Фундамент под навес
DK
 
Сообщений: n/a

Нужно запроектировать навес для машин размером примерно 5х11м. Стен нет. Крыша из поликарбоната. Все должно быть тонко, звонко и красиво. Никакие вертикальные связи недопустимы. Соответственно, стойки, идущие по длинным сторонам навеса с шагом 2...4м нужно защемить в фундаменте. Классические столбчатые или ленточные фундаменты делать не хочется - дорого и многодельно. Допустимо ли просто обетонировать стойки в вырытых в грунте на глубину 1м ямках. Можно ли такое решение обосновать?
Просмотров: 18372
 
Непрочитано 28.08.2010, 14:02
#2
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Какая высота навеса?
Метр - маловато. Можно пробурить скважины на глубину промерзания, забетонировать в каждой миллиметров по 200. Потом, когда наберет прочность - установить трубы-стойки, обязательно с накладкой (типа фланца - чтобы не было продавливания бетона) и забетонировать.
При нормальной геологии - часто применяющееся решение.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2010, 14:03
#3
acid


 
Сообщений: n/a


1. Обосновать можно
2. Сделайте рамное решение - тогда внизу и шарнир можно
 
 
Непрочитано 28.08.2010, 14:39
#4
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Какая высота навеса?
Около 3х метров в "коньке".
Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Метр - маловато.
Почему? Как обосновать глубину? Грунт - непучинистый песок.
Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
При нормальной геологии - часто применяющееся решение.
Подсмотрел я это решение на сайте фирмы, специализирущейся на изготовлении таких навесов. Позвонил им по телефону. Подтвердили, что именно так и делают. Аварий пока не было. Правда, после того, когда они сообщили, что такое решение они применяют и на пучинистых грунтах, а о выпирании фундаментов за счет трения по боковой поверхности они ничего не знают, их авторитет в моих глазах сильно упал.
Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
1. Обосновать можно
Вертикальная сила, передающаяся со стойки на фундамент невелика и с большим запасом воспринимается основанием, но как обосновать, что защемление будет жестким?
Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
2. Сделайте рамное решение - тогда внизу и шарнир можно
В принципе, тоже вариант. Пролет перекрывать планирую фермой (из эстетических соображений). В силу малости пролета фермы в случае рамного узла сверху можно подобрать такое сечение нижнего пояса, чтобы не заморачиваться со связями по нижнему поясу, для обеспечения его устойчивостииз плоскости.
 
 
Непрочитано 28.08.2010, 14:41
#5
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Вертикальная сила, передающаяся со стойки на фундамент невелика и с большим запасом воспринимается основанием, но как обосновать, что защемление будет жестким?
Расчетом на смятие бетона у боковой поверхности стойки. Наподобие расчета так называемых "шпор" (при больших Q на фундамент)
 
 
Непрочитано 28.08.2010, 14:49
#6
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Расчетом на смятие бетона у боковой поверхности стойки. Наподобие расчета так называемых "шпор" (при больших Q на фундамент)
За бетон я не боюсь. Меня беспокоит, не накренится ли такой фундамент в грунте.
 
 
Непрочитано 28.08.2010, 15:12
#7
acid


 
Сообщений: n/a


ну так сделайте расчет - тут то проблем вообще нет...
 
 
Непрочитано 28.08.2010, 15:39
#8
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
тут то проблем вообще нет...
Не уверен, что это так. Если бы расчет велся по подошве фундамента, то вопросов бы не возникало. Здесь же давление на грунт передается через боковую поверхность, в связи с чем возникает вопрос о допустимых напряжениях в грунте на уровне поверхности земли.
 
 
Непрочитано 28.08.2010, 17:13
#9
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Можно посчитать фундамент по указаниям для опор воздушных ЛЭП, это 11 глава в пособии по фундаментам, есть книжка Крюкова и есть руководство по ВЛ в нескольких частях, шестая часть - про фундаменты, или вот программка: http://dwg.ru/dnl/7966
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2010, 17:19
#10
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Похожий расчет делается для жб стоек ЛЭП. Их забуривают в землю часто. Иногда ставят горизонтальный ригель. Вот только серию не помню ((
Или в книжке это было Если надо, в пн могу посмотреть, под рукой нет ничего сейчас
SetQ опередил)))
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2010, 17:22
#11
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Правда, после того, когда они сообщили, что такое решение они применяют и на пучинистых грунтах, а о выпирании фундаментов за счет трения по боковой поверхности они ничего не знают, их авторитет в моих глазах сильно упал.
Но ведь
Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Аварий пока не было.
!!! Чего ж авторитету падать
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2010, 10:51
#12
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Не уверен, что это так. Если бы расчет велся по подошве фундамента, то вопросов бы не возникало. Здесь же давление на грунт передается через боковую поверхность, в связи с чем возникает вопрос о допустимых напряжениях в грунте на уровне поверхности земли.
А какая разница? Если фундамент имеет достаточную жесткость - давление будет равномерное по всей боковой поверхности - считайте как для вертикальной задачи. Стоит только вопрос выпора грунта, но это тоже считаемо через v. да и прикладывать нагрузку все-таки стоит не в плодородном слое
 
