Скажите, пожалуйста, сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы в подземной парковке?

Нашел:

Тип автостоянок
Расстояние до ближайшего эвакуационного выхода, м, при расположении места хранения
между эвакуационными выходами
в тупиковой части помещения
Подземная
40
20
Надземная
60
25
Примечание Измерение длины пути эвакуации проводится по средней линии проходов и проездов с учетом расстановки автомобилей

Последний раз редактировалось kolja, 13.08.2010 в 17:12.
Просмотров: 16800
 
Непрочитано 13.08.2010, 17:23
#2
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


Ну вот у тебя же и ответ сразу написан. Из тупиковой части гаража 20 м по пути (см свою расстоновку автомобилей) и между дверями лестнцы с учетом "кривой" пути должно быть 40 м.
я лично...хотя это не совсем правильно... рисую радиусы по 20м и нахожу таким путем наиболее потимальные места... Заказчики как правило считают, что сколько бы того гаража небыло бы, но всегда достаточно только 2 эвакуационных выходов... и вРаше зачастую именно так и делают не особо напрягаясь с этой нормой 40-20м. Да и если у вас гараж прямоугольной формы, то вполне может и получиться обойтись 2-мя, но у меня в последнем проекте с гаражами форма была далека от правильной... и в итоге выходом было аж 6...и все акуевали, но иначе не могло быть.
arch.Wladek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2010, 17:39
#3
kolja


 
Регистрация: 23.07.2010
Сообщений: 30


Но почему написанно в таблице "... при расположении места хранения"?
kolja вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 18:13
#4
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


ну... у тебя же между лестницами и есть твое место хранения. у меня например в ТКП это дано в форме таблицы и в графе написано -"между эвакуацмонными выходами". - 42м (это наше белорусское изменение...ранее было 40м.)
Иначе при твоем понимании, что хранение происходит между Лест.клетками и путь эвакуации должен составлять до них 40м...и в результате лестницы между собой будут находится на расстоянии порядка 80м, но и тогда бы значение шло под заглавием - "путь эвакуации" - 40м.

Последний раз редактировалось arch.Wladek, 13.08.2010 в 18:23.
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2010, 07:59
#5
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Мы так и проектируем:
из тупиковой части - 20 м
если между лестницами - 40 м до лестницы, т. е. расстояние от лестницы до лестницы - 80 м
экспертизу проходили
kobza вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2010, 16:46
#6
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


Позвонил ведущему пожарному Эксперту по Минску. Так вот с его трактовки наши 42м (ваши 40м) - это фактически расстояния между осями дверных проемов лестничных клеток. Так что в РБ 80 м между лестничными клетками не прокатят!
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 12:16
#7
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Наше
Цитата:
Сообщение от kolja Посмотреть сообщение
Расстояние до ближайшего эвакуационного выхода
и ваше
Цитата:
Сообщение от arch.Wladek Посмотреть сообщение
между эвакуацмонными выходами
две большие разницы
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 12:31
#8
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


О-па! Согласен!
arch.Wladek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? MrKiLLER Инженерные сети 6 12.04.2010 10:52
Какое расстояние должно быть на чертеже между портальной связью и металлической балкой Машка Металлические конструкции 2 05.04.2010 11:16
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? M@ngo Архитектура 10 19.10.2009 20:32
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? fenomenЧИК Конструкции зданий и сооружений 2 05.05.2009 16:52