Просадочные грунты. С1 и С2??
pahan4ik
 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64

Основание под здание - просадочный лессовидный суглинок. Тип фундамента (как вариант) - монолитная железобетонная плита. Как правильно определить характеристики упругого основания с учетом просадочности ??
Просмотров: 6477
 
Непрочитано 27.08.2010, 11:25
1 | #2
Дмытро


 
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 6


Никак. В коэффициентах постели просадочность никак не учитывается. Это может быть и логично - ведь просадочность это явление, которое возникает при замачивании грунта, т.е. отдельный случай. В СКАДе есть какая-то отдельная программка, в которой можно посчитать просадку. Я как то считал в ней слабый подстилающий слой. Не помню как называется. В Лире, к сожалению, просадка нигде не фигурирует.
Дмытро вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 11:28
#3
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Цитата:
Сообщение от pahan4ik Посмотреть сообщение
Основание под здание - просадочный лессовидный суглинок. Тип фундамента (как вариант) - монолитная железобетонная плита. Как правильно определить характеристики упругого основания с учетом просадочности ??
Что тема с такой формулировкой вопроса делала в "Расчетных программах" - тайна... Перемещена.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 11:45
#4
pahan4ik


 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64


Потому что это исходные данные для расчета в SCADe, Старке
pahan4ik вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 12:34
1 | #5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


«…3.7. Расчет оснований, сложенных просадочными грунтами, производится в соответствии с требованиями разд.2.
При этом деформации основания определяются суммированием осадок и просадок. Осадки основания определяются без учета просадочных свойств грунтов исходя из деформационных характеристик грунтов при установившейся влажности, а просадки - в соответствии с требованиями пп. 3.2-3.5…»
Коэф. С1 (переем. по плану) служит для вычисления деформаций основания и в каждой точке фунд. плиты вычислится С1=Р/w;
где Р-верт. давление в этой точке на кв. м;
w – верт. перемещения этой точки вниз w=S +Sпр,
S- осадка в этой точке,
Sпр – просадка в этой точке.
С2 не нужен.
Не забывайте
«…Примечание. При определении неравномерности просадок грунтов следует учитывать возможные наиболее неблагоприятные виды и места расположения источников замачивания по отношению к рассчитываемому фундаменту или сооружению в целом…»
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 12:54
#6
pahan4ik


 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64


А от куда информация по определению C1?
Объясните почему не надо С 2.
Ведь методики Барвашова и Пастернака подразумевают 2 коэффициента.
Что вы понимаете под точкой? Центр тяжести конечного элемента?
и.. спасибо за отзыв..
pahan4ik вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 13:34
2 | #7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от pahan4ik Посмотреть сообщение
А от куда информация по определению C1?
Можете посмотреть СП 50-101-2004, раздел 12.5.

Цитата:
Сообщение от pahan4ik Посмотреть сообщение
Объясните почему не надо С 2.
С2 предполагает работу грунта за пределами фундамента (распределительную способность грунта). Переменный С1 (или К - как хотите) также ее учитывает, постоянный С1 - не учитывает.
Цитата:
Сообщение от pahan4ik Посмотреть сообщение
Ведь методики Барвашова и Пастернака подразумевают 2 коэффициента.
Да, и они постоянные.
Цитата:
Сообщение от pahan4ik Посмотреть сообщение
Что вы понимаете под точкой? Центр тяжести конечного элемента?
Любая точка по плану фундаментной плиты. Например замачивание произошло около угла фунд. плиты. Тогда коэф-т С1 (или К) будет (возможно) увеличивать свое значение от этого угла до противоположного диагонального, при этом здание получит крен (или большее перемещение) в сторону замоченного угла. Чтобы вычислить С1 нужно рассматривать определенные точки фунд. плиты, где произошло замачивание, например наложив на план фунд плиты сетку, в точках которой определяется С1.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 14:14
#8
pahan4ik


 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64


Сереж, давайте сделаем выводы.
Мне нужно рассчитать фундаментную плиту на естественном основании. Результат ее расчета - определение осадки+просадки, ее армирование программный комплекс SCAD, STARK, значения не имеет..
1. разбиваю пластину на конечные элементы
2. Определяю осадки точек элемента (по нагрузке на 1 м2 поверхности. Площадь на 1 точку - площадь квадрата конечного элемента)
3. Определяю просадку точек
4. Определяю по формуле 12.9 СП C 1 (К (x,y))в каждой точке (при чем при однородности геологии под плитой С1 должен получится одной величины, а по краям, где есть вероятность замачивания -переменный. Надо рассмотреть несколько вариантов)
5. Расчет, конструирование
Если что я не понял поправте пож.
У вас примерчика нет такого расчета??
pahan4ik вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 14:34
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от pahan4ik Посмотреть сообщение
2. Определяю осадки точек элемента (по нагрузке на 1 м2 поверхности. Площадь на 1 точку - площадь квадрата конечного элемента)
Лучше это делать иттерационным методом в какой-либо проге, в результате получите переменный в плане фунд. плиты С1.
Цитата:
Сообщение от pahan4ik Посмотреть сообщение
(при чем при однородности геологии под плитой С1 должен получится одной величины, а по краям, где есть вероятность замачивания -переменный.
С1 все равно переменный, а разброс значений зависит от жесткости сооружения.
Цитата:
Сообщение от pahan4ik Посмотреть сообщение
Надо рассмотреть несколько вариантов
А этого я не знаю, потому что не знаю откуда возможно замачивания грунта. В общем случае - да.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 14:45
#10
pahan4ik


