надстройка второго этажа (из металлического каркаса) на железобетонное каркас здания
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > надстройка второго этажа (из металлического каркаса) на железобетонное каркас здания

надстройка второго этажа (из металлического каркаса) на железобетонное каркас здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.03.2010, 10:12 #1
надстройка второго этажа (из металлического каркаса) на железобетонное каркас здания
Евгений Л.
 
Инженер конструктор
 
Егорьевск
Регистрация: 27.04.2008
Сообщений: 68

Нужен совет.
возможно ли надстроить второй этаж на такое здание? C 9 м пролётом ж.б. балок покрытия. с опиранием полов 2 этажа на балку? смысл в том что заказчик не хочет демантировать плиты покрытия. (возможно ведь добавить промежуточные колонны со своими фундаментами внутри здания). Понимаю что на наружные стены опиреть стойки каркаса проблем особых нет. а вот на центральные колонны сущ. здания (шаг 6м, внутрей стены нет) пока думаю как. незнаю.
Уважаемые форумчане, кто что думает по этому поводу.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Чертеж.dwg (59.6 Кб, 2742 просмотров)

Просмотров: 8018
 
Непрочитано 12.03.2010, 10:19
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Сделайте 18м. ферму. Таки образом не будет колонны по середине.
ЖБ балки надо проверить. Да вообще все надо проверить, обследовать.....
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 10:25
#3
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


ммм много вопросов
конструктивная схема сущ. здания?
как опирать пол нового этажа по таким балкам?
что предусматривается в качестве усиления фундаментов?
плиты покрытия надо проверять

да и вобще сомнительное это дело...
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 10:49
#4
Евгений Л.

Инженер конструктор
 
Регистрация: 27.04.2008
Егорьевск
Сообщений: 68


на счёт 18 м фермы покрытия то же думал.
фундаменты наружных стен- свайные
а пол 2 этажа думаю опреть по ж.б. балкам(выставить стойки. как показано на чертеже. и по ним кинуть прогоны. вопрос только как мнек просчитать ж.б. балку выдержит ли она доп. нагрузку(будет офис)
Евгений Л. вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 10:52
#5
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Заказать обследование. Узнать несущюю способность балки. Далее собрать все нагрузки и проанализировать....
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 10:52
#6
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Цитата:
ж.б. балку выдержит ли она доп. нагрузку(будет офис)
Цитата:
смысл в том что заказчик не хочет демантировать плиты покрытия
так как вы без демонтажа плит, опирать будете непосредственно на жб балки?
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 11:04
#7
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


motor-serg
Оголяем арматуру верхней зоны плит покрытия, монтируем анкерные болты под плиты стоек, заливаем бетоном. Только базы стоек обязательно должны быть шарнирными (чтобы не напрягать существ. плиты покрытия).
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 11:36
#8
Евгений Л.

Инженер конструктор
 
Регистрация: 27.04.2008
Егорьевск
Сообщений: 68


Согласен тут нужно обследование на факт нужно ли усиливать ж.б. балки и колонны. а в остальном вроде может получится
Евгений Л. вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 11:56
#9
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Цитата:
усиливать ж.б. балки и колонны
я думаю как бы и фундаменты не пришлось еще усилять
балки трудно будет усилять-наверняка преднапряженные
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 13:42
#10
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Евгений Л. Посмотреть сообщение
Согласен тут нужно обследование на факт нужно ли усиливать ж.б. балки и колонны. а в остальном вроде может получится
Наверняка балки и колонны серийные.
Посмотрите серии и узнаете на какую нагрузку они расчитаны.
На счет фундаментов- если сваи, то наверняка там есть запас.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 09:57
#11
Евгений Л.

Инженер конструктор
 
Регистрация: 27.04.2008
Егорьевск
Сообщений: 68


Предпалагаю что лучше выставить стойки по центрам ж.б. балок на своём фундаменте.
Это разгрузит фундаменты колонн. и обеспечит пролёт 4,5 м
(Плиты всётаки ребристые)
Евгений Л. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > надстройка второго этажа (из металлического каркаса) на железобетонное каркас здания

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
Металлический каркас торгового здания Aragorn Металлические конструкции 40 14.11.2006 12:11