Подземное перекрытие заглублённого погреба
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подземное перекрытие заглублённого погреба

Подземное перекрытие заглублённого погреба

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.02.2010, 21:54 #1
Подземное перекрытие заглублённого погреба
aroumega
 
Регистрация: 22.02.2010
Сообщений: 3

Нужно расчитать железобетонную плиту перекрытия сильно заглублённого погреба - перекрытие на глубине 2 м, днище на глубине 4 м. Подземное помещение размером 2,5 * 2 * 2 м, перекрывается ж/б плитой 4 * 2,5 м (с двух сторон края в 1 м шириной опираются на грунт - суглинок).

Плита изготавливается на месте, на дне котлована 4 * 2,5 * 2 м застилается плёнка, ставится опалубка, укладывается арматура и заливается бетоном. После затвердевания "подкапываются" под плиту, потом её сверху засыпают землёй.

Вопрос: какого сечения арматуру и с каким шагом нужно класть, чтобы плита выдержала такую постоянную нагрузку от грунта сверху её, и какой марки бетон делать?

Может, подскажете литературу по таким расчётам или есть готовые чертежи плит (например, которыми тоннели теплотрасс перекрывают - очень сходные условия)?

Заранее благодарю за ответы,
Александр Румега,
Ростов-на-Дону
Просмотров: 9797
 
Непрочитано 23.02.2010, 08:51
#2
DK


 
Сообщений: n/a


Динамическую нагрузку при обрушении стенок погреба плита должна выдержать?
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2010, 09:20
#3
aroumega


 
Регистрация: 22.02.2010
Сообщений: 3


Года четыре назад я был в подобном погребе у одного ростовчанина, видел, что там стена просто грунтовая оставлена. Ещё помню следы от дождевых червей - надо же, на такую глубину в сплошную глину залезают. Потом долго думал, как оно держится - то ли глина на этой глубине такая спрессованная, что держит, не обваливается. То ли края плиты перекрытия далеко уходят в грунт (на метр, на полтора, на два?) и потому он выдерживает. То ли где-то были скрытые опоры плиты.

Вот и хочу спросить у специалистов, как такое можно сделать.
aroumega вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2010, 09:33 Такие конструкции нам не нужны
#4
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Работы много, толку мало, опасность большая, перерасход материалов огромен. Если это придумал конструктор, то его желательно лишить диплома.
Мой погреб я выполнил своими руками без бетона и без арматуры.
Кирпичная кладка толщиной 120 мм кувшинообразного погреба выполняется за 2-3 часа. Объём земляных работ и матириалов при этом минимальный, а надёжность конструкции максимальная. Бульдозер над таким погребом может ездить практически сразу после возведения. Проверено в реальных условиях. Вся конструкция испытывает только сжатие, что позволяет использовать относительно слабые по прочнсти материалы. Конструкция описана в одном из журналов "Приусадебное хозяйство" примерно за 1985 год. Откликов было множество. Много моих знакомых сами себе построили такие погреба.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2010, 09:42
#5
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


nsivchuk, очень интересно. А копали как? Вручную? Или сначало
экскаватором, а потом вручную придавали форму кувшина?

И если можно, схемку накидайте. Себе такую же сделаю.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2010, 09:43
1 | #6
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Кирпичная кладка толщиной 120 мм кувшинообразного погреба выполняется за 2-3 часа.
Кувшинообразный погреб можно делать просто в грунте, без каких-либо дополнительных стенок. Копается вручную. После окончания школы я выкопал такой за месяц, правда, я копал по часу в день. У нас в деревне один крестьянин за 25 рублей копал всем желающим за один день. Выглядит примерно так:

Только для условий Сибири творило делали побольше.

Последний раз редактировалось Шишков В.С., 24.02.2010 в 09:51.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2010, 10:19
#7
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Шишков В.С., а со временем стенки не сыпятся?
У меня грун суглинок. Подземные воды глубоко.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2010, 10:35
#8
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Кирпичная кладка толщиной 120 мм кувшинообразного погреба выполняется за 2-3 часа
где именно эта самая кирпичная кладка??
Колян вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2010, 10:35
1 | #9
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


У меня не сыпались. Когда я копал погреб, глубже двух метров грунт был настолько твердый, что приходилось ломом помогать. Конечно, грунты везде разные, но всегда можно будет сделать стеночку в полкирпича, как советует nsivchuk.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2010, 10:42
#10
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Шишков В.С., а со временем стенки не сыпятся?
У меня грун суглинок. Подземные воды глубоко.
Ну хоть я не такой мастер, но в принципе все написано здесь
http://www.delostroika.ru/135-kuvshi...ii-pogreb.html или здесь http://www.sad.ru/pogreb.php
Хотя сейчас стенки не известковым молоком мажут и клеем.
Ну а если кирпич, то уж можно и другие типы конструкций.
Мне, например, нравятся купольные, но из бетона (правда надо ждать пока бетон схватится, поэтому за неделю не сделаешь)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2010, 10:44
#11
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


У нас в деревне вообще ничем не мазали. Весной жгли в погребе костер, и это считалось достаточным для просушки и дезинфекции.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2010, 10:53
#12
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
У нас в деревне вообще ничем не мазали. Весной жгли в погребе костер, и это считалось достаточным для просушки и дезинфекции.
Это заодно и термоукрепление глины обжигом. Точно сыпаться не будет
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2010, 10:56
#13
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Это заодно и термоукрепление глины обжигом.
Ну это вряд ли. Костер почти сразу тухнет из-за недостатка воздуха и не дает большой температуры.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2010, 10:58
#14
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Ну это вряд ли. Костер почти сразу тухнет из-за недостатка воздуха и не дает большой температуры.
Ниче, у меня баллон с кислородом имеется
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2010, 15:36
#15
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Спасибо, Шишков, за картинку, которая почти точно такая же, как я давал в журнал. Только стенки у меня тоньше. Дополнительно надо отметить, что эта конструкция годится даже для песчаных грунтов. Вся конструкция помещается для гидроизоляции в плёночный мешок. А сверху показан утеплитель, например, керамзитовый песок (у меня опилки). Между нижним и верхним люками размещается утепляющий тюфяк. Кирпич можно использовать не целый, а битый. Важно тщательно заполнять раствором все швы. Внутри выполняется побелка известью с медным купоросом. У меня погреб под садовым домиком и поэтому никакой дополнительной защиты от атмосферных осадков не выполнял. Яму копал вручную и, благодаря верхнему утеплению, заглублял немного. Опыт эксплуатации в суровых сибирских условиях (в районе г. Красноярска) полностью подтвердил надёжность принятых решений, повторенных многократно в разных районах СССР.
nsivchuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2010, 11:40
#16
aroumega


 
Регистрация: 22.02.2010
Сообщений: 3


А можно ли здесь использовать армированный глинобетон? Ведь при строительстве заглублённого погреба много глины вынимается, что если и её пустить в дело?
aroumega вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2010, 12:39
#17
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от aroumega Посмотреть сообщение
Ведь при строительстве заглублённого погреба много глины вынимается, что если и её пустить в дело?
Эту глину пускают на засыпку творила.
Шишков В.С. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подземное перекрытие заглублённого погреба

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Из какого материала можно выполнить перекрытие огнестойкостью REI 45 (не железобетон) Ozzy Железобетонные конструкции 28 22.05.2020 14:20
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? Lidiya SCAD 35 27.10.2009 15:31
Как построить детскую площадку на крыше кооперативного погреба? Mek Прочее. Архитектура и строительство 16 15.06.2009 14:20
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45