Не сочтите за труд, коллеги, покритикуйте! Первый реальный проект...

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Шиномонтаж 05_10.dwg (1.95 Мб, 752 просмотров)

Просмотров: 2580
 
Непрочитано 08.06.2010, 23:35
#2
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от kuritsyn74 Посмотреть сообщение
Не сочтите за труд, коллеги, покритикуйте! Первый реальный проект...
Фундамент 500х500 под среднию стойку- очень сомнительно. Фермы вобще жесть. Связи- огонь
Бредово почти всё! В КМ нарушены все требования!
Утром народ опишет подробней)) Сейчас уже поздно, спать пора.

Последний раз редактировалось Паша П.М., 08.06.2010 в 23:41.
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 12:23
#3
ArxNorm


 
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415


1. А где там, собственно, шиномонтаж?
2. Откуда в плане на отм. 0.000 взялась отметка +3.000 ?
3. Эвакуация из торгового зала не продумана совершенно (читаем СП 1.13130.2009, п.7.2)
4. Магазин и склад отделить друг от друга в соответствии с ФЗ и СП.
(вообще, сразу же настораживает отсутствие в таком здании противопожарных дверей и окон.)
5. Нет эвакуационного выхода из помещения, расположенного под "вторым ярусом" (через загрузку - не катит)
6. Вход в душевые из технического помещения?
7. В туалетах - выделить тамбур с рукомойником.
8. В Общих данных нет информации по категории здания, степени огнестойкости и т.д.
9. Как подбирались перемычки? ГОСТ31359-2007 - это "Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия"
(кстати, уж : "Спецификация элементов заполнения проемов и перемычек " - в тему "перлы "проектантов"! Чем перемычки-то заполнять?)
10. Стена из блоков. Из каких?

Последний раз редактировалось ArxNorm, 09.06.2010 в 12:36.
ArxNorm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2010, 21:42
#4
kuritsyn74


 
Регистрация: 25.04.2010
Сообщений: 2


Паша ПМ, если можно поподробнее про КМ, хотя бы самое недопустимое...
ArxNorm - Спасибо за подробный ответ, буду работать.

Последний раз редактировалось kuritsyn74, 10.06.2010 в 22:02.
kuritsyn74 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Шиномонтаж и склад-магазин

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Склад бытовой химии в первом этаже жилого дома Olga_@@@ Прочее. Архитектура и строительство 11 13.09.2010 13:26
транзитная прокладка кабеля через склад Jull Электроснабжение 2 10.02.2009 20:37
Надо ли утеплять первый этаж, если там склад? Klo Конструкции зданий и сооружений 6 18.11.2008 23:22