Существует ли бронированный кабель на 250кВт???
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Существует ли бронированный кабель на 250кВт???

Существует ли бронированный кабель на 250кВт???

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.12.2009, 22:12 #1
Существует ли бронированный кабель на 250кВт???
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149

Существует ли бронированный кабель на 250кВт???

До здания от ТП, расстояние 50 метров нужно бросить 2 кабеля под землей, мощность каждого 175кВт, хотел поинтересоваться есть ли такие кабеля, так как программа не считает такую мощность....
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 4804
 
Непрочитано 19.12.2009, 23:14
#2
Dym


 
Регистрация: 27.09.2005
Двинскъ
Сообщений: 586
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
хотел поинтересоваться есть ли такие кабеля, так как программа не считает такую мощность....
эт какая не считает?
Dym вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2009, 00:27
#3
hiddenevi1

Инженерные сети
 
Регистрация: 03.12.2008
Сообщений: 43


Кабели есть не на 250кВт, а на определенные напряжение и ток, ограничиваемый правилами устройства электроустановок, техническими условиями на кабель, способом прокладка кабеля (земля, трубы, открыто, еще как нибудь), наличием в земле соседних кабелей. Еще кабели параллельно можно подключать. В общем, необходимо знать хотя бы:
1. Напряжение
2. Расчетную мощность
3. Расчетный коэффициент мощности
4. Условия прокладки кабеля (от и до)
5. Расстояние
6. Наличие соседних близко расположенных кабелей
Вот когда все это напишете, кабель подберем, не сомневайтесь : ) Кабели на такие нагрузки имеются.

Последний раз редактировалось hiddenevi1, 20.12.2009 в 00:35.
hiddenevi1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2009, 07:17
#4
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


hiddenevi1,

1секция
Руст.=175,417 кВт
Рр.=89,04кВт
Ip=159,5 A
сos ф=0,85

2секция
Руст.=170,296 кВт
Рр.=97,6кВт
Ip=174,8 A
сos ф=0,85

кабель в траншее

расстояние 50 метров

близрасположенных кабелей нету

скажите программу для подбора тоже хочется поподбирать....

каждый кабель должен брать 100% мощности на себя, тоесть один как бы резеврный или используется на 50 %
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2009, 11:56
#5
hiddenevi1

Инженерные сети
 
Регистрация: 03.12.2008
Сообщений: 43


Подбирать надо головой, а считать программой : ) Хотя этот расчет элементарно выполняется ручками.
Я так понимаю кабели взаиморезервируемые? Следовательно, должны быть рассчитаны на нагрузку 2-х секций с учетом допустимой на период ликвидации послеаварийного режима перегрузкой 10% (российская норма).
Pрасч.авар. = 186,6кВт.
Iрасч.авар. = 334А
Выбираем предварительно АПвБбШв 4x150 (Iдоп. = 310А)
Проверяем падение напряжения в аварийном режиме:
dU = I*(r*L*cosФ + x*L*sinФ) = 334*(0,213*0,05*0,85+0,063*0,05*0,53) = 3,58В (dU/Uф = 1,63% < 5%)
Вот и все.
hiddenevi1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.01.2010, 11:47
#6
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


hiddenevi1, спасибо, но мне так и не дали проектировать ТП, мол опыта не хватает и т.п.
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2010, 00:53
#7
teoretik24

Электроснабжение
 
Регистрация: 12.01.2009
Moscow, Russia
Сообщений: 487


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
мне так и не дали проектировать ТП, мол опыта не хватает и т.п.
А вы бы сказали, у меня знакомые проектировщики-электрики в России есть
Сказали бы, что они готовы оказать непосильную помощь в проектировании.
Почти бесплатно


ps. Вообще ваш проект выеденного яйца не стоит.
За день бы на форуме в DWG.RU вместе могли бы сделать.
teoretik24 вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2010, 01:24
#8
Weber

Инженер проектировщик
 
Регистрация: 10.05.2006
Кырск
Сообщений: 120
<phrase 1=


Уважаемый фотограф, ну хоть в эту тему не лезьте:-)
А то будет, как молниотводами под лэп:-)
__________________
Immer und in ganzen Zeiten....
Weber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2010, 06:12
#9
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


teoretik24, ладно будут проекты будем совместно делать, хотя я так понял в форуме не особо с проектами помогают, в основном устными советами и наставлениями
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие