Непрочитано 17.09.2010, 12:55 #1
Критика 10-метровой рамы с шарнирным опиранием
Marik
 
Инженер
 
Москва
Регистрация: 18.09.2009
Сообщений: 17

Доброго дня!
Буду рад критике рамы, если не сложно. На подобном виде рамы настаивает заказчик, без вариантов. Хочет именно шарнир в опирании.

Особое беспокойство вызывают узлы - хотелось бы усилить рамный узел. Расчет пятникового шарнира нигде не нашел, сам же не могу додуматься.
Спасибо!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
3d арка.dwg (2.70 Мб, 462 просмотров)
Тип файла: pdf 1-Model.pdf (35.8 Кб, 1531 просмотров)

Просмотров: 3760
 
Непрочитано 17.09.2010, 13:09
#2
Mikka


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 155


Красиво нарисовано, а зачем так сложно?
чем не устраивают обычные колонна и балка, скажем из двутавра?
Какие усилия в раме?
Mikka вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 13:23
1 | #3
Ehan


 
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 9


посмотрите книгу "Металлоконструкции Гейзен", на сайте она есть. в ней можете найти расчет. книга правда дремучая.
Ehan вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 13:23
#4
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


думаю архитектор диктует "правила". Там даже косынки не обычные.

Нарисовано красиво. Голый акад использовался?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 13:28
#5
BordugValera


 
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 30


Кроме красивого рисунка больше идеи не вижу. А как же распор?
BordugValera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 13:40
#6
Marik

Инженер
 
Регистрация: 18.09.2009
Москва
Сообщений: 17


2Mikka
Сложно, т.к. дизайнер задумывал, увидел на вокзале шарнир-вынь да полож теперь, заказчику очень понравилось. Хочет человек деньги потратить-имеет право.
Усилия: в балке поперечное - 1,3 т., продольное - 2,33 т., момент - 3 т*м

2Дмитрий063
да, голый
фасонки в узлах ригеля фальшивые, конечно. Заказчик хочет под старину. Ещё и клепки фальшивые будут.

2BordugValera
в смысле распор? рама все-таки, да и усилия не шибко большие
Marik вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 14:00
#7
Mikka


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Marik Посмотреть сообщение
2BordugValera
в смысле распор? рама все-таки, да и усилия не шибко большие
Посмотрите справочник Уманского, не помню какой том, там все явно показано....
Mikka вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 14:02
1 | #8
BordugValera


 
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 30


Разложите и представьте... В узле сопряжения стойки с покрытием и есть самый большой момент - возникает распор от конструкции покрытия.
Его необходимо гасить. Увеличение размеров узла гарантирован. Ищу образец для Вас, извините, время...
См. образец рамы арочника
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 164
Размер:	20.8 Кб
ID:	45438  

Последний раз редактировалось BordugValera, 17.09.2010 в 14:44.
BordugValera вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 15:05
1 | #9
Mikka


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 155


См. Уманский А.А. Справочник проектировщика (Расчетно-теоретический). т1. 1973
Стр. 440, таблица "8,2.9, Moмeнты u распоры в П-образной раме со стойками постоянного сечения"
Mikka вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2010, 09:53
#10
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Marik Посмотреть сообщение
в смысле распор? рама все-таки, да и усилия не шибко большие
готовь сухари
lee вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2010, 11:04
1 | #11
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Нормальный поперечник. Главное = расчет + подбор + распор. А полемика не зная результата расчета - пустая трата времени. Расчет и еще раз расчет.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2010, 13:38
#12
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Marik, для восприятия распора можно и затяжки поставить. Как простые, так и перекрестные (ферма Шухова).
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2010, 15:08
#13
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Marik Посмотреть сообщение
в смысле распор? рама все-таки, да и усилия не шибко большие
Да так в общем то для проформы.
Автор понимает разницу между фермой и аркой?

Чисто по дружбе, без базара.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 09:30
#14
Marik

Инженер
 
Регистрация: 18.09.2009
Москва
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Marik, для восприятия распора можно и затяжки поставить. Как простые, так и перекрестные (ферма Шухова).
вариант с затяжками не прошел - не понравились заказчику тяжи
Marik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Критика 10-метровой рамы с шарнирным опиранием

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Свайный ростверк с шарнирным опиранием Regby Основания и фундаменты 15 27.12.2007 08:30