 
Непрочитано 29.08.2010, 11:44
#13
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


расчёт фундамента следует делать с учётом отрывной силы при ветре. Для таких конструкций- это обязательно.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2010, 11:47
#14
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


у мну вопрос - откуда суждение, что в Вашем фундаменте нагрузка передается через боковую поверхность? слишком мала вертикальная нагрузка, чтобы грунт по подошве не работал. заглубления в 1 метр - более чем достаточно. сделайте тогда шарнирное опирание на стойки - чтобы уйти от чувствительности к разности осадок и будет все хорошо.
P.S. года три назад занимался подобными навесами.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 51_resize.jpg
Просмотров: 720
Размер:	139.6 Кб
ID:	44417  
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2010, 11:59
#15
Фанат

КЖ КМ
 
Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
как обосновать, что защемление будет жестким?
Определенную аналогию можно провести с расчетом ограждений котлованов. Вместо давления грунта будет ветровое давление. Здесь выкладывали книгу В.Кнаупе Устройство котлованов.
Фанат вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2010, 12:12
#16
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
расчёт фундамента следует делать с учётом отрывной силы при ветре. Для таких конструкций- это обязательно.
Разумеется, при расчете конструкции (не только фундамента) следует учитывать все возможные по СНиП варианты нагрузок.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
у мну вопрос - откуда суждение, что в Вашем фундаменте нагрузка передается через боковую поверхность?
Имелось в виду исключительно восприятие момента от ветровой нагрузки.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
P.S. года три назад занимался подобными навесами.
P.S. При расмотрении выложенной Вами картинки навеса обратил внимание, что конструкция предусматривает защемление колонн в фундаментах. Кроме того, не смог понять, как Вы стыкуете листы поликарбоната, если прогоны поэтажно опираются на фермы.
Цитата:
Сообщение от Фанат Посмотреть сообщение
Определенную аналогию можно провести с расчетом ограждений котлованов. Вместо давления грунта будет ветровое давление. Здесь выкладывали книгу В.Кнаупе Устройство котлованов.
Аналогии конечно имеют место быть, только на мой взгляд методика, описанная в #9 позволяет в полном объеме произвести расчет интересующего меня фундамента.

Последний раз редактировалось DK, 29.08.2010 в 12:28.
 
 
Непрочитано 29.08.2010, 12:52
#17
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


не понял сути проблемы в стыковании листов полкарбоната при поэтажном опирании на фермы. там покрытие было не из сотового поликарбоната. а из профилированный ПВХ (ondex, типа профлиста из пластика), у него продольная стыковка производится за счет нахлеста. но и для сотового поликарбоната продольный стык не проблема - ведь есть стыковочный профиль, защищающий стык.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2010, 13:04
#18
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
не понял сути проблемы в стыковании листов полкарбоната при поэтажном опирании на фермы. там покрытие было не из сотового поликарбоната. а из профилированный ПВХ (ondex, типа профлиста из пластика), у него продольная стыковка производится за счет нахлеста. но и для сотового поликарбоната продольный стык не проблема - ведь есть стыковочный профиль, защищающий стык.
Тогда все понятно. Проблема узла стыковки для поликарбоната в том, что стыковать нужно на профиле, а не в воздухе. поэтому прогоны придется вставлять между фермами.
 
 
Непрочитано 29.08.2010, 13:07
#19
Фанат

КЖ КМ
 
Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116


Тогда не понятно в чем вопрос с обоснованием, если в основании фундамента и по боковой поверхности залегают непучинистые грунты и выполнен расчет в соответствии с главой 11 пособия к СниП 2.02.01.
Фанат вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2010, 13:11
#20
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Фанат Посмотреть сообщение
Тогда не понятно в чем вопрос с обоснованием, если в основании фундамента и по боковой поверхности залегают непучинистые грунты и выполнен расчет в соответствии с главой 11 пособия к СниП 2.02.01.
Вопрос был снят ссылкой на главу 11 пособия к СниП 2.02.01 в #9.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под навес

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Монолитный фундамент под металлическую лестницу aleksej Основания и фундаменты 6 05.02.2010 15:35
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры kroma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 18:19
Расчёт фундамента на выдёргивание (лёгкий навес) Baires Основания и фундаменты 29 26.06.2007 17:26