Подскажите литературу для конструирования лестничного марша и площадки
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 5744
|
|
||||
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 28
|
В том-то и дело, что меня устраивает, но начальница...... и еще вопрос, строители при армировании марша и площадки укладывают в опалубку "лягушки" (арматурные стержни для фиксации рабочей арматуры), нужно ли их показывать на стадии проектирования?
Что касается вариантов, то интересует именно узел перехода от марша к площадке, у Тихонова это достигается путем выпусков арматуры марша и площадки, а у неё есть предложение добавить в этом месте сверху и снизу доп. стержни с анкеровкой на 740мм (d14). Последний раз редактировалось hotik, 16.09.2010 в 16:50. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Лягушки показываются, маркируются и прорисовываются обязательно. Приложите рисунок как вы сделали площадки, а там посмотрим.
|
|||
|
||||
Цитата:
Offtop: Про лягушки, присоединяюсь к вышесказанному. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Лягушки ставят для: 1) Выдержки расстояния между верхней и нижней арматурой 2) Для того чтобы при заливке бетона верхняя арматура не сметилась. 3) Может в расчете учитываться как поперечная арматура (а в СНиПе или СП или где-то еще видел требование о колличестве требуемой конструктивной поперечной арматуры в плите... К сожалению не помню точно где. Мне недавно в экспертизе говорили об этом.) Offtop: в даунлоде посмотрите примеры зданий КЖ, там вроде бы лестницы были |
||||
![]() |
|
||||
Обычно AId8 , при такой толщине перекрытия шаг 1000х 1000 в шахматном порядке.
Последний раз редактировалось Semvad, 26.09.2010 в 01:45. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 28
|
Такова архитектура, потом полом будут выкручиваться
Зяблик спабибо, посмотрю |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Сам сталкивался с такой проблемой, армировал так: нижняя арматура марша в верхнюю зону плиты, нижняя арматура плиты в верхнюю зону марша (для нормальной анкеровки). А в Вашем случае арматура нижней зоны марша заанкерена в защитном слое бетона плиты (который при больших нагрузках просто отпадет).
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ КМ Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116
|
Здесь тоже кое-что по армированию монолитных лестниц есть
http://dwg.ru/dnl/8532 |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Допустимый размер проступей и подьемов в пределах одного лестничного марша. | user277418 | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 20.10.2022 16:25 |
Расчет мин допустимй ширины лестничного марша ? | antan83 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 01.09.2012 22:37 |
Нужен ли люк на плоскую кровлю если со второго лестничного марша есть полноценный выход? | dextron3 | Архитектура | 5 | 28.06.2010 08:29 |
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. | Маркел Самодел | Железобетонные конструкции | 14 | 23.04.2010 11:46 |