Армирование плиты перекрытия из общей схемы или индивидуальным расчетом
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование плиты перекрытия из общей схемы или индивидуальным расчетом

Армирование плиты перекрытия из общей схемы или индивидуальным расчетом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.05.2010, 13:29 #1
Армирование плиты перекрытия из общей схемы или индивидуальным расчетом
Тум-тум
 
Регистрация: 06.06.2008
Сообщений: 32

Дано:
12-эт. здание со смешанным каркасом - нерегулярная сетка колонн с диафрагмами жесткости и лестничными клетками. На -2 и -1 по двум сторонам стены на которые давит грунт (с других сторон примыкаем к подземной автостоянке) выше - только каркас с диафрагмами и лестничными клетками. Фундамент - плита. Взаимодействие здания с основанием моделируется коэффициентами постели расчитанными в Кроссе.

Ситуация:
При просмотре арматуры плиты перекрытия на отм. +0,000 (на которой обрываются наружные стены) ИЗ ОБЩЕЙ СХЕМЫ картина мягко говоря нелогичная - местами верхняя и нижняя арматура параллельная стене, в одном месте нижняя арматура над колонной.

При расчете той же плиты "НА НОЖКАХ" (оставляю только этаж сверху и этаж снизу с жестким закреплением стен внизу и по Х и У стен вверху) без учета ветра, давления грунта и к-та постели картина получается логичная и ясная.

Вопрос:
Нужно ли учитывать пространственный характер работы здания при назначении арматуры в плите перекрытия? Склоняюсь в тому, что нужно, ведь она выполняет роль жесткого диска перекрытия, т.е воспринимает не только вертикальную нагрузку, но и давление грунта, и деформации каркаса от ветровой нагрузки. Это с одной стороны.

А с другой картина армирования при таком расчете настолько нетипичная что логически обосновать ее кому-то не представляется возможным.

Интересуют любые мысли по этому поводу и особенно ссылки на сколько-нибудь официальные источники.

Дополнительный вопрос:
Корректно ли моделировать колонны идущие в теле стены стержнями с жесткостями этих колонн? Жесткости стержней складываются с жесткостью стены и в этом месте возникает надопорная арматура, хотя это все как бы одна стена...

Последний раз редактировалось Тум-тум, 10.05.2010 в 13:39.
Просмотров: 5970
 
Непрочитано 10.05.2010, 13:35
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а рассмотреть схему деформирования не пробывали? может тогда станет очевидна причина нелогичности (если ошибки моделирования отбросить).
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2010, 13:43
#3
Тум-тум


 
Регистрация: 06.06.2008
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а рассмотреть схему деформирования не пробывали? может тогда станет очевидна причина нелогичности (если ошибки моделирования отбросить).
Пробовал. Что-то стало ясно, что-то не вполне (например нижняя арматура над колонной) Интересна больше сама методика расчета - учитывать пространственную работу здания при расчете плиты перекрытия или нет...
Мнения разделились...
Тум-тум вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2010, 13:46
#4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Тум-тум Посмотреть сообщение
Нужно ли учитывать пространственный характер работы здания при назначении арматуры в плите перекрытия?
- да!

Цитата:
Сообщение от Тум-тум Посмотреть сообщение
воспринимает не только вертикальную нагрузку, но и давление грунта, и деформации каркаса от ветровой нагрузки.
- основной причиной сложившейся картины армирования мон. плиты перекрытия на отм. 0,000 считаю взаимодействие каркаса здания с основанием. В работе на неравномерный отпор грунта работает не только фундам. плита но и первое, второе перекрытия над ней, плюс накладывается влияние монол. стен ниже ноля. Советую принять перекрытие на ноле потолще, а коэф. постели применять в расчет после 2-го, 3-го приближения (так они сглаживаются, становятся "мягче").
+ Если память не изменяет - коэф. постели в кроссе можно считать адекватными в случае фундам. плиты с консольными вылетами за пределы здания в плане...

Последний раз редактировалось olf_, 10.05.2010 в 14:00.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2010, 13:52
#5
Тум-тум


 
Регистрация: 06.06.2008
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- да!

- основной причиной сложившейся картины армирования мон. плиты перекрытия на отм. 0,000 считаю взаимодействие каркаса здания с основанием.
Т.е. то, как взаимодействие основания и каркаса отражается на работе плиты перекрытия учитывать нужно, пусть даже в армировании страх господен?

При пересчете на жестком основании нелогичности в армировании остаются.

При пересчете на жестком основании + Убрал ветер из РСУ нелогичности в армировании остаются.

При пересчете на жестком основании + Убрал ветер из РСУ + убрал давление грунта из РСУ нелогичности в армировании остаются.

Т.е. исключив практически все факторы я могу объяснять имеющийся характер армирования лишь нерегулярностью и смешанным характером каркаса, при этом при расчете "НА НОЖКАХ" все ясно и понятно, несмотря не на что.

olf_ - с коэффициентами постели все и делал как вы написали, Спасибо за совет и анализ ситуации!

Последний раз редактировалось Тум-тум, 10.05.2010 в 15:00.
Тум-тум вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2010, 14:21
#6
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


А почему нелогичным выглядит нижняя арматура на опоре?
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2010, 14:30
#7
Тум-тум


 
Регистрация: 06.06.2008
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
А почему нелогичным выглядит нижняя арматура на опоре?
Обычно (всегда, блин!) над колонной появляется верхняя арматура, в растянутой зоне.
Тум-тум вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2010, 08:41
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Тум-тум Посмотреть сообщение
Обычно (всегда, блин!) над колонной появляется верхняя арматура, в растянутой зоне.
Не всегда. Появление нижней арматуры может быть обусловлено наличием растягивающих усилий в элементе "ОБОЛОЧКА". Причиной этому может быть и введение жесткости грунтового основания и нерегулярность схемы.
Для нижних плит монолитного каркаса желательно расчет ар-ры производить из пространственного расчета. Для верхних плит при расчете ар-ры при этом может получаться, как вы пишите, "нелогизм". Это правильно, поскольку расчитывается "невесомая схема" здания, без учета этапов загружения и учета геометрии возведения. Как советуют, расчет верхних этажей желательно производить лишь на долю тех деформаций, которые получаются при пространственном расчете (например на 20%). Конечно нужно смотреть и долю полезной нагрузки в общем объеме нагрузок.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2010, 11:07
#9
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Тум-тум
проверку своих нелогичностей начни с того что посмотри направление местной оси Z1 в пластинчатых элементах перекрытия. Очень вероятно что вместо направления вверх у тебя направлены вниз, соответственно и выдается арматура, кстати распространенная ошибка у новичков
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2010, 11:33
#10
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Тум-тум Посмотреть сообщение
При пересчете на жестком основании нелогичности в армировании остаются.
- значит каркас "сырой" (расположение колонн, стен их толщина) или расчетная схема в СКАДе "кривая" (например см. пост#9).
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 18:27
#11
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Тум-тум
куда пропал?
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 19:58
#12
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Тум-тум Посмотреть сообщение
Обычно (всегда, блин!) над колонной появляется верхняя арматура, в растянутой зоне.
Тогда все остальные неясности-неточности можно и рассматривать...
Дрюха вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование плиты перекрытия из общей схемы или индивидуальным расчетом

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? p_sh Железобетонные конструкции 30 11.05.2010 23:00
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения Лёня Железобетонные конструкции 70 02.01.2008 15:58