Внецентренно нагруженый фундамент
Регистрация: 01.11.2009
Сообщений: 42
|
||
Просмотров: 10406
|
|
||||
начинающий инженер-геотехник Регистрация: 07.09.2009
СПБ
Сообщений: 50
![]() |
Ну правильно!
В любой книге написано: сначала подбираете площадь подошвы, как центрально нагруженный фундамент, а потом проверяете как внецентренно нагруженный. Если очень нужно - могу пример курсовика по ОиФ скинуть (СПбГАСУ), там есть нужная вам информация..
__________________
"...грунт всегда умнее инженера..." |
|||
![]() |
|
||||
начинающий инженер-геотехник Регистрация: 07.09.2009
СПБ
Сообщений: 50
![]() |
Там на странице 30-31 посмотрите. Только здесь рассматривается расчет на действие момента в одной плоскости. Если в двух - то аналогично. Вообще лучше посмотреть пособие к СНиП 2.02.01-83 по проектированию ОиФ и по проектированию фундаментов под колонны зданий и сооружений. на форуме они есть
__________________
"...грунт всегда умнее инженера..." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Можно задаваться размерами подошвы и делать расчет сразу для внецентренно загруженного фундамента, пример смотрите в приложении.
Последний раз редактировалось GIP, 05.08.2010 в 17:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.03.2012
Сообщений: 9
|
У меня похожий вопрос. Пока учились на ЖБК считали фундамент с центральным нагружением, на ОиФ - внецентренно нагруженный, но с небольшим моментом.
На дипломе возникла необходимость расчета внецентренно нагруженного фундамента с моментами в двух направлениях, да еще и эскцентриситеты почти метровые. Сначала искала сама, потом обратилась в 2 проектных института, где на меня смотрели с ужасом и не могли помочь. Уже отказалась от идеи считать железобетон, но даже чтобы задать размеры подошвы для расчета осадки, я не могу найти ни норматива, ни формулы... подскажите, пожалуйста... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.03.2012
Сообщений: 9
|
GIP, разумеется, все формулы есть в СНиПах...
Рассчитать основание возможно для конкретной площади подошвы, предварительно сконструировав фундамент, который расчетом будет проверяться на удовлетворение всем необходимым условиям. Все формулы для задания размеров стороны фундамента выражением через другую сторону ориентированы на величину эксцентриситета, в моем случае их два, поэтому данные формулы мне не подходят, кроме того, все примеры расчетов фундаментов, которые мне удалось найти предполагают симметричную их конструкцию, как мне сказали, в моем случае фундамент должен быть изначально сконструирован несимметричным относительно обоих осей |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Опять, кто вам это сказал ? Такой прием, о котором вы говорите, использовать нужно с осторожность, и только в случае, если каждый момент действует только в одном направлении (в смысле с одним знаком), и то нужно обязательно учитывать все сочетания нагрузок, в одном из которых момента может и не быть. Что у вас конкретно ? Какие исходные данные ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.03.2012
Сообщений: 9
|
Профессор, заведующий кафедрой строительных конструкций. ...которого мне неудобно дергать своими вопросами...
После сбора нагрузок в каркасном жилом доме с нерегулярной сеткой колонн в расчет принимаются действующие относительно двух осей, но в обоих случаях одном направлении совокупные моменты, возникающие вследствие большого эксцентриситета центра тяжести грузовой площади распределения нагрузки относительно осей колонны. При этом в отдельных случаях эксцентриситеты от собственного веса грузового сегмента перекрытия и соответствующей конструкции пола не совпадают, хотя и характеризуются одним и тем же знаком. Вообще, момент в двух направлениях для отдельных колонн и, соответственно, фундаментов возникает только в случае, когда центры масс ограждающих конструкций и перекрытия с полом лежат по разные стороны от колонны. Добавить могу только, что нагружение рассчитано для каждой колонны в отдельности, а осадку нужно посчитать для наиболее нагруженного фундамента... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Интересно пообщаться с таким профессором. Как получились такие нагрузки на фундамент - это ваше личное дело. Расчет фундамента, загруженного моментами в обеих направлениях - обычное дело. Чем вас не устраивает пример, выложенный в посте 12 ? Там именно такой фундамент. Считайте среднее напряжение под подошвой и затем осадку. Других вариантов в нормативной литературе расчета таких фундаментов нет.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.03.2012
Сообщений: 9
|
Что касается непосредственно расчета осадки - все ясно, не понятно на основании чего принимать в расчет первоначальные размеры подошвы внецентренно нагруженного фундамента? В нормативной литературе в этом отношении рассмотрен только случай центрального нагружения
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
не понятен ваш вопрос. подбираете такие размеры, чтобы удовлетворяли все проверкам, для этой подошвы вычисляете среднее напряжение и затем осадку
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент под коттедж | Aragorn | Основания и фундаменты | 23 | 22.09.2013 22:27 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Как сделать фундамент! | Ezik | Основания и фундаменты | 16 | 17.01.2012 13:25 |
Монолитный фундамент под металлическую лестницу | aleksej | Основания и фундаменты | 6 | 05.02.2010 15:35 |
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры | kroma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.11.2008 18:19 |