| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Разница между плоским и решетчатым ригелем в СКАДе
spb
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 4835
|
|
||||
Распор, однако
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Обе схемы вполне логичны.Момент в схеме с решетчатым ригелем возникает вследствие горизонтального смещения ее верхней точки от сжатия верхнего пояса фермы. В схеме с плоским ригелем этого перемещения не происходит, поскольку колонна соединена не со сжатым, а с изгибаемым элементом,у которого, как известно горизонтальное смещение опор много меньше вертикального прогиба.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
При чем тут нелинейная постановка? Скад считает перемещения, через них уже усилия. Присутствует горизонтальное перемещение верха колонны - присутствует момент в заделке. Вообще говоря, у вас статически неопределимая система, непонятно, чему вы удивлены. Руками вы получите тоже самое, если вдруг решите посчитать схему методом сил.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Ну может вот это вложение поможет понять ситуацию. В случае решетчатого ригеля - соединение с наиболее сжатым волокном. В случае сплошного ригеля - с нейтральной осью. Отсюда в первом случае перемещение х, во втором - 0.
Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 28.09.2010 в 13:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
Хотите полностью избежать распор в реальной конструкции - конструктивно организовывайте скользящие опоры (например, овализируя отверстия). Хотя по мне лучше учесть его и не заморачиваться. Не так то много он дает, особенно по сравнению с новым актуализированным ветром ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450
|
Цитата:
Цитата:
ПС: картинку с эпюрой скину как только попаду на работу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450
|
Рама по оси 12 > колонна по оси Ж > элемент номер 7087.
Компбинация загружения С2. Qz=22.33Т Му=-4.46 - при условии что в узле сопряжения колонны и ферм, запрещено перемещение по оси Х. Мне кажеться это не совсем правельно, но установил для погашения распора. Если убрать эту связь, то момент и поперечная сила значительно возрастут. Еще меня смущает, то что балка к колонне примыкает шарнирно, а момент всеравно передается на балку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
user277418, Так лучше?
![]() Занулил толщину пластин, убрал связи по х в нижнем поясе фермы. Проблема была именно в то, что в заданной вами схеме стержни работают совместно с пластинами, причем узлы сопряжения - жесткие, а соединение происходит дискретно (т.е. на участках между узлами плиты работают отдельно, а стержни отдельно, отсюда и скачки эпюры моментов узлах). Это и искажало работу конструкции.С.В. плит можно передать нагрузкой. Или Вы обеспечиваете жесткое сопряжение балок с плитами? Тогда все равно моделирование не верное, надо эксцентриситеты создавать, также возможно придется более мелко дробить, понижать жесткость ж/б, поскольку в нем будут образовываться трещины и т.д. и т.п. Ну и опять таки не факт, что получите приемлемые результаты. Вообще совместное использование в одной КЭ-моделе стержней и пластин, особенно в перекрытиях, особенно в скаде требует повышенной аккуратности, внимательности, изобретательности и продуманности. Поэтому в скаде подобные схемы предпочитаю не моделировать. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разница между капстроительством и реконструкцией для экспертизы | TanyaSolberg | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.09.2008 15:06 |
Разница между податливой и жесткой заделкой | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 27.07.2008 10:00 |
В чем разница между Автокад и Архикад? | R.O.A.N | Разное | 8 | 29.05.2007 17:16 |
какая разница между 2D Wireframe и 3D Wireframe | sasa | AutoCAD | 3 | 15.09.2004 17:32 |