Работа буронабивных свай
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Работа буронабивных свай

Работа буронабивных свай

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.09.2010, 12:24 #1
Работа буронабивных свай
Антон СПб
 
инженер-конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 07.09.2010
Сообщений: 2

Ситуация следующая- треугольный ростверк, три сваи в кусте буронабивные по технологии фундекс, по проекту расстоятния между ними в свету по метру. по испытаниям несущая способность 210 т. по проекту 130 т. нагрузка через колонну 350 т, плюс от плиты фундаментной 1.2 т/м2. Кривые строители забили одну из свай с отклонением от проектного 500 мм!!!!!!!! в сторону к другой сваи. Ростверк заармирован 25 арматурой. завел всю эту лабуду( с новым расположением свай в прогу "фундамент 12.9" показывает что армирование достаточно, пишет что хватает 12го диаметра . Ростверк задается там только прямоугольный в плане. Впринципе по расчету типа все отлично, но не сохраняется условия расстояния между сваями. Кто может подсказать допустимы ли вообще такие отклонения, как работают буронабивные сваи( и работают ли они вообще) при меньшем расстоянии между ними. и еще как рассчитывать треугольный ростверк.
P.S. делаем стадию Р, по готовой стадии П
Просмотров: 5924
 
Непрочитано 29.09.2010, 20:58
#2
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Рекомендации по расчету свай при расстоянии между ними в свету менее 1м можно найти в методическом пособии по проектированию подпорных стен из бнс. Ищите его на этом сайте.
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2010, 11:39
#3
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


предельное отклонение верха буронабивной сваи +- 150мм
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2010, 12:22
#4
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


А сваи какие, стойки?
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 20:34
#5
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Работают. Принимай расчетную ширину этих свай не более расстояния между их осями.
rogerfederer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2010, 15:12
#6
Антон СПб

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.09.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
Работают. Принимай расчетную ширину этих свай не более расстояния между их осями.
это как понять??? т.е ширина сваи должна быть 900 мм в моем случае???
А сваи какие, стойки?
сваи висячие
Антон СПб вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2010, 18:44
#7
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Антон СПб, посмотрите "Пособие по проектированию ж.б. ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений". В downloade есть.
Что касается неточно забитых свай, так вы же их уже испытали. Что же вам еще?
Есть еще программа ФОК. Там можно и на трех сваях ростверк посчитать.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2010, 20:22
#8
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Несколько вопросов
Цитата:
Сообщение от Антон СПб Посмотреть сообщение
три сваи в кусте буронабивные по технологии фундекс ...... Кривые строители забили одну из свай с отклонением от проектного 500 мм!!!!!!!! в сторону к другой сваи.
Это по геодезии? А геометрию сваи измеряли? Технология раскатки не позволяет делать сваи близко друг от друга. Если бетон в свае не схватился и близко делается вторая свая, то первую просто выдавливает в сторону и она получается кривой.

Цитата:
Сообщение от Антон СПб Посмотреть сообщение
еще как рассчитывать треугольный ростверк
Если жесткий (а под 3 сваи наверно жесткий), то так же как и прямоугольный. Главное центр тяжести

Цитата:
Сообщение от Антон СПб Посмотреть сообщение
Кто может подсказать допустимы ли вообще такие отклонения, как работают буронабивные сваи( и работают ли они вообще) при меньшем расстоянии между ними
Конечно работать будут (а куда им деваться) Но по нормам - это недопустимо. Это связано рядом причин
1) технологические.
Для забивных это по технологии забивки (уплотнения грунта). В рыхлых песках это 2-2.5d в обычных - оптимально 3.5d
Для буровых 1 м - по технологии бурения. Под обсадкой и глиной - из условия устойчивости стенок (стоит в скважине столб жидкого цемента, а рядом вы еще дырку бурите. Вопрос - выдержит ли целик грунта между сваями?)
2) работа под статической нагрузкой.
Ну тут все просто. Если вы выполните сваи вплотную в ряд они конечно все равно будут нести нагрузку - это будет единый глубокий фундамент(пример - баретта) . Если Вы их чуть разнесете (но расстояние зависит от типа грунта), они все равно будут работать как и в 1 случае, но осадка будет немного больше (грунт забьет щель и образует пробку - как в трубчатых сваях). Если вы их разносите более 1d начинается эффект наложения. Тут играет много факторов. Кроме грунта это и диаметр сваи и схема их взаимного расположения. Для ростверков с малым количеством свай (2-4) расстояние это существенно. Для остальных - расстояние не так существенно (вспоминаю опыты Голубкова ВН, которые повлияли на понимание многих процессов и на основании чего построено 50% СНиПа. Ростверки 4х4 м различающиеся по шагу свай (от 16 до 5 одинаковых свай ) Дак вот графики осадки от нагрузки таких ростверков почти абсольютно совпадали. А вот осадки ростверков 5х5 в тех же условиях были больше...
К чему это я. Короче нет формулы для расчета одной сваи в ростверке при их расположении ближе 2d. В кусте свай - есть (западных много), но при расстояниях более 2d
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2010, 21:41
#9
R-buz

Граф матрицы
 
Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
<phrase 1=


В книге Долматова есть наглядный рисунок по взаимному влиянию свай в кусте и что происходит в случае,когда расстояние между сваями меньше нормативного. Это влияет только на осадку, технологически, увы, они могут выполнить сваи сколь угодно близко друг к другу.
Подскажите ответ на диллетантский вопрос:
как можно вычислить модуль сдвига грунта при расчете осадки сваи (ф-ла 1 прил.4 СНИП 2,02,03-85), если он не задан в геологии.
Уместна ли здесь зависимость G = E / (2 * (1 + v))?
R-buz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Работа буронабивных свай

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальный диаметр буронабивных свай? dkss Основания и фундаменты 36 29.05.2019 09:21
Конструктивные особенности армирования буронабивных свай Vtrk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 24.08.2009 09:05
Расчет (вручную) подпорной стены из буронабивных свай Александр1801 Расчетные программы 4 25.09.2008 10:50
Гидроизоляция шпунтовой стены из буронабивных свай yures2008 Основания и фундаменты 12 17.07.2008 00:01