SmeaNi
 
инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162

Добрый день! возникла необходимость посчитать метал.каркас. узел сопряжения фермы с колоннами-шарнирный, связи и ригели тоже шарнирно крепятся к колоннам.все узлы фермы тоже шарнирные. задала ферму типом элемента 4, колонны и прочее-5. шарниры на типах 5 ввела, но он выдает геометрическую изменяемость в местах крепления ригелей к колоннам и по нижнему поясу фермы. подскажите, пожалуйста, как замоделировать сопряжение элементов корректно?схему прилагаю.Заранее спасибо!

Вложения
Тип файла: zip ферма с пространством.zip (13.4 Кб, 305 просмотров)

Просмотров: 3428
 
Непрочитано 11.05.2010, 20:07
#2
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


почему прогоны жестко с фермами7.
На связях горизонтальных неправильно шарниры, точнее не везде, то же самое и с распоркамии с верт связями.
что это за элемент в месте сопряжения фермы с колонной?
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2010, 20:50
#3
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Горизонтальные связи по верхним поясам ферм нелогичны. их лучше ставить по торцам. Откройте серию Молодечно. Кстати а зачем пространственная схема? Тут же все прекрасно считается по плоским схемам.
в фермах в верхних поясах в двух крайних пролетах неверно заданны жесткости.

Последний раз редактировалось 13forever, 11.05.2010 в 20:56.
13forever вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 10:04
#4
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


Цитата:
почему прогоны жестко с фермами
исправляю, прогоны будут шарнирно крепиться

Цитата:
что это за элемент в месте сопряжения фермы с колонной?
я хотела замоделировать узел, который прикрепляю

13forever,
Цитата:
Горизонтальные связи по верхним поясам ферм нелогичны
которые крестовые?я их расположение взяла из серии 1.263.2.

руководство хочет пространственную схему.хочет посмотреть хватит ли одного связевого блока по центру, или надо делать 2 по краям.

Цитата:
в фермах в верхних поясах в двух крайних пролетах неверно заданны жесткости
- вы имеете ввиду, что жесткости одних стержней фермы и не такие же как другие? так ферма из разных уголков, вот и стержни тоже разной жесткости получаются.

узел почему-то прикрепился перевернутым
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел ферма с колонной.jpg
Просмотров: 313
Размер:	14.4 Кб
ID:	38887  
SmeaNi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > расчет пространственного метал. каркаса (L=36м) в scad

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет устойчивости каркаса в SCAD vv SCAD 10 13.05.2019 13:56