Промышленное здание Ж.Б. каркас, без мостовых кранов, но с двухветвевыми колоннами, двухпролетное по 24 метра. Планируется монтаж мостовых кранов. Есть ли возможность усиления фундаментного стакана на восприятие моментов от тормозных усилий мостовых кранов, полистав альбомы усиления способа не нашел.
Просмотров: 2546
 
Непрочитано 01.03.2010, 07:25
#2
72persent

Конструктор
 
Регистрация: 26.12.2008
Воронеж
Сообщений: 23
<phrase 1=


А разве колонны не надо усиливать? Почему только фундаменты и узлы сопряжения?
72persent вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2010, 08:08
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А в альбоме Мальганова - листы 117, 118 на смотрели?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2010, 08:46
#4
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


В альбоме Мальганова смотрел, но методик расчета там не нашел. Интересует сам факт возможности усиления, а также методики, особенно расчет двухветвевых ж.б. колонн, пока не встречал нигде, кроме рекомендаций что считать нужно как Ж/Б раму.
Michail вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2010, 09:07
#5
72persent

Конструктор
 
Регистрация: 26.12.2008
Воронеж
Сообщений: 23
<phrase 1=


Пример расчета двухветвевой колонны есть в Байкове на стр. 715, а усиление, на мой взгляд, возможно. Элементы усиления надо посчитать на разность усилий, возникающих в элементах в процессе эксплуатации с мостовыми кранами и усилий, возникавших в элементах до появления мостового крана.
72persent вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2010, 19:27
#6
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Есть ли литература кроме атласов усиления с методикой расчета. Два крана по 20 тонн, и высота колонны 10 метров, без четко описанной методики страшновато.
Michail вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2010, 08:11
#7
72persent

Конструктор
 
Регистрация: 26.12.2008
Воронеж
Сообщений: 23
<phrase 1=


Есть книжка по усилению металлических конструкций И.С. Ребров "Усиление стержневых металлических конструкций". Там описана суть процесса усиления и подход к расчету элементов усиления. По железобетону мне такая пока не встречалась.

http://dwg.ru/dnl/7418
72persent вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 17:06
#8
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


К расчету усиления фундаментов, в альбоме Мальганова имееются графики увеличения физических свойств и несущей способности грунта от уплотнения давлением фундаментов либо длительно-действующей нагрузки, имеются ли в каких-нибудь нормах эти коэффициенты?
Michail вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2010, 23:11
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
восприятие моментов от тормозных усилий мостовых кранов
- если здание не очень длинное, измените схему: поставьте в торцы вертикальные связи, а в уровне покрытия организуйте горизонтальные связи (от одного торца до другого), т. е. перейдите от рамно-связевой схемы к (полно-) связевой.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Усиление ж.б. колонны, фундаментного стакана на восприятие дополнительных моментов?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
Усиление сбороной Ж.Б. колонны стальной обоймой Alex_xel Железобетонные конструкции 26 26.02.2013 16:35
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45