армирование полов торгового центра
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > армирование полов торгового центра

армирование полов торгового центра

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.07.2010, 19:57 #1
армирование полов торгового центра
vyacheslav
 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408

Как представитель заказчика столкнулся с такой проблемой.
Полы 1-го этажа торгового центра в проекте армируются двумя сетками.
В силу временных и денежных обстоятельств вынуждены предложить архитектору ( он ведет проект как ЧП) ограничиться нижней сеткой, но он отказывается.
Поскольку он все-таки не конструктор, то возник вопрос : обязательна ли верхняя сетка по нормам на проектирование полов ?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Просмотров: 8802
 
Непрочитано 28.07.2010, 20:05
#2
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


пол по грунту? если да, то пол является плитой на упругом основании - > при расчете вылазит верхняя арматура, т.е обязательно армировать..по хорошему)))
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2010, 21:31
#3
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


на такие полы приличная нагрузка приходится обычно
крайне не рекомендую от верхнего армирования отказываться
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2010, 21:44
#4
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
пол по грунту? если да, то пол является плитой на упругом основании - > при расчете вылазит верхняя арматура, т.е обязательно армировать..по хорошему)))
Разве отпор грунта всегда дает растягивающие напряжения в верхней части плиты пола?
И еще. Плита всего 100мм, с учетом защитного слоя расстояние в свету между двумя сетками будет 40мм. Как с точки зрения расчета это отразится?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2010, 21:51
#5
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Скорее всего будет достаточно только нижней сетки. Там же КамАЗы, КРАЗы, МАЗы ездить не будут, а максимум электроподъемники наверное. Что там в ТЗ говориться? Здесь в даунлоаде есть серии по полам, где указано в табличном виде армирование в зависимости от нагрузок.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2010, 22:12
#6
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Скорее всего будет достаточно только нижней сетки. Там же КамАЗы, КРАЗы, МАЗы ездить не будут, а максимум электроподъемники наверное. Что там в ТЗ говориться? Здесь в даунлоаде есть серии по полам, где указано в табличном виде армирование в зависимости от нагрузок.
Не поможите со ссылкой на эти серии?
По ТЗ не знаю так же как по модулю упругости утрамбованной засыпки щебнем.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2010, 22:19
#7
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
По ТЗ не знаю так же как по модулю упругости утрамбованной засыпки щебнем.
Модули упругости трамбованной песчано-гравийной и гравийной подушки можно посмотреть в МОДН 2-2001 Приложение 3 табл. 6 и 8.
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2010, 22:31
#8
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Модули упругости трамбованной песчано-гравийной и гравийной подушки можно посмотреть в МОДН 2-2001 Приложение 3 табл. 6 и 8.
Спасибо хотя у нас щебень ничем не обрабатывался.
Еще вопрос. Кто-то еще считает такие ж/ б плиты на упругом основании по каким-нибудь древним учебникам или это сейчас моветон?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2010, 22:33
#9
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Не поможите со ссылкой на эти серии?
Вот посмотрите вложение.
И тут http://dwg.ru/search.php?sid=&zone=1...pe=&mod=2&st=1
Вложения
Тип файла: rar Подстилающий слой пола.rar (800.1 Кб, 403 просмотров)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2010, 22:42
#10
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


vyacheslav
Грунт под полами ненарушенной структуры или засыпной?
Если это обратная засыпка, то не жаднячийте - ставьте 2 сетки по расчету (но не менее д8ш200х200). Это впоследствиие окупится нелопнувшей дорогой плиткой и отсутствием простоев магазина из-за ремонта.
Если грунт ненарушенной структуры, то достаточно просто бетонного пола толщиной 200мм. Подробнее об этом решении см в СНиПе полы 62г.
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2010, 23:03
#11
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Вот посмотрите вложение.
И тут http://dwg.ru/search.php?sid=&zone=1...pe=&mod=2&st=1
Спасибо, но у меня что-то проиходит с кодировкой при чтении djvu.
Завтра на работе попробую прочесть с другого компьютера.

Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
vyacheslav
Грунт под полами ненарушенной структуры или засыпной?
Если это обратная засыпка, то не жаднячийте - ставьте 2 сетки по расчету (но не менее д8ш200х200). Это впоследствиие окупится нелопнувшей дорогой плиткой и отсутствием простоев магазина из-за ремонта.
Если грунт ненарушенной структуры, то достаточно просто бетонного пола толщиной 200мм. Подробнее об этом решении см в СНиПе полы 62г.
Грунт из обратной засыпки вперемешку с щебнем, уплотненный.
Полы приняты 100мм поскольку высота больше не позволяет.
По поводу "не жадничать" я не против если найду однозначные аргументы в пользу такого решения
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2010, 23:16
#12
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Спасибо хотя у нас щебень ничем не обрабатывался.
Еще вопрос. Кто-то еще считает такие ж/ б плиты на упругом основании по каким-нибудь древним учебникам или это сейчас моветон?
В таблице 8 данные для ПГС ничем не обработанных.
Плиты считают по разному - по древним учебникам тоже. В вашей ситуации я рекомендовал бы поставить 2 сетки.
Offtop: А чтобы сэкономить разложите сетки по эпюре моментов, которые вы получите расчетом в зависимости от расстановки оборудования. Правда кто даст гарантии, что через какое то время хозяин не решит поменять местами холодильник и стеллаж, либо проходы сдвинуть?
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 00:14
#13
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
В таблице 8 данные для ПГС ничем не обработанных.
Плиты считают по разному - по древним учебникам тоже. В вашей ситуации я рекомендовал бы поставить 2 сетки.
Offtop: А чтобы сэкономить разложите сетки по эпюре моментов, которые вы получите расчетом в зависимости от расстановки оборудования. Правда кто даст гарантии, что через какое то время хозяин не решит поменять местами холодильник и стеллаж, либо проходы сдвинуть?
Вопрос экономии не в самой арматуре, а больше работе по вязке еще одной сетки.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 11:32
#14
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
я не против если найду однозначные аргументы в пользу такого решения
Аргумент на фото. Это провал посреди одной из площадей г Симферополь. Провал вызван плохим уплотнением грунта обратной засыпки вокруг трубы.
Армированный плита над такой трубой предотвратила бы провал.
Еще аргументы - посмотрите обратную засыпку пазух под отмостками жилых зданий. Там везде провалы.
Основная причина армирования - недопущение неравномерной осадки из-за некачественного трамбования основания под полами.
Повторюсь, если считаете, что трамбовали основание хорошо, то армирование ВООБЩЕ НЕ НУЖНО.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 30062010042.jpg
Просмотров: 275
Размер:	91.0 Кб
ID:	43007  
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 16:56
#15
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Основная причина армирования - недопущение неравномерной осадки из-за некачественного трамбования основания под полами.
Повторюсь, если считаете, что трамбовали основание хорошо, то армирование ВООБЩЕ НЕ НУЖНО.
Там местами пучинистые грунты, поэтому трамбовали хорошо
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 17:07
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Как это хорошо?Есть ППР на это дело.Проверяли фактическую степень уплотнения?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 17:32
#17
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Как это хорошо?Есть ППР на это дело.Проверяли фактическую степень уплотнения?
Когда я пишу хорошо, то это значит было послойное трамбование с проливкой каждого слоя водой
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 17:37
#18
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Без проверки фактической степени уплотнения это слова, которые не подошьешь к делу.
igr вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 17:44
#19
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


лабораторные испытания плотности грунта имеются?
если нет, то "хорошее уплотнение" только слова. Согласен с igr
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 18:07
#20
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
лабораторные испытания плотности грунта имеются?
если нет, то "хорошее уплотнение" только слова. Согласен с igr
Человек, работавший и тогда и сейчас в технадзоре на лгуна не похож.
К сожалению, провести лабораторные или неразрушающие испытания грунта, монолитного бетона, сварных швов и пр. не всегда возможно.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > армирование полов торгового центра

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет водопотребления торгового центра? LarisaM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.08.2010 22:01
Вентиляция и кндиционирование торгового центра Тина Инженерные сети 1 16.07.2010 15:51
Помогите найти ТХ(технологию) торгового центра или продуктового магазина Pest Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.04.2010 11:08
насколько близко можно располагать автостоянки около торгового центра? Matiass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 01.07.2009 15:23
армирование полов в складе Саша1983 Железобетонные конструкции 4 20.08.2008 13:38