Конус на конце сваи оболочки из трубы 325х8
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Конус на конце сваи оболочки из трубы 325х8

Конус на конце сваи оболочки из трубы 325х8

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.06.2010, 15:58 #1
Конус на конце сваи оболочки из трубы 325х8
bloodstone
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 58

Под каким углом нужно делать конус на конце трубы 325х8 для погружения сваи оболочки в мелкие пески, подскажите пожалуйста!)
Просмотров: 7583
 
Непрочитано 10.06.2010, 16:01
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


45-60 градусов к вертикали
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2010, 16:28
#3
bloodstone


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 58


пасиба!!!) взял 45 градусов. Ещё хотел бы уточнить: я считал нижний конец сваи плоским, то есть R х A круга. Это ведб корректно??!! Забивные железобетонные сваи тоже ведь имеют конус на конце, однако их считают плоскими!)

подскажите ещё, как армировать конусную часть сваи?????

Последний раз редактировалось bloodstone, 10.06.2010 в 19:00.
bloodstone вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2010, 12:23
#4
elena_


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 91


Подскажите пожалуйста! Чтоб мне не создавать новой темы!!! Где взять расчёт этого конуса? металлическая труба диаметром 300 мм в глине. Спасибо. И как учитывается это при расчёте несущей способности когда площадь опирания сваи на грунт считаем? Я тоже как с плоским концом пока считала.
elena_ вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2010, 18:25
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от elena_ Посмотреть сообщение
Я тоже как с плоским концом пока считала.
правильно.
конус рассчитывать не нужно
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2010, 21:38
#6
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от elena_ Посмотреть сообщение
Где взять расчёт этого конуса?
расчет на что? боковое сжатие? То напряжения по конусу по Горбунову-Посадову с Тер-Мартиросяном.

Цитата:
Сообщение от elena_ Посмотреть сообщение
И как учитывается это при расчёте несущей способности когда площадь опирания сваи на грунт считаем? Я тоже как с плоским концом пока считала.
Да, как показали эксперименты Лапшина (под руководством Далматова) - форма острия при углах 90-60 град, не влияет на несущую способность (или незначительно влияет), а вот при 30 - уже зона пластики под концом другая..
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2010, 09:17
#7
elena_


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 91


Спасибо!
elena_ вне форума  