artrey AutoCAD 9 25.10.2007 09:01
Идем безбаочной плитой 6х6,а тут бах Прочее. Архитектура и строительство 25 10.01.2005 09:54