напрасно вы так. бескаркасные ангары существуют.
http://www.yarangar.ru/ я стёр своё сообщение, так как спрашивал о воздухоопорных сооружениях, а это совсем другая история. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Offtop:
Цитата:
Азы русского языка настолько просты, что не все это видят! А ещё есть мало-(крупно-, мелко-, моно-, миникаркасные! Какую придумаем, такая и будет! Pyagay, а зачем искать проект, там же все просто, посмотри на картинки в той ссылке и нарисуй (зачем на профлист проект - только спецификацию)... |
|||
![]() |
|
||||
Так нужны какие-то параметры этих надувных ангаров или просто готовый проект посмотреть?
![]() ![]() ![]() А почитать здесь можно, фотки конечно не очень хорошие, но зато много
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 23.08.2010 в 08:53. |
||||
![]() |
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
мне например интересно другое:
1. практически везде используется несертифицированный профиль, а если кто и дает сертификат, так свой собственный нигде не зарегистрированный 2. арка конструкция распорная, но как воспринимается распор если фундамент мелкого заложения не понятно
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 46
|
Цитата:
Отвечу только на второй вопрос: в основном если такие ангары рушатся то рушатся они не в местах распора а сверху, просто прогибается под давлением снега Последний раз редактировалось Pyagay, 23.08.2010 в 15:41. |
|||
![]() |
|
||||
Pyagay,
Добрый день, Я считал такие ангары, напряжения запредельные, действительно - в местах защемления - внизу. Если же сталь толстая, и пролеты не сильно большие, то от снега ничего не бывает - привожу скрины - расчеты и фото - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=668006&postcount=467
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 20.02.2014 в 16:14. |
||||
![]() |
|
||||
Шоу-бизнес Регистрация: 18.02.2014
Екатеринбург
Сообщений: 26
|
Цитата:
По моему мнению, тот же каркасник из ЛСТК в холодном варианте будет надежнее, практичнее и функциональнее, да и по стоимости вряд ли обойдется на много дороже ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Ищу готовый проект двускатного ангара | stand | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 29.05.2009 11:04 |
Ищу проект самолетного ангара | SMI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 20.12.2008 19:30 |
Проект ангара для предоставления пожарникам. | san09 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 12.09.2008 21:00 |