Стена с несущей пилястрой. Правильный сбор нагрузок.
tralala
 
Регистрация: 19.06.2010
Сообщений: 2

Доброе время суток, уважаемые!!!
Попробую без предисловия сразу к делу, было перелопачено всё, но ответа не найдено:
Дано: самонесущая (якобы) стена (380мм) с несущей пилястрой (260мм) (на несущие пилястры опирается железобетонная балка и соответственно конструкции перекрытий).
Вопрос в сборе нагрузок!
Самонесущей стену обозвали в проекте.
То, что пилястра кирпичная и естественно перевязана со стеной, не дает моей совести рассчитывать её как самонесущую.
Фундамент ленточный с усилением под пилястрой для локального сбора нагрузок.
Есть некоторые соображения по рассчету, хотелось бы услышать ваше мнение!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1987
Размер:	41.3 Кб
ID:	41084  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фундаменты.jpg
Просмотров: 1651
Размер:	23.5 Кб
ID:	41085  

Просмотров: 17425
 
Старый 20.06.2010, 19:34
#2
Магжан


 
Регистрация: 26.05.2010
Сообщений: 25


Самонесущей стену называют, если она несет вес собств. и отделочных слоев. Есть пилястра или нет, если на нее опирается перекрытие стена - несущая. У тебя пилястра как раз и служит для повышения устойчивости стены, так как увеличивает площадь, по к-рой распределяется давление от балки. Эти вопросы рассмотрены в СНиПСНиП II-22-81, п.4.13-4.17. А в пособии к этому СНиП, стр.55-67 есть примеры расчета таких участков с разными схемами. Может какая-то из них подойдет к твоей.
Магжан вне форума  
 
Автор темы   Старый 20.06.2010, 20:15
#3
tralala


 
Регистрация: 19.06.2010
Сообщений: 2


Сейчас изучу, спасибо огромное!!! искренне надеюсь, что найду нужное
tralala вне форума  
 
Старый 12.05.2011, 20:57
#4
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Здравствуйте. Продолжу тему. Стоит задача проверить стену с пилястрами расположенными с шагом 6м. Стена 380мм, пилястра 390х510мм. На пилястру опирается балка покрытия на высоте 4.18м далее продолжается стена толщиной 380мм до карниза высотой 1,5м, настил- железобетонные ребристые плиты. Расстояние м/у поперечными жесткими конструкциями 35м
1) При расстоянии м/у поперечными жесткими конструкциями в данном случае < 42м верхние опоры можно считать жесткими- несмещаемыми?Нужно ли в качестве нижней опоры принимать жесткую заделку или достаточно принять неподвижный шарнир как при расчете стен многоэтажных зданий по принципу шарнирно опертой балки?
2) В пособии при сосредоточенной нагрузке на пилястре ширина полки принимается 2/3Н+в(пилястры). Но при конструктивном расчете в Вахненко последовательно рассматриваются сечения к низу пилястры по линейно изменяющейся ширине полки от ширины пилястры до ширины пилястры+H.
Подскажите пожалуйста как в таком случае правильно собрать нагрузку от верхней части стены и для какого сечения- либо для постоянного по всей высоте, либо по треугольной схеме и как это увязать с нагрузками от самой стены? Немогу отделить мух от котлет.


Добавил схемки по сбору нагрузок и определению усилий в сечении пилястры, переменное сечение с толку сбивает, все время центр тяжести в сечения меняется, в пособии вообще говорится о постоянном сечении. Посмотрите пожалуйста , что неправильно делаю. Еще непонятно ветер прикладывать со всего шага или частично как-то. Непонятно для статического расчета одно сечение берется, для конструктивного переменное, а для сбора нагрузок какое?
В файле автокада тоже самое что и в миниатюре.



Еще непонятно то что рассматривается одно сечение а собственный вес берется для всего шага, почему.
Вложения
Тип файла: pdf Расчет пилястры.pdf (65.0 Кб, 1210 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2000
Расчет пилястры.dwg (871.0 Кб, 3246 просмотров)

Последний раз редактировалось K700, 14.05.2011 в 09:00.
K700 вне форума  
 
Старый 14.05.2011, 07:39
#5
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Смотрел многие книги, во всех вес стены берется со всего шага, но почему мне непонятно, может быть из за того что возникает растяжение и вся кладкой является сдерживающей нагрузкой. Объясните пожалуйста кто знает. И еще в книгах рассматриваются такие здания с упругой конструктивной схемой, но в моем случае расстояние между поперечными жесткими конструкциями меньше Lпред, и схема жесткая.
K700 вне форума  
 
Старый 14.05.2011, 08:58
#6
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Offtop: Пардон

Последний раз редактировалось B0RGiR, 14.05.2011 в 09:14.
B0RGiR вне форума  
 
Старый 15.05.2011, 07:33
#7
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Рисунки дал, схему описал, что еще нужно сделать чтобы вместо пардон какойто маломальский ответ получить?
K700 вне форума  
 
Старый 17.05.2011, 22:19
#8
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Здесь http://dwg.ru/dnl/2129 смотрел?
deviser вне форума  
 
Старый 02.06.2015, 19:54
#9
JohnGalt


 
Регистрация: 17.05.2015
Сообщений: 3


Я встретил эти расчётные схемы, в чертеже "усиление стен спортивного зала контрфорсами" у Вас есть расчёт?
JohnGalt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стена с несущей пилястрой. Правильный сбор нагрузок.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фермы - сбор нагрузок на ферму Grizlyman Конструкции зданий и сооружений 100 22.11.2017 01:19
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" gad Прочее. Архитектура и строительство 11 07.02.2017 08:48
Объяснение стундентам про сбор нагрузок motor-serg Разное 86 05.04.2012 12:57
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08