Цитата:
А вот насчет заниженной толщины - это как? Занижена по отношению к чему? Или попросту не хватает высоты сечения? Тогда здесь арматурой не поможешь.
__________________
Железобетон - он и в Африке железобетон. И только в Москве - это силесопитон. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Татарстан
Сообщений: 74
![]() |
При расчте не была учтена нелинейность работы бетона и плита по прогибам сответвенно получась тоньше (L/50) чем требовалось (L/30), что и привело к прогибам более нормативных.
__________________
Ев. Иоанна 8:32 "и познаете истину, и истина сделает вас свободными" |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 108
|
Вообще, хотелось бы посмотреть на схему несущих и опалубочный чертеж плиты. Может выгоднее будет добавить капители, тем самым уменьшив пролет, или еще какой метод. Для каждой схемы свой подход.
__________________
Железобетон - он и в Африке железобетон. И только в Москве - это силесопитон. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Татарстан
Сообщений: 74
![]() |
Цитата:
А может кто знает - возможно ли в scade (другой ПК) реализовать подобный расчет напрягаемыми шпренгельными конструкциями, или это только удел ручных расчетов?
__________________
Ев. Иоанна 8:32 "и познаете истину, и истина сделает вас свободными" |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 108
|
Ох нифига ж себе
![]() В данном конкретном случае я бы не раздумывая прокидывал балки. Никаких шпренгельных затяжек.
__________________
Железобетон - он и в Африке железобетон. И только в Москве - это силесопитон. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Татарстан
Сообщений: 74
![]() |
Спасибо за мнение, Botanik.
__________________
Ев. Иоанна 8:32 "и познаете истину, и истина сделает вас свободными" |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
защитный слой арматуры? | yudjinSS | Железобетонные конструкции | 70 | 19.11.2021 08:43 |
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. | EUDGEN | Расчетные программы | 344 | 18.10.2013 15:19 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
Диаметр и сварка стержневой рабочей арматуры... | G.A.W. | Железобетонные конструкции | 4 | 25.01.2007 12:34 |