 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64


А в какой программе можно сделать?. И что такое итерационный метод (о нем написано в СП )??
Как вы бы решили такую задачу??
pahan4ik вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 15:13
1 | #11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Итерационный метод - метод последовательных приближений описан в п. 12.5.4 СП.
Цитата:
Сообщение от pahan4ik Посмотреть сообщение
А в какой программе можно сделать?
Вы в СКАДе считаете, поэтому там с использованием КРОСС.
Цитата:
Сообщение от pahan4ik Посмотреть сообщение
Как вы бы решили такую задачу??
Нормальный вопрос. Я же вам пишу об этом.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 15:23
#12
pahan4ik


 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64


Да в том и проблема, что КРОСС, калькулятор от еврософта СПиН знакомые вещи. Да только там ничего про просадочность не сказано. Вводишь там коэф. Пастернака, модуль упрогости нагрузку на плиту и аминь. Коэффициенты считаются.
А как быть если есть свойства грунта проседать при замачивании или под собственным весом. Они все считают осадку, но не просадку...
Вы мне достаточно хорошо объяснили теорию. Но как делается на практике я не пойму.
pahan4ik вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 18:29
1 | #13
Roman DT

Проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 13.10.2009
Барнаул
Сообщений: 55


Ну, теорию тут описали, на практике считал таким образом:

В СКАДе расчет вел в режиме вариации моделей. Модели делал следующие:
1) С1 - для грунта с естественной влажностью
2) С1 - для грунта замоченного по всей площади плиты (для случая подъема грунтовых вод)
3)...n) С1 - для различных вариантов замачивания грунта под плитой (в местах ввода в здание водопровода, отопления, выпуск канализации).

КРОССА тогда у меня еще не было поэтому С1 считал практически вручную, методом итераций.
1) С1=s/p (в первом приближении С1 задается для всей плиты постоянным, в последущих корректируется в соответствии с p)
2) C1=(s+Sпр)/p (аналогично 1))
3)...n) Здесь в первом приближении за основу я брал модель 1). Вячислял С1n для места вероятной протечки, далее вычислял полудлину участка местного замачивания грунта L1 и С1(x) - коэффициенты С1 на расстоянии x от места замачивания.) В итоге у меня получались коэффициенты постели С1n - непосредственно в месте замачивания, с С1(х) - в пределах участка местного замачивания и С1 - из модели 1) за пределами участка замачивания.

Расчет C1n, L1 и C1(x) есть в книге "Основания и фундаменты на просадочных грунтах", Крутов В. И., 1982 Гл. VIII

Определение С1 методом итераций можно посмотреть в "Руководстве по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа (1984)"

После того, как С1 во всех моделях заданы ->

Цитата:
Сообщение от pahan4ik Посмотреть сообщение
5. Расчет, конструирование
Roman DT вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2010, 09:56
#14
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
«…3.7. Расчет оснований, сложенных просадочными грунтами, производится в соответствии с требованиями разд.2.
При этом деформации основания определяются суммированием осадок и просадок. Осадки основания определяются без учета просадочных свойств грунтов исходя из деформационных характеристик грунтов при установившейся влажности, а просадки - в соответствии с требованиями пп. 3.2-3.5…»
Коэф. С1 (переем. по плану) служит для вычисления деформаций основания и в каждой точке фунд. плиты вычислится С1=Р/w;
где Р-верт. давление в этой точке на кв. м;
w – верт. перемещения этой точки вниз w=S +Sпр,
S- осадка в этой точке,
Sпр – просадка в этой точке.


Красиво.
А если среднее давление под подошвой фундамента не достигает начального просадочного давления, то, как понимаю, - замачивание не поможет применить Ваш дальнейший алгоритм действий, описанный ниже.
Он возможен только при превышении начального просадочного давления, не так ли?

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Любая точка по плану фундаментной плиты. Например замачивание произошло около угла фунд. плиты. Тогда коэф-т С1 (или К) будет (возможно) увеличивать свое значение от этого угла до противоположного диагонального, при этом здание получит крен (или большее перемещение) в сторону замоченного угла.
таи вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2010, 12:05
1 | 1 #15
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Если среднее давление под подошвой фундамента не достигает начального просадочного давления, то это совсем не означает (в общем случае), что просадки не будет. Варианты возможны. Но просадки от доп. нагрузки не должно быть, если в пределах верхней зоны просадки сумма (доп. напряжения + напряжения сложившиеся в грунте) не превышают начального просад. давления.
Вертикальные перемещения точки в плане фунд. плиты, вызванные просадкой от собств. веса грунта, те же перемещения.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2010, 14:58
#16
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если среднее давление под подошвой фундамента не достигает начального просадочного давления, то это совсем не означает..., что просадки не будет.
Я думал Вы не ответите, но врожденная интеллигентность не дала Вам возможности промолчать. (пошутил, на самом деле признателен за внимание).
Я упустил факт, что просадочность может быть II типа, тогда все сказанное Вами справедливо.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 14:20
#17
pahan4ik


 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64


Спасибо. Все предельно ясно
pahan4ik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Просадочные грунты. С1 и С2??

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли заложить кирпичную трехлойную стену 510 мм в г.Краснояск, грунты просадочные? yaslavyanka1 Основания и фундаменты 19 25.08.2013 11:13
Просадочные грунты rualex Основания и фундаменты 57 07.12.2012 13:10
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Просадочные грунты и сезонное замачивание Летун Основания и фундаменты 6 05.07.2007 20:50