| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Подпорная стенка h=9м с контрофорсами на сваях
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 12912
|
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
А такую стенку неправильно проектировать на сваях. Сваи на горизонтальную нагрузку работают плохо. Их будет ломать. Здесь нужно рассматривать другие схемы.
Просто можно прикинуть так: При коэффициенте акт. давления около 0.5 горизонтальная нагрузка составит 20*9.7*9.7/2*0.5 = 470.45 кН/пм или 47 т/пм. Сваи ставим в два ряда с шагом 3 м. Тогда на каждую сваю придет горизонтальная сила 20*9.7*9.7/2*0.5*3/2 = 705.675 кН = 70 т. Такую сваю не сделать. Трение по подошве стены при сваях брать нельзя. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 15
|
бери стену в грунте на 1м2 считаешь давления с одной и другой стороны
ищешь разницу если стена опрокидуется по круглоцелендрической поверхности надо или заглубить или заанкерить ее а трос считаешь на растяжение . ищи где нибудь в гидротехнике расчет там проще объяснено,давление воды не учитывай |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.09.2006
Екатеринбург
Сообщений: 25
|
Кто вам сказал что нужны сваи? по виду подземная парковка в два этажа - воды нет на глубину в 7м точно.
т.к.мероприятий от превращения в подводный бассейн не видно. Желаете проектировать подпорную стенку - см.Пособие по проектированию подпорных стен. и Геологические изыскания или СниП на основания и фундаменты если изысканий нет. Попробуйте рассмотеть такой вариант вместо контрфорсов включить в работу весь объем сооружения - монолитное заглубленное 2х эт. здание - каркасная схема внизу фундаментная плита(днище h=400-600) по периметру монолитные стены (300- 400мм) сетка колонн, перекрытие, приложить давление на стены от грунта, автомобильной нагрузки ... оптимально замоделировать в "Лире" весь объем. конечно сильно скажется на колоннах, но там расчет еще проще есть M, есть N, и подбор подошвы, по напряжениям (если без фундаментной плиты). т.е. Расчет в ручную. расчет по плитной схеме см. Улицкий (книга на сайте есть) рассмотреть несколько схем - плита опертая по 2, 3, 4-м сторонам на колонны и перекрытия (шарнир, заделка)- один размер шаг колонн, второй от фундамента до балки. Нагрузку принять по треугольнику. (а можно и трапецию разбить на прямоугольник и треугольник сложить моменты) Потом колонну рассмотреть как консольную балку с треугольной (или трапеция) нагрузкой в т.м.п.- Сбор с ширины = шагу колонн - вот и момент, а там силу вертикальную собрать с 2х перекрытий - вот и для фундамента есть M и N. - подбор подошвы. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Соглашусь с большинством, что сваи в таких конструкциях особо не работают, а так как подошва у стенки обычно широкая то и несущей способности грунтов как правило хватает.
Контрофорс на мой взгляд нужен, так как позволит не заваливаться стенке внутрь. Но его можно убрать, чем сэкономим бабки, бетон и меньше гемору строительям будет, применив стенку переменнего поперечного сечения, с утолщением к низу (как в шлюзовых камерах). Хотя тоже спорный вопрос сэкономими ли мы на бетоне, но на опалубке 100% |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Вообще то это какое то бредовое решение, кто его только придумал. Причём здесь подпорная стена с контрфорсами или без? Это должна быть обычная наружная стена 2-х этажного заглубленного здания, жёстко соединённая с фундаментной конструкцией и междуэтажными перекрытиями. Уж нужны ли сваи под фундаментами это другой вопрос, без материалов ИГИ трудно сказать, но то, что представленная конструкция несуразная это очевидно.
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
По мне так очень даже нормально все: делаем коробку сначала (гланвое чтобы не всплыла) потом начинку, зачем передавать усилия от стенки на плиты перекрытия....
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Вообще не очень хорошо делать здание подпоркой но коль выхода нет...
Не забывайте! Сначала нужно вырыть котлован под здание подпорку и т.д. Вопрос, для 9м будут делать естественный откос или какие-то дополнительные свайные процедуры от обрушения стенок котлована? В любом случае, я бы тоже стену жестко соединил с фундаментом с перекрытиями и сделал бы пилоны-контрфорсы внутри здания (на первом этаже хотя бы), вместо там стоящих каких то колонн на которые балки устанавливаются (см. рис. #1). Так дешевле будет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Для "брахмана" может и нормально, а для более-менее опытного проектировщика такая конструкция-бред сивой кобылы (уж извините). Логичнее всего представляется для наружной стены применение метода "стена в грунте". Менее удачным можно порекомендовать устройство ограждения котлована с помощью буронабивных свай, если уж хочется именно сначала устроить "коробку", а потом домик. А обсуждаемая конструкция абсурдна со всех сторон: получается надо как то умудриться отрыть котлован на 10м глубины, забить со дна этого котлована сваи, потом на них выполнить подпорные стены (естественно скорее всего с контрфорсами), засыпать обратно пазухи котлована, а уж потом внутри построить что то. Ну не смешно ли?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
troja, а подскажите пожалуйста, какой техникой можно сделать стену в грунте на глубину 9м.?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
А никто так и не спросил - что за здание справа? Проектируемое или существующее? Ширина его какая - не видно? Нагрузки на перекрытия и конструкции здания какие? Стоянка, похоже, на кровле этого здания будет - там написано "11 машин"! Золотая, однако, стоянка будет. Если здание существующее и стоит под откосом, может, дешевле мост на него перекинуть? Короче, пятноцооооо!.....
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Для понимания сути вопроса рекомендую почитать раздел 13.10 СП 50-101-2004. А конкретнее надо знакомиться с технологией производства работ по методу "стена в грунте", я не являюсь тонким знатоком этого метода. Обычно такие работы выполняют специализированные строительные организации типа "гидроспецфундаментстрой" и т.п. Они владеют набором соответствующих машин и механизмов, соответственно обученных кадров и т.д. Кто зря такие работы не способны выполнить.Что касается обсуждаемого случая, то стена в грунте здесь будет не 9м, а скорее метров 20-25.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подпорная стенка при насыпных грунтах | Vavan Metallist | Основания и фундаменты | 34 | 02.12.2011 12:27 |
Подпорная стенка. Армирование контрфорса | halfsin | Железобетонные конструкции | 3 | 22.06.2011 10:58 |
Подпорная стенка. Расчёт сваи | Zydrunas | Основания и фундаменты | 22 | 09.01.2010 01:20 |
Кирпичная подпорная стенка при входе в подвал h=2.6м | nrenat_kazan | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 21.10.2008 23:00 |
Уголковая подпорная стенка на свайном основании | винсент75 | Основания и фундаменты | 8 | 27.02.2007 12:05 |