Помогите рассчитать стойки под подкрановые пути в Scad
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите рассчитать стойки под подкрановые пути в Scad

Помогите рассчитать стойки под подкрановые пути в Scad

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.09.2010, 08:33 #1
Помогите рассчитать стойки под подкрановые пути в Scad
Lidyana
 
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 48

Мне необходимо рассчитать сечение стоек под подкрановые балки (4стойки, 3пролета по продольным стороная цеха). Мои действия в программе таковы: выбираем Кристалл - стойки - в общих параметрах в разделе Расчетная схема в плоскости Х0Y выбираю колонны рам постоянного сечения, вид рамы свободная, одноэтажная, не знаю как выбирать в Расчетная схема в плоскости Х0Z так же как и в плоскости Х0Y или выбрать отдельно стоящие стойки (подробная схема расстановки стоек дана в приложенном чертеже). Затем в разделах сечение и усилия - без вопросов, а вот в разделе Расчетная длина в плоскости Х0Y что вводит в поле Жесткость ригеля слева, справа???. Заранее спасибо за помощь!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
план расположения стоек подкрановой балки.dwg (92.5 Кб, 1202 просмотров)


Последний раз редактировалось Lidyana, 01.09.2010 в 11:35.
Просмотров: 4129
 
Непрочитано 01.09.2010, 11:25
#2
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Кажется, это мы уже видели. Я вам советовал по правилам хорошего тона - расчленять объекты, созданные сторонними приложениями, поскольку люди, открывающие ваш файл, их не увидят, если у них эти приложения не установлены. А так, если имеется ввиду российский СНиП "Стальные конструкции" - жесткие рамы, кажется, не ваш случай. По моему, расчетные длины в обоих плоскостях нужно брать, как для отдельных стоек.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 11:32
#3
Lidyana


 
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 48


Считать отдельно стойки я уже пыталась, по программе с моими нагрузками проходит 177,8х1,8, я смогу принять трубу ф219, многовато мне кажется. Да и по логике ведь не одна стойка все несет, это ведь рама получается.
А чертеж я поправила, чтобы всем все было видно!

Последний раз редактировалось Lidyana, 01.09.2010 в 11:38.
Lidyana вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 11:44
#4
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


А вы уверены, что можно реально жестко соединить балку с трубой? К тому-же трубы плохо работают на внецентренное сжатие, не думаю, что получится меньше сечение, чем 200-я труба... Или вы хотите уменьшить балки?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 12:32
#5
Lidyana


 
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Или вы хотите уменьшить балки?
уменьшить балки ( я так поняла, вы про их длину) не получиться, стоек нужно будет больше ставить, а нам это еще невыгоднее. По расчету вручную (по СНиП II-23-81*) у меня получается стойка ф114х5,5, а начальник у меня считает не >ф100. Вот и хотела сделать проверку в программе
Lidyana вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 12:58
#6
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Не совсем правильно поняли. Теоретически, если получится жестко опереть балки на стойки (придумать хитрый узел опирания), то можно за счет перераспределения моментов уменьшить сечение балки, но при этом может увеличится сечение стойки, поскольку моменты уйдут в стойку, что для трубы нежелательно. Но если просто поставить балку на стойку и приболтить или приварить - это не жесткий узел и у вас уже будет не рама. А поскольку у вас стойка скорей всего по гибкости - то стоит ли мудрить? Считайте как отдельную, хоть вручную, хоть в программе - если правильны данные и результаты будут одинаковы.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 13:34
#7
Lidyana


 
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 48


Ясно. спасибо за разъяснения. А по программе
Цитата:
Сообщение от Lidyana Посмотреть сообщение
в разделе Расчетная длина в плоскости Х0Y что вводит в поле Жесткость ригеля слева, справа???.
подскажете что вводить?может по сортаменту балки J вводить, или?
Lidyana вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 13:55
#8
SDenis

Конструктор
 
Регистрация: 27.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22


Момент инерции подкрановой балки, можете ввести вручную, либо выбрать сечение из сортамента (кнопка слева от поля).
SDenis вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите рассчитать стойки под подкрановые пути в Scad

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46
SCAD: проверка предельной гибкости стойки из швеллеров, сваренных "в коробочку" Сергей Козовник SCAD 48 13.07.2010 21:24
Объясните почему SCAD так по разному заармировал стойки соседних опор МишаИнженер SCAD 1 27.02.2010 17:22
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? ктева SCAD 1 16.07.2007 12